  1. #41

    Domyślnie

    Zobacz; https://forum.muratordom.pl/showthre...omp-obiegowych

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Wydajność pomp obiegowych.jpg
Wyświetleń:	25
Rozmiar:	5,0 KB
ID:	464450

    Jeśli temperatura CO wychodzące z bufora jest niższa od tej co do niego dopływa to znaczy;
    - że po stronie bufor- grzejniki masz obieg o większym przepływie niż po stronie PC-bufor
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 30-03-2023 o 08:15
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  2. #42

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_20230331_180232_Chrome.jpg
Wyświetleń:	12
Rozmiar:	59,6 KB
ID:	464460
    Wziąłem taki termometr i sprawdziłem. Różnica na grzejnikach między górą a dołem w całym domu 0,5°C - 0,6°C. Różnica między wyjściem z bufora na grzejniki a powrotem z grzejników na bufor 0,6°C. Wychodzi na to że sonoff nie pokazuje głupot.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  3. #43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam,
    w sumie mam podobną rozkminkę jak w topicu...
    Obecnie mój system CO wygląda tak :
    -bufor ominięty na zasilaniu , podłączony tylko na powrocie (postanowiłem zoptymalizować system po 7 latach...i w kwietniu zeszłego roku przeszedłem na bypass)
    -wszędzie grzejniki oprócz łazienki na piętrze
    -sterowanie PC z eurostera w salonie
    Za parę tygodni czeka mnie grubszy remont w chałupie , w tym chcę zrobić podłogówkę na parterze w salonie ponad 40m2.
    Odnośnie układu i samego sterowania plan jest taki :
    -bufor tylko na powrocie
    -podłogówka w salonie napędzana z oddzielnej pompy
    -sterowanie PC z dwóch termostatów dla parteru i piętra (na 99% po zadziałaniu tylko z obecnego sterownika podłogówka na dole będzie nadal oddawać ciepło , a na piętrze przy grzejnikach może być już za chłodno)
    -mam obiegówkę w górnej łazience z podłogówką -usunę ją i wyreguluję temp i przepływ na zaworze mieszającym
    -chciałbym ustawić stałą temp CO na cały rok na 35st ze względu na grzejniki i 3 klimakonwektory w sypialniach
    No i jeszcze jedna ważna sprawa- w tym tygodniu miałem przykrą niespodziankę z happy endem....nawaliła mi obiegówka w moim T-capie po 8 latach (ale miałem nówkę jeszcze po uruchomieniu-pisałem o tych "przygodach" w topicu Panasa). Jakiś wniosek z tego należałoby wyciągnąć i dlatego postanowiłem zamontować (już mam w koszyku) separator Flamco XStream Vent .
    Co myślicie o tym j/w ?
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  4. #44

    Domyślnie

    Przez 8 lat pompa chodziła bez separatora (filtra)?
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  5. #45
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    zbyszekwojtal

    Zarejestrowany
    Mar 2021
    Skąd
    Trębaczew
    Kod pocztowy
    98-355
    Posty
    67

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Witam,
    w sumie mam podobną rozkminkę jak w topicu...
    Obecnie mój system CO wygląda tak :
    -bufor ominięty na zasilaniu , podłączony tylko na powrocie (postanowiłem zoptymalizować system po 7 latach...i w kwietniu zeszłego roku przeszedłem na bypass)
    -wszędzie grzejniki oprócz łazienki na piętrze
    -sterowanie PC z eurostera w salonie
    Za parę tygodni czeka mnie grubszy remont w chałupie , w tym chcę zrobić podłogówkę na parterze w salonie ponad 40m2.
    Odnośnie układu i samego sterowania plan jest taki :
    -bufor tylko na powrocie
    -podłogówka w salonie napędzana z oddzielnej pompy
    -sterowanie PC z dwóch termostatów dla parteru i piętra (na 99% po zadziałaniu tylko z obecnego sterownika podłogówka na dole będzie nadal oddawać ciepło , a na piętrze przy grzejnikach może być już za chłodno)
    -mam obiegówkę w górnej łazience z podłogówką -usunę ją i wyreguluję temp i przepływ na zaworze mieszającym
    -chciałbym ustawić stałą temp CO na cały rok na 35st ze względu na grzejniki i 3 klimakonwektory w sypialniach
    No i jeszcze jedna ważna sprawa- w tym tygodniu miałem przykrą niespodziankę z happy endem....nawaliła mi obiegówka w moim T-capie po 8 latach (ale miałem nówkę jeszcze po uruchomieniu-pisałem o tych "przygodach" w topicu Panasa). Jakiś wniosek z tego należałoby wyciągnąć i dlatego postanowiłem zamontować (już mam w koszyku) separator Flamco XStream Vent .
    Co myślicie o tym j/w ?
    To może rozkręć tą niesprawną pompę obiegową , zrób fotki i napisz czy trudno ją rozebrać, wyczyścić i złożyć

  6. #46
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Wszystko opisane i ofotografowane tu :
    https://forum.muratordom.pl/showthre...quarea/page970
    od postu #19386
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  7. #47
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał czan-el Zobacz post
    Przez 8 lat pompa chodziła bez separatora (filtra)?
    Tylko filtry siatkowe , wg DTR...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  8. #48
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Właśnie mam trochę wolnego czasu i nadal trawię to dołożenie dwóch pętli podłogówki w salonie.
    Teoretycznie mogę wsadzić obiegówkę tylko dla tych dwóch pętli -chyba nawet to się by zmieściło w szafie z rozdzielaczem (wszystkie grzejniki mam połączone pexem z rozdzielacza jak do OP). Kusi mnie jednak , aby najpierw nic tu nie zmieniać i po sezonie grzewczym zadecydować co dalej. Tak sobie to tłumaczę ,że dwie pętle po 20m rurki będą miały jakiś tam większy opór niż obecne dwa grzejniki V22-600-1600 i wtedy może się trochę dłużej nagrzewać ten salon- ale to może być ok przy reszcie grzejników w chałupie (bo PC będzie działać).Gdyby jednak zrobiło by się zbyt gorąco , to po prostu przydławię przepływ na tych pętlach. A jeśli jednak wielkie "G" by z tego wyszło , to zamontuję tę dodatkową obiegówkę tylko pod podłogówkę w salonie.
    Oczywiście filtr Flamco na 100% już założę.
    No i jak ?

    PS
    Np tak mogę wpiąć obiegówkę do kolektora z rurkami do grzejników
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	kolektor grzejniki i OP.jpg
Wyświetleń:	22
Rozmiar:	60,2 KB
ID:	464546
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 08-04-2023 o 15:38
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  9. #49
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Kolejny pomysł...jeśli z grzaniem bez dodatkowej obiegówki będzie ok i kiedy pojawi się problem odwrotny tj salon zacznie się przegrzewać- to mogę szybko wstawić dwa siłowniki odcinające (koszt ok 50 pln/szt...) pętle w salonie. Ze sterowaniem nie ma problemu bo mam Domoticza i kupę pierdół na Tasmocie
    Czyli mam już jasny plan działań z gotowymi scenariuszami przy ewentualnych problemach.
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 08-04-2023 o 16:12
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

Strona 3 z 3