  1. #1

    Question Pompa ciepła - instalacja podłogówka + grzejniki (drabinki)

    Cześć wszystkim.

    Nie chciałem zadawać kolejnego pytania w już istniejącym więc wrzuciłem nowe pytanie.

    U dziadków jest ogrzewanie podłogowe (parter + piętro). Dodatkowo są 2 drabinki (grzejniki) w łazienkach i 1 grzejnik (zwykły aluminiowy) w garażu.
    Mamy w planach zainstalowanie PC. Instalatorzy byli już na miejscu i zaproponowali takie rozwiązanie.

    PC + bufor i dwa obiegi:
    1 - Kaloryfery
    2 - Podłoga ze sterownikiem Tech.

    Wyjaśnili to w ten sposób (poprawcie mnie jeśli palnę jakąś głupotę):
    Pompa daje wyższą temperaturę na wyjściu, ta woda idzie na kaloryfery.
    Z tej linii podłogówka (sterownik) dobierze sobie trochę chłodniejszej wody z powrotu, zmiesza to i puści niższą temperaturę na podłogę.
    Sterownik ma mieć czujnik temp zew i wew i sam sterować temperaturą podłogi.

    Wydaje się, że ma to sens. Jednak doczytałem, że PC najlepiej pracuje w niższych temperaturach i chciałem zapytać czy w takim systemie nie będzie problemu ustawienia pompy na zadaną temperaturę np. 35*C i ta woda będzie 'szła' na kaloryfery i podłogę.

    Zdaję sobie sprawę, że wtedy te kaloryfery będą chłodne ale w łazienkach też jest podłogówka i te kaloryfery tak naprawdę służą wyłącznie do suszenia ręczników.

    Jak zwykle dzięki za pomoc, nie jestem specjalistą a chciałbym pomóc dziadkom to ogarnąć.
    Zależy mi na jak najbardziej bezobsługowej obsłudze - dlatego padł pomysł tego sterownika podłogówki.

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał acardo Zobacz post
    Zdaję sobie sprawę, że wtedy te kaloryfery będą chłodne ale w łazienkach
    też jest podłogówka i te kaloryfery tak naprawdę służą wyłącznie do suszenia ręczników.
    Podnosić temperaturę CO, żeby następnie ją obniżać dla jednej drabinki w łazience - to absurd;
    - zasilać wszystko jedną niską temperaturą + grzałka elektryczna w drabinkach,
    Jaki jest tzw;zład wodny instalacji i jaka moc i rodzaj PC oraz OZC budynku???
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3

    Domyślnie

    Dokładnie tak myślałem.
    Ale czy nawet jeśli zrobię dwa obiegi (jak chcą instalatorzy) to mogę ustawić sobie temperaturę wyjściową sam?
    Tzn. ustawię żeby PC dawała 30-35*C i do będzie 'szło' na podłogę i 3 kaloryfery?


    Zład wody z tego co wiem jest wystarczający, 2 piętra (łącznie 11 pomieszczeń) grzane podłogówką. Około 110m2 podłogi.
    PC ma być 9kW i bufor 50L.

    OZC wyszło z kalkulacji 10kW.

    Sąsiad dziadków (w 2gim lokalu bliźniaka) ma pompę 7kW ale lepszej klasy i daje elegancko radę.
    Ostatnio edytowane przez acardo ; 31-01-2023 o 11:26

  4. #4

    Domyślnie

    Odpowiedzi typu bolszewickiego;
    -nadal nic nie wiem,
    - nie każda PC 9 kW ma 10 kW mocy przy -20 C
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #5

    Domyślnie

    Andrzeju,

    Niestety nie rozmawiasz ze specjalistą (przynajmniej nie w tej dziedzinie).
    Jestem laikiem, który gdzieś tam coś wyczytał i zadając pytanie tutaj szukałem rozwinięcia tej wiedzy.

  6. #6

    Domyślnie

    Nie potrzeba specjalisty aby;
    -podać zład instalacji w litrach;
    ......- bo może nie trzeba bufora,
    ......- lub należy wpiąć go na powrocie w szereg,
    - podać markę PC
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #7

    Domyślnie

    Po dokształceniu:
    Zład wody: 130 - 140L (nie wiem jakie dokładnie są u dziadków rurki i ich zagęszczenie bo dom kupiony z rynku wtórnego, przyjąłem około 8m/m2 i rurka 14mm, pow. grzewcza 130m2).

    PC: Panasonic Aquarea 9kW (split) seria H

  8. #8

    Domyślnie

    Przy OZC 10 kW koniecznie;
    .. a/ PC 9 kW/TCap Panasonic lub 12kWTCap,
    ..b/ zład musi być minimum 180 litrów,
    ...c/ przy OZC = 10 kW - zład > 200 l ,

    Może być bufor 50 l w szeregu + rozgałęzienie na 2 sekcje za pomocą zaworu 3D termostatycznego;
    - wówczas nie ma potrzeby dodatkowych pomp obiegowych,
    - masz przez sterownik PC wgląd na parametry całego układu grzewczego
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 31-01-2023 o 15:13
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    coachu13

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.205

    Domyślnie

    Do grzejników daj grzałkę. Tylko tak.

  10. #10

    Domyślnie

    Można rozważyć częściowe puszczenie obiegów szeregowo przez grzejniki a potem na podłogówkę, ale to może stanowić duży opór hydr.

  11. #11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    waka

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Zakopane
    Posty
    227

    Domyślnie

    Jeżeli w łazienkach jest instalacja podłogowa, a drabinki służą tylko do suszenia ręczników, to zdecydowanie lepiej zrobić to na jednej temperaturze. Garażem bym się nie przejmował, bo wg mnie 10 stopni w zimę w garażu jest ok. Jakby grzejniczek nie dał rady to trzeba zmienić go na większy.
    Wszystko na jednej niższej temperaturze będzie tańsze przy zakładaniu pompy i późniejsze rachunki też będą znacznie niższe, bo grzanie wody do wyższej temperatury żeby pościć ja na grzejniki, a później obniżać żeby puścić to na podłogę z finansowego punktu widzenia jest bez sensu, a nawet bardzo bez sensu.
    Ja mam tak jak napisałem i działa ok.

  12. #12
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    AK11

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Jaworzno
    Kod pocztowy
    43-600
    Posty
    7

    Domyślnie

    Mam tak samo jak waka i polecam takie rozwiązanie; drabinka w łazience i grzejnik w garażu są zasilane na tej samej temperaturze co podłogówka. W garażu temperaturę utrzymuję na ok 13 stopniach. W łazience ok 23 stopnie. Ręczniki na drabince rano są zawsze suche. W drabince jest też grzałka (sterowana również z telefonu) ale bardzo rzadko ją uruchamiamy, zwykle gdy ktoś z domowników jest chory lub przeziębiony.