    Nie wiem od kiedy tak się dzieje i czy to jest normalne dla kotła Vitodens 200 B2HF pracującego z czujnikiem pogodowym.

    Objawy są takie, że mniej więcej w godzinach 21:00-11:00 kocioł startuje co 10-15 minut na kilkanaście-kilkadziesiąt sekund i tak cały czas. Czyli ma w tym czasie ok. 70 startów.

    Ani grzejniki ani podłogówka nie odbierają ciepła, bo temperatura w pomieszczeniach jest wyższa od zadanej, która wynosi ok. 20-21 stopni w pokojach i 22-24 stopnie w łazienkach.

    W załączeniu krzywa grzewcza i zrzuty ekranu przed włączeniem się palnika i zaraz po włączeniu się palnika. Widać wzrost temperatury zasilania grzejników.

    Na razie po prostu wyłączyłem w menu zarówno obieg grzejnikowy jak i OP. Pozostawiłem tylko CWU. Ale być może jest lepsze rozwiązanie, które nie zmusi mnie do samodzielnego włączania i wyłączania obiegów.

    https://photos.app.goo.gl/qKM49GdxQhuJc5A3A

    https://photos.app.goo.gl/9qGQNnPyXeDm9sot5

    https://photos.app.goo.gl/Km6YXqKGFtpXGUqz9

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    prawdopodobnie jest żle ustawiona "granica ogrzewania" czyli temepratura zewnętrzna powyżej której obiegi grzewcze przechodzą w tryb pracy letniej.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3

    Domyślnie

    Dziękuję.
    Za nisko czy za wysoko?
    Jaki symbol ma ten parametr?

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    granica ogrzewania to temperatura zewnętrzna powyżej ktorej obieg grzewczy automatycznie przechodzi w tryb lato. Jesli ktoś ustawil np 25*C do do tej temperatury zewnętrznej dla obiegu jest "zima" i kociol próbuje grzać.
    To nie jest jeden parametr. Kazdy z obiegów ma swój kod. Nalezy też uwzględnic kody wpływu temperatury pomieszczenia.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 19-06-2023 o 09:00
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  5. #5

    Domyślnie

    Przestudiowałem instrukcję i znalazłem tam opcję 1395.1 „Granica ogrzewania: Funkcja ekonomiczna temperatury zewnętrznej w obiegu grzewczym 1”
    oraz 1396.1 „Granica ogrzewania: Funkcja ekonomiczna temperatury zewnętrznej w obiegu grzewczym 2”

    Ku mojemu zdziwieniu, ustawiona opcja wydaje się sensowna: 18 stopni C, a historia komunikatów wskazuje, że tryb eco działa:

    https://photos.app.goo.gl/Hhb15LUyWCwCH3yy7

    Taktowanie następuje tylko w godzinach, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż 18 stopni (ok. 21:00-11:00).

    Być może któreś z innych ustawień jest podejrzane?

    Np. tutaj:
    https://photos.app.goo.gl/N5vprWX35CkB7BGt5

    Trzeba wołać instalatora? Na razie wyłączyłem ręcznie zarówno obieg grzejnikowy jak i obieg podłogówki i oczywiście taktowania nie ma. Palnik zapala się 1-2 razy dziennie. Ale jeśli temperatura na zewnątrz spadnie na kilka dni do kilkunastu stopni, to pewnie będę musiał zejść do kotłowni i ręcznie włączyć obiegi. Chciałbym uniknąć takiego włączania.

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    18*C to dosyć wysoko, uwzględniając zyski bytowe. Spokojnie mozna tę temperature obnizyć do 14-15*C.
    Dodatkowo pytanie czy obiegi mają podłączone zdalne sterowniki Vitotrol 200 lub 300?
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  7. #7

    Domyślnie

    OK, obniżymy.

    Obiegi nie mają Vitotroli.
    Obieg podłogowy ma regulatory pokojowe Euroster w pomieszczeniach, a te regulatory współpracują ze sterownikiem i siłownikami Salus w rozdzielaczu, który otwiera i zamyka poszczególne obwody podłogówki. Przy takiej pogodzie pewnie wszystkie były stale zamknięte, z wyjątkiem łazienki, która czasem była otwarta, a czasem zamknięta.
    Natomiast obieg grzejnikowy zawiera zawory termostatyczne na każdym grzejniku. Prawdopodobnie prawie wszystkie zawory na grzejnikach były zamknięte.

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    gdyby były Vitotrole mozna by jeszcze zablokowac prace temperaturą pomieszczenia
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  9. #9

    Domyślnie

    A wystarczyłby tylko jeden Vitotrol? Do najchłodniejszego czy do najcieplejszego pomieszczenia? Czy do średniego?
    Tam gdzie podłogówka czy raczej tam gdzie grzejniki?
    Czy to są dwa urządzenia. tzn. nadajnik w pokoju, a odbiornik obok kotła?

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    instalacja powinna być tak zrobiona by we wszystkich pomieszczeniach temepratura była zachowana zgodnie z założeniami. Vitotrola montuje się jednego do obiegu grzewczego w pomieszczeniu tzw "reprezentatywnym". W przypadku kotła Vitodens 200 serii F może byc podłączony Vitotrol 200-E przewodowy lub Vitotrol 300-E bezprzewodowy. Oba sterowniki mogę obsługiwać kilka obiegów grzewczych. Tzn jeden Vitotrol może byc przyporzadkowany do kilku obiegów ale jeden obieg nie może mieć kilku Vitotroli.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  11. #11

    Domyślnie

    Obniżyłem temperaturę graniczną do 14 stopni C, ale dziś w nocy temperatura spadła nieco niżej i nastąpiło ponowne taktowanie. 30 startów palnika między 1:00 a 5:00 rano.
    Czy wystarczy jeden wspólny Vitotrol dla podłogówki i grzejników? Mam grupę pompową Viessmanna z jednym mieszaczem.
    Czy znajdę gdzieś porównanie Vitotrola 200-E i Vitotrola 300-E?

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    zarówno Vitotrol 200 jaki Vitotrol 300 moga obsługiwac jednoczesnie kila obiegów grzewczych.
    opisy Vitotroli znajduja sie na naszej stronie:
    Niestety porównania nie mamy.
    Vitotrol 200e - przewodowy, wyświetlacz cz-b
    Vitotrol 300e - kolorowy wyświetlacz, bezprzewodowy, mozliowść wsółpracy z sysmemem single room control
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Vitotrol 200e - przewodowy, wyświetlacz cz-b
    Czyli potrzebny jest przewód łączący 200e z kotłem 200 B2HF?


    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Vitotrol 300e - kolorowy wyświetlacz, bezprzewodowy, mozliowść wsółpracy z sysmemem single room control
    Rozumiem, że 300e łączy się z kotłem bezprzewodowo. Czy to znaczy, że do kotła 200 B2HF należy podłączyć jakiś dodatkowy moduł komunikacji bezprzewodowej?


    Czyli jest szansa, że zainstalowanie Vitotrola wyeliminuje te starty? Wówczas kocioł będzie się włączał tylko wtedy gdy temperatura w pomieszczeniu reprezentatywnym będzie zbyt niska?

    Znalazłem na państwa stronie model 200-E, ale nie widzę 300-E.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 03-07-2023 o 12:30

  14. #14
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Vitotrol 200-E jest przewodowy tzn potrzebny jest kabel lączący sterownik z kotłem.
    Vitotrol 300-E jest sterownikiem bezprzewodowym, Kotły Vitodens z serii 2xx B2xF ma wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej zatem ni epotrzeba nic dodatkowego.
    Z poziomu Vitotrola możemy wprowadzić ograniczenie blokujace prace kotła gdy temepratura rzeczywista pomieszczenia jest wyższa od wymaganej.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony