No właśnie mi też się to nie podoba, a czy te wyłączniki maga zostać czy będzie coś przeszkadzać jak zostaną.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze to jak widać każde pomieszczenie jest oddzielne więc myślę że już odpowiedziałem na zadane pytanie.
Po drugie to elektryk który to opracowywał i podłączył kwitował swoimi uprawnieniami jedynie protokół z wykonanych pomiarów, natomiast wpisu w dzienniku dokonywał kierownik budowy
Po trzecie to jeśli już zadajesz pytania to zdradź tajemnicę czy sprawdzasz wiedzę tego pseudoelektryka czy chcesz cokolwiek przerabiać dostosowując do obecnych przepisów.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 04-01-2023 o 12:43
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO tym decyduje pomiar IPZ i warunek skutecznego odłaczenia zasilania w przypadku zagrozenia porażeniem prądem. Innymi słowy, chodzi i wartości prądów zadziałania (i niezadziałania) w dostatecznie krótkim czasie, bo skutki patofizjologiczne itd itd. Pomiarowiec będzie wiedział, o co chodzi.Napisał Karol2505
Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytania czy nic się nie stanie z instalacją lub jej odbiornikami poprzez forum to wróżenie z fusów i gwarancji nikt Ci nie da.
Do tego wykonuje się pomiary np. impedancji pętli zwarcia.
jedną kopię wykonanych pomiarów dostał KB ale drugą powinieneś mieć w swoim posiadaniu.
Zwarcia w instalacji zdarzają się rzadko ale się zdarzają.
Obciążalność przewodu 3 x 2,5mm2 pod tynkiem jest na poziomie 19,5 - 20A
10-krotna wartość prądu zabezpieczenia nawet przez krótką chwilę zrobi spustoszenie w słabszych punktach instalacji.
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI co z tego że przy zwarciu jeden zadziała napewno przy 80A a drugi przy 100A w określonym czasie gdy sprawna instalacja przy odległościach w domu będzie miała spodziewany prąd zwarciowy powyżej 500A. Prąd zwarciowy i tak popłynie taki na jaki pozwoli IPZ i nie ma znaczenia czy będzie B czy C. Jak będzie 100mb 2,5mm2 to i b nie wystarczy do ochrony, ale są jeszcze Z
Po co dodawać tu obciążalność długotrwałą przewodu jak prąd zwarciowy popłynie najwyżej 0,2s. i tak jak pisałem będzie zależny od IPZ a nie od zabezpieczenia.
Panowie elektrycy odsyłam do prawa ohma i podstawowego wzoru gdzie tam miejsce na zabezpieczenie i jego rodzaj.
Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych