    Domyślnie Różnica pomiędzy prędkościami wentylatorów nawiewny / wywiewny.

    Hej,

    Piszę z pytanie czy to są poprawne parametry dla reku - różnica pomiędzy prędkościami wentylatorów nawiewny / wywiewny.

    Wentylator nawiewny
    Predkosc. 1773 ob/min
    Wydajnosc. 41%
    Przepływ pow. 159m3/h

    Wentylator wywiewny
    Predkosc. 1435ob/min
    Wydajnosc. 32%
    Przepływ pow. 158m3/h

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    To zależy....
    -Od bardzo wielu parametrów.
    Kominek masz?
    Często kurze wycierasz? (ze trzy razy dziennie?)

    Instalację masz lekko nadciśnieniową, co zwykle jest DOBRE.
    Zwłaszcza przy kominku... Ściany się nie brudzą...
    Chyba, że masz wypasioną jednostkę i dom-sito.

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Tanarro

    Zarejestrowany
    Jul 2018
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-100
    Posty
    46

    Domyślnie

    Jednostka jest dość mocna, Aeris Next 650. Kurzu raczej mało. Kominek mam ale z zamkniętą komorą spalania. Wydaje mi się, że generowany jest dziwny dźwięk którego wcześniej nie było (słychać przepływ powietrza) przy jednej z rur. Ale jest to na kolanku około 120stopni więc... ehh... przy około 350m3/h wyświetla się ograniczenie przepływu z racji ochrony.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    350 /30 = 11,6 (6)
    Cholera!
    Sporo Was tam mieszka...
    Dużo dają z 500+ na ten prawie tuzin?

    Masz zdrowie... i... nerwy!

    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 01-03-2023 o 19:21
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Tanarro

    Zarejestrowany
    Jul 2018
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-100
    Posty
    46

    Domyślnie

    350 to lekkie przewietrzenie, standardowo chodzi na 160.

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Tanarro

    Zarejestrowany
    Jul 2018
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-100
    Posty
    46

    Domyślnie

    Btw. już któryś raz widzę jak ktoś przelicza zapotrzebowanie w ten sposób. Ten wzór może sprawdzić się tylko w sytuacji równomiernego rozłożenia - facet przez cały dzień siedzi w salonie, kobieta w sypialni i dwójka dzieci w dwóch oddzielnych pokojach. Zrób imprezę na 12 osób w salonie przez 6h i napisz jak wymiana 350m3/h się sprawdza - jaki masz odczyt CO2 na czujnikach.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tanarro Zobacz post
    Piszę z pytanie czy to są poprawne parametry dla reku - różnica pomiędzy prędkościami wentylatorów nawiewny / wywiewny.
    Jedynym sposobem na miarodajną odpowiedź jest zmierzenie przepływów (najprościej na czerpni i wyrzutni).

    Opory zależą od instalacji, a trudno o taką, co ma idealnie równe w części nawiewnej i wywiewnej (wraz z czerpnią i wyrzutnią) - więc trzeba to skorygować.
    Do tego kwestia zapychania filtrów - zazwyczaj opory filtra na czerpni rosną szybciej, niż na wyrzutni.

    Przy rekuperatorze bez ERV chodzącym na niskich obrotach w sezonie grzewczym zalega woda w wymienniku zwiększając opory a tym samym zmniejszając przepływy na wywiewie.

    A co do potrzeb wentylacyjnych - trzeba mierzyć CO2 w poszczególnych pomieszczeniach gdy są najbardziej obciążone.
    https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Tanarro

    Zarejestrowany
    Jul 2018
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    31-100
    Posty
    46

    Domyślnie

    Dla potomnych / może będzie dla kogoś pomocne:
    Przyjechał facet od reku (bardzo fajny gość). Przedmuchał rurkę która jest powiązana chyba.... z ciśnieniem. Nie wiem. Generalnie 3 minuty i reku śmiga już idealnie. Nie wyświetla się monit o oporach nawet powyżej 500m3/h.
    Przy 150 m3/h Wentylator nawiewny: Predkosc. 1249 ob/min. Wentylator wywiewny: Predkosc. 1246 ob/min.