Witam
Zachęcam do podzielenia się doświadczeniem z użytkowania sterownika, Tybox 137+
Głównie chodzi o dylemat czy ekonomiczniej, bez utraty komfortu, stosować w nim regulację PID czy histerezę.
Póki co, z moich testów wynika, że u mnie, najkorzystniej wychodzi PID na okres 30 minut.
Wcześniej testowałem PID na 45 minut, ale odchyły temperatur zadanej i osiąganej dochodziły do 0,8 stopnia oraz zużycie gazu było większe o ok. 20%.
Histereza 0.4 również spalała więcej gazu.
Obecnie dalej testuję PID na 30 minut z krzywą grzewczą 0.15, odchylenie max 0.3`C od zadanych temperatur.
Spalanie w styczniu wyszło ok. 6m3 na dobę.
Opis instalacji w sygnaturze na dole.
Dodaje jeszcze zrzut z instrukcji sterownika, pokazujący gdzie znajdują się interesujące nas ustawienia.
Zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami.
Pozdrawiam