    Domyślnie Pompa ciepła tylko grzejniki COP

    Z racji tego iż istnieją wątki ze zużyciem energi z instalacjami tylko grzejnikowymi
    Fajnie by było wiedzieć jaki cop da się z takiej instalacji wycisnąć

    U mnie wygląda to tak
    Całkowite zużycie
    Licznik według pompy 2289 kwh
    według podlicznika 2644 kwh
    produkcja Energi 8129 kw

    Mój prawdziwy cop jak do tej pory wynosi więc nieco ponad 3.07 a miną półmetek sezonu grzewczego
    nie jest chyba źle


    Chciałbym to rozdzielić na grzanie co i grzanie cwu ale jeśli licznik pompy zaniża nie potrafię tego racjonalnie rozdzielić
    Jak to u was wygląda?
    Ostatnio edytowane przez Tomasz197710 ; 30-12-2022 o 13:22
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    Fajnie by było wiedzieć jaki cop da się z takiej instalacji wycisnąć
    COP zależy głownie od;
    - temperatury zewnętrznej,
    - temperatury zasilania układu grzewczego,
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	COP -TCap 9 kW 1.png
Wyświetleń:	75
Rozmiar:	11,0 KB
ID:	463116
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    Dał byś sobie spokój
    Tabelki tabelkami a życie życiem
    Chyba każdy wie od czego zależy cop
    A ja przed zakupem pompy szukałem takich informacji
    I owszem znalazłem ale praktycznie wszystkie dotyczyły ogrzewania podłogowego

    Mi według tabelki auto miało spalać 6l a nie spała
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  4. #4

    Domyślnie

    Dom z roku 2000, 150m2, średnio ocieplony, wymieniłem piec gazowy kondensacyjny z 1998r na Buderus WSW186 T180 12kW bufor 200l do tego grzejniki bo jeden mi zaczął przeciekać i wolałem nie czekać aż mnie zaleje
    Poprzednie zużycie (wg rachunków) gazu 25 500kWh (CO+CWU), prądu 5500 kWh

    Od września (wg pompy)
    CO 1080kWh, 5198 kWh ciepła, COP 4.8
    CWU 328kWh, 1149 kWh ciepła COP 3.5 (pompa obiegowa włączona + raz w tygodniu wygrzewanie)

    Dane z pompy mniej więcej zgadzają mi się z licznikiem energii.

  5. #5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał trapper Zobacz post
    Dom z roku 2000, 150m2, średnio ocieplony, wymieniłem piec gazowy kondensacyjny z 1998r na Buderus WSW186 T180 12kW bufor 200l do tego grzejniki bo jeden mi zaczął przeciekać i wolałem nie czekać aż mnie zaleje
    Poprzednie zużycie (wg rachunków) gazu 25 500kWh (CO+CWU), prądu 5500 kWh

    Od września (wg pompy)
    CO 1080kWh, 5198 kWh ciepła, COP 4.8
    CWU 328kWh, 1149 kWh ciepła COP 3.5 (pompa obiegowa włączona + raz w tygodniu wygrzewanie)

    Dane z pompy mniej więcej zgadzają mi się z licznikiem energii.
    Ale ty masz zdaje się pompę gruntową, porównamy po zakończeniu sezonu grzewczego.
    U mnie pompa PW i na tę chwilę wygląda to następująco:
    grudzień 2022 691 kWh, w tym na samo CO 638kWh
    Cały sezon ( grudzień - grudzień ) na dzień dzisiejszy 3635kWh przy COP 3.8 ( CO 3.9, 3.6 CWU ).
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    Chyba każdy wie od czego zależy cop
    Chodzi o to, żeby obraz był pełny należy ;
    - podać średnią temperaturę zasilania układu grzewczego
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    nie tyle COP - co SCOP, COP będzie zmienny w czasie, SCOP powinien być w miarę przewidywalny

    W zasadzie warto podawać jakie są :
    - krzywa/prosta grzewcza
    - powierzchnia grzana
    - temp w domu
    - system ogrzewania (podłogówka/grzejniki/mieszane)
    - strefa klimatyczna
    - rodzaj PC - powietrzna/gruntowa
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    Najfajniej by było gdyby wpisywali swoje copy tylko użytkownicy pomp ciepła powietrze woda
    z instalacjami grzejnikowymi bez podłogówek
    Wpisuje potem taki ze ma COP 5 i ja szukam numeru do instalatora żeby mu powiedzieć iż moja pompa jest chyba uszkodzona
    Ostatnio edytowane przez Tomasz197710 ; 30-12-2022 o 21:50
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  9. #9
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Pomijam że Panasonic przekłamuje na zużyciu prądu, nie wiem jak przekłamuje na produkcji energii cieplnej - więc liczenie czegokolwiek (COP/SCOP) to wróżenie z fusów.

    Mam podlicznik zużycia kwh, ale nie mam niezależnego licznika produkcji ciepła więc o kant pupy potłuc takie wnioski.
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  10. #10
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Tomasz197710

    Zarejestrowany
    Nov 2022
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    105

    Domyślnie

    z tego co wiem to przekłamuje na ilości poboru prądu bo nie liczy pomp obiegowych elektroniki tylko sama sprężarkę a ciepłomierz ma bardzo dokładny
    My wychodzimy z DOMU !!

    #Start Zimbabwe !!




    Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
    Temperatura w domu 22-23 stopnie

    panasonic t-cap 12kw

    cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l

    99% grzejniki w części domu przewymiarowane

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    a ciepłomierz ma bardzo dokładny
    Jesteś pewien, że ma ciepłomierz a nie tylko wylicza COP za pomocą algorytmów?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    z tego co wiem to przekłamuje na ilości poboru prądu bo nie liczy pomp obiegowych elektroniki tylko sama sprężarkę a ciepłomierz ma bardzo dokładny
    Miałem w obiegu c.o. i c.w.u. osobne ciepłomierze oraz podlicznik prądu, ale to historia bo na przełomie X-XI wymieniłem PC na nowszy model gdzie c.w.u. jest w środku więc mogę określić tylko ile zużywam łącznie energii elektrycznej oraz ile jest "wpompowane" ciepła do układu c.o. Dało by się wydzielić obwód c.o. do pomiarów, ale nie widzę takiej potrzeby.

    Mam zamontowany Kamstrup Multical 402 wyskalowany w kWh i legalizacją do stycznia 2026 roku. Drugi ciepłomierz obsługiwał c.w.u.
    Pompy obiegowe w moim przypadku to około 40 W a elektronika 14 do 20 W. Do tego dochodzi jeszcze wentylator w jednostce zewnętrznej - do 100 W.

    Możesz zmontować sobie coś podobnego...
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    z tego co wiem to przekłamuje na ilości poboru prądu bo nie liczy pomp obiegowych elektroniki tylko sama sprężarkę a ciepłomierz ma bardzo dokładny
    Jak ten wewnętrzny ciepłomierz zlicza energię podczas defrostu? in minus?

  14. #14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    261
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    100% grzejniki 22-23 stopnie w domu

    Cały sezon COP (maj - grudzień) 4.0
    - maj - 4,2 (24kwh)
    - czerwiec - 4,3 (56kwh)
    - lipiec - 4,4 (51kwh)
    - sierpień - 4,7 (40kwh)
    - wrzesień - 4,9 (114kwh)
    - październik - 4,3 (178kwh)
    - listopad - 3,5 ((424kwh))
    - grudzień - 3,1 (648kwh)

    ostateczna krzywa -17/40 +10/28 dopracowana przy ostatnich mrozach do ~-13 i do + 10 daje stabilną temp w domu - grzejniki otwarte całkowicie

    Przekłamania na zużyciu kwh ~ kilkanaście procent (podane kwh z podlicznika więc COP rzeczywisty ciut gorszy), na wytwarzaniu energii nie mam bladego pojęcia.
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam,
    dużo zdrowia i oby ten rok był po prostu lepszy od poprzedniego.
    Sezon 2022 wyszedł mi na PC niecałe 6500kWh ,scop 3.14 (zewnętrzny podlicznik i ciepłomierz), 2200 godzin pracy PC na samym CO.
    Obniżyłem o 0.5K temp komfortową tj teraz 21.5-22.0 (co ciekawe nikt nie zauważył różnicy).
    Ogólnie to był dość ciepły sezon pomimo kilku incydentów w grudniu po -15st
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  16. #16
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Kod pocztowy
    88-200
    Posty
    241

    Domyślnie

    OZC z ciepło właściwe 10,3kW tryb biwalentny z kotłem Gazowym 21kW - Daiken 8kW
    temp. w pomieszcz. 22-23C

    SCOP 3,06 z grzałkami 8h na CO , 2h na CWO
    grzane od 15-09 do 31-12-2022
    dom z 2000r OZC 10,3 kW
    PC Daikin 8kW + piec gaz20kW , grzejniki

  17. #17
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lion
    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Poznań
    Posty
    218

    Domyślnie

    U mnie świeża instalacja, więc mam zestawienie z PC tylko za cały grudzień:
    Wygenerowane: 2325kWh z czego:
    CWU 236 / c.o. 2089

    Pobór: 669 kWh z czego:
    CWU 94 / c.o. 574

    Podlicznik en.el. nabił ~725kWh, więc niecałe 8% różnicy, ale z tego co widzę sterownik zamknął miesiąc z takimi danymi jakie były w dniu 30.12., więc ilość pobranej i wyprodukowanej energii powinna być wyższa.
    Zubadan 8kW, pow. 221m2, instalacja 90% grzejniki, bufor 126L.