dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
  1. #1

    Domyślnie Bednarka czy 5-żył

    Witam,

    Co lepiej zrobić kabel 5 żyłowy czy bednarkę i 4 żyły?

    Odległość 100 metrów

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.327

    Domyślnie

    A skąd posiadasz wiedzę że bednarka lub piąta żyła zostanie podłączona do złącza.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    Witam,

    Co lepiej zrobić kabel 5 żyłowy czy bednarkę i 4 żyły?

    Odległość 100 metrów
    Zależy, co łączysz i czemu ta bednarka czy piąta żyła ma służyć. Jak ma to być uziom, to Rozporządzenie w sprawie WT nie daje wyboru.

  4. #4

    Domyślnie

    Ja jeszcze domu nie mam, ale przyłącze już robie i chce, żeby spełniało wszystkie standardy, żeby drugi raz nie robić.

    Elektryk mi powiedział, że uziemienie też warto od razu zrobić albo ewentualnie 5 żył.

    A w skrzynce jest 4x35

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    Elektryk mi powiedział, że uziemienie też warto od razu zrobić albo ewentualnie 5 żył.
    Ile żył to wynika z warunków przyłączenia - pewnie masz TNC i masz 4 żyły (w tym jedna to PEN). A co do uziomu to jak elektryk proponuje bednarkę w wykopie na WLZ to go pogoń, bo partacz (jak zresztą większość elektryków).
    Poczytaj to i rozporządzenie w sprawie WT:
    § 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.

  6. #6

    Domyślnie

    To jakie uziemienie można dać do wykopu z przewodem? Skoro nie bednarka

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    To jakie uziemienie można dać do wykopu z przewodem? Skoro nie bednarka
    Żadne. Kliknij w link.

  8. #8

    Domyślnie

    Czyli z tego co rozumiem trzeba oddzielny wykop. To finansowo chyba bardziej się opłaca mieć kabel 5 żyłowy

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    Czyli z tego co rozumiem trzeba oddzielny wykop. To finansowo chyba bardziej się opłaca mieć kabel 5 żyłowy
    A co Ci daje ta piąta żyła? Do czego ją podepniesz? Do tego samego co PEN?
    Co w ten dodatkowy wykop chciałbyś włożyć? Zrobić uziom otokowy? To drogie rozwiązanie, bo bednarka musi być nierdzewna albo miedziowana bo nawet nie zauważysz, kiedy ocynkowana przestanie spełniać swoją rolę.
    A uziom fundamentowy i tak musisz zrobić.

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.327

    Domyślnie

    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    Czyli z tego co rozumiem trzeba oddzielny wykop. To finansowo chyba bardziej się opłaca mieć kabel 5 żyłowy
    Chłopie..... będziesz budował dom to bednarkę podłączysz do zbrojenia ławy fundamentowej i wypuścisz w kotłowni oraz tam gdzie będzie skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniami domu.
    To tam także będzie wchodził kabel 4 żyłowy o którym wspominasz.

    Żaden Zakład Energetyczny nie podłączy Ci tej piątej żyły pod uziom złącza bowiem rozdział na neutralny i ochronny wykonuje się zazwyczaj w rozdzielni głównej domu.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

  11. #11

    Domyślnie

    No dobra czaje, ale to po co w takim razie i do czego służą te kable 5 żyłowe skoro nie ma gdzie ich podłqczyć

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    No dobra czaje, ale to po co w takim razie i do czego służą te kable 5 żyłowe skoro nie ma gdzie ich podłqczyć
    Możesz sobie taki pociągnąć z domu do bramy czy do domku gospodarczego. Możesz też użyć do WLZ jak masz sieć TN-S.

  13. #13
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Zarejestrowany
    Mar 2019
    Skąd
    Polkowice
    Kod pocztowy
    59-101
    Posty
    419

    Domyślnie

    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    No dobra czaje, ale to po co w takim razie i do czego służą te kable 5 żyłowe skoro nie ma gdzie ich podłqczyć
    ponieważ w warunkach przyłączenia wpisują 5żyłowe przewody mimo stosowania TN-C, co jest błędem.