Zobacz; https://forum.muratordom.pl/showthre...omp-obiegowych
Jeśli temperatura CO wychodzące z bufora jest niższa od tej co do niego dopływa to znaczy;
- że po stronie bufor- grzejniki masz obieg o większym przepływie niż po stronie PC-bufor
Zobacz; https://forum.muratordom.pl/showthre...omp-obiegowych
Jeśli temperatura CO wychodzące z bufora jest niższa od tej co do niego dopływa to znaczy;
- że po stronie bufor- grzejniki masz obieg o większym przepływie niż po stronie PC-bufor
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 30-03-2023 o 08:15
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
[styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
- parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
- wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
- piętro 70,5m² ogrz. (C33),
- poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
- PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
- Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
w sumie mam podobną rozkminkę jak w topicu...
Obecnie mój system CO wygląda tak :
-bufor ominięty na zasilaniu , podłączony tylko na powrocie (postanowiłem zoptymalizować system po 7 latach...i w kwietniu zeszłego roku przeszedłem na bypass)
-wszędzie grzejniki oprócz łazienki na piętrze
-sterowanie PC z eurostera w salonie
Za parę tygodni czeka mnie grubszy remont w chałupie , w tym chcę zrobić podłogówkę na parterze w salonie ponad 40m2.
Odnośnie układu i samego sterowania plan jest taki :
-bufor tylko na powrocie
-podłogówka w salonie napędzana z oddzielnej pompy
-sterowanie PC z dwóch termostatów dla parteru i piętra (na 99% po zadziałaniu tylko z obecnego sterownika podłogówka na dole będzie nadal oddawać ciepło , a na piętrze przy grzejnikach może być już za chłodno)
-mam obiegówkę w górnej łazience z podłogówką -usunę ją i wyreguluję temp i przepływ na zaworze mieszającym
-chciałbym ustawić stałą temp CO na cały rok na 35st ze względu na grzejniki i 3 klimakonwektory w sypialniach
No i jeszcze jedna ważna sprawa- w tym tygodniu miałem przykrą niespodziankę z happy endem....nawaliła mi obiegówka w moim T-capie po 8 latach (ale miałem nówkę jeszcze po uruchomieniu-pisałem o tych "przygodach" w topicu Panasa). Jakiś wniosek z tego należałoby wyciągnąć i dlatego postanowiłem zamontować (już mam w koszyku) separator Flamco XStream Vent .
Co myślicie o tym j/w ?
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzez 8 lat pompa chodziła bez separatora (filtra)?
OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
[styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
- parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
- wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
- piętro 70,5m² ogrz. (C33),
- poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
- PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
- Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko opisane i ofotografowane tu :
https://forum.muratordom.pl/showthre...quarea/page970
od postu #19386
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie mam trochę wolnego czasu i nadal trawię to dołożenie dwóch pętli podłogówki w salonie.
Teoretycznie mogę wsadzić obiegówkę tylko dla tych dwóch pętli -chyba nawet to się by zmieściło w szafie z rozdzielaczem (wszystkie grzejniki mam połączone pexem z rozdzielacza jak do OP). Kusi mnie jednak , aby najpierw nic tu nie zmieniać i po sezonie grzewczym zadecydować co dalej. Tak sobie to tłumaczę ,że dwie pętle po 20m rurki będą miały jakiś tam większy opór niż obecne dwa grzejniki V22-600-1600 i wtedy może się trochę dłużej nagrzewać ten salon- ale to może być ok przy reszcie grzejników w chałupie (bo PC będzie działać).Gdyby jednak zrobiło by się zbyt gorąco , to po prostu przydławię przepływ na tych pętlach. A jeśli jednak wielkie "G" by z tego wyszło , to zamontuję tę dodatkową obiegówkę tylko pod podłogówkę w salonie.
Oczywiście filtr Flamco na 100% już założę.
No i jak ?
PS
Np tak mogę wpiąć obiegówkę do kolektora z rurkami do grzejników
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 08-04-2023 o 15:38
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejny pomysł...jeśli z grzaniem bez dodatkowej obiegówki będzie ok i kiedy pojawi się problem odwrotny tj salon zacznie się przegrzewać- to mogę szybko wstawić dwa siłowniki odcinające (koszt ok 50 pln/szt...) pętle w salonie. Ze sterowaniem nie ma problemu bo mam Domoticza i kupę pierdół na Tasmocie
Czyli mam już jasny plan działań z gotowymi scenariuszami przy ewentualnych problemach.
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 08-04-2023 o 16:12
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych