  1. #1

    Domyślnie Pompa ciepła + kocioł na paliwo stałe

    Poszukuje informacji na temat połączenia gruntowej pompy ciepła i otwartej instalacji z kotłem na paliwo stałe.
    Obecna instalacja to kocioł w którym palę własnym drewnem i nie chcę z niego rezygnować, Grzejniki + podłogówka 50%/50% bez bufora. PC ma być alternatywnym źródłem ciepła w razie gdybym nie mógł obsługiwać kotła. Planuję montaż PC 10kW i bufora (500l). Nie wiem czy PC można wpiąć w bufor w układzie otwartym czy musi ona pracować układzie zamkniętym przez wymiennik? Może ma ktoś podobny układ i podrzuci jakiś schemat?

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    goguś

    Zarejestrowany
    Aug 2021
    Skąd
    k-k
    Kod pocztowy
    47-253
    Posty
    1.797

    Domyślnie

    Ja tak miałem dwa sezony czyli pompa ciepła i kocioł najpierw podajnikowy potem zmieniłem na MPM i działało to na układzie otwartym bez najmniejszego problemu ,grzało to podłogówkę ale tego lata rozdzielam to i pompa ciepła grzać ma tylko podłogówkę natomiast piec zostanie wyposażony w kilka kaloryferów i wszystko na grawitacji bez prądu bo z wariatami nigdy nie wiadomo co wymyślą z prądem po 2 może 3 może 4 zł kto to wie a Ukraina potrzebuje kasy sporo i ktoś musi za to płacić .

  3. #3

    Domyślnie

    Po dwa za rok a po 4 w rok po wyborach jak Pis wygra. Jak nie wygra to po 3 .
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał ramko Zobacz post
    Poszukuje informacji na temat połączenia gruntowej pompy ciepła i otwartej instalacji z kotłem na paliwo stałe.
    PC - to żródło - niskotemperaturowe plus bufor 500 l - to porażka,
    Kocioł na paliwo stałe to - wysokotemperaturowe źródło
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    goguś

    Zarejestrowany
    Aug 2021
    Skąd
    k-k
    Kod pocztowy
    47-253
    Posty
    1.797

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    PC - to żródło - niskotemperaturowe plus bufor 500 l - to porażka,
    Kocioł na paliwo stałe to - wysokotemperaturowe źródło
    A co ma jedno do drugiego ? nie możesz wstawić do rozdzielacza zaworu mieszającego czy mieć go przy piecu ? teraz większość sterowników kotłów na ekogroszek ma możliwość sterowania zaworem 3-4 drogowym , nie mieszaj.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał goguś Zobacz post
    nie możesz wstawić do rozdzielacza zaworu mieszającego czy mieć go przy piecu ? .
    Jaką temperaturę zasilania przy niskich temperaturach miałeś na PC??? - przy wspólnym ogrzewaniu obu obiegów;
    - podłogówka wymaga 30 C do 35 C,
    - grzejniki 40 C do 45 C czynnika;
    .......- chyba, że grzejniki znacznie przewymiarowane
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #7

    Domyślnie

    Widzę że 2 na 3 kolegów którzy się odezwali ma coś takiego i że to działa. Mam fajnie działającą instalację z zaworem 4-drogowym więc może i źródło ciepła wyskotemperaturowe ale na instalację idzie podmieszana woda, myślę że o temp. nie większej niż 40 stopni, dlatego PC powinna sobie także dobrze radzić. Planem jest dopięcie PC bez większej ingerencji w to co dobrze działa (CO piony PP, dalej rozdzielacze, rury PEX i alu grzejniki - działa także grawitacyjnie przy braku prądu, podłogówka z mieszacza).
    Nie wiem czy koledzy mają wpięte te pompy przez bufor czy bez bufora? Bufor szeregowo czy równolegle?

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał ramko Zobacz post
    Mam fajnie działającą instalację z zaworem 4-drogowym więc może i źródło
    ciepła wyskotemperaturowe ale na instalację idzie podmieszana woda, myślę
    że o temp. nie większej niż 40 stopni, dlatego PC powinna sobie także dobrze radzić.
    Nie trzeba myśleć tylko należało pomierzyć;
    - wg; mnie - przy grawitacyjnym grzaniu,
    - temperatura na grzejnikach - to minimum 50 C
    Moce grzejników dla Tz = 45/35 C - powinny być = > od mocy cieplnych pomieszczeń,
    Należy wykonać OZC budynku ;
    - aby prawidłowo dobrać moc PC
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    goguś

    Zarejestrowany
    Aug 2021
    Skąd
    k-k
    Kod pocztowy
    47-253
    Posty
    1.797

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jaką temperaturę zasilania przy niskich temperaturach miałeś na PC??? - przy wspólnym ogrzewaniu obu obiegów;
    - podłogówka wymaga 30 C do 35 C,
    - grzejniki 40 C do 45 C czynnika;
    .......- chyba, że grzejniki znacznie przewymiarowane
    Grzałem tylko podłogówką czy to kotłem czy pompą , zasilanie temp 26 do max 29 stopni w naprawdę duże mrozy .

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał goguś Zobacz post
    Grzałem tylko podłogówką czy to kotłem czy pompą , zasilanie temp 26 do max 29 stopni w naprawdę duże mrozy .
    Podłogówkę masz na całości czy to jakaś część budynku?
    Jak to spięte jest? Jakiej mocy pompa i czy jest bufor? jeśli tak to jaka jego pojemność?

  11. #11

    Domyślnie

    Ja planuję podobny system.
    Obecnie mam pompę ciepła gruntową, która zasila bufor 500 l z wężownicą do CWU.

    Chciałbym wpiąć do bufora kominek z płaszczem wodnym, który będzie zamiennie z pompą pełnił funkcję głównego źródła ciepła.

    Zastanawiam się tylko jak rozwiązać kwestię hydrauliczną. Pompa jest połączona równolegle z buforem, który oddaje ciepło na grzejniki po załączeniu się pompki obiegowej za buforem. Tu rolę sygnału pełni sterownik pokojowy. Do tego systemu chce podłączyć kominek w układzie otwartym poprzez wymiennik.

    Może macie jakieś lepsze pomysły na połączenie hydrauliczne całości?

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał Petronelli Zobacz post

    Chciałbym wpiąć do bufora kominek z płaszczem wodnym, który będzie zamiennie z pompą pełnił funkcję głównego źródła ciepła.
    PC - działa ekonomicznie przy jak najniższej temperaturze zasilania;
    - najkorzystniej przy 30 C do 35 C,
    - im wyższa temperatura zasilania tym COP maleje poniżej 3
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  13. #13

    Domyślnie

    Ponieważ nie da się obrazka wkleić do wiadomośći (albo nie umiem) zamieszczę tu szkic mojego podłączenia bo autor prosił. Jednak nie sadze żeby to było najlepsze połączenie ja po prostu miałem tylko taką możliwość bez poważnych przeróbek.


    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	schematPC z  Buforem.jpg
Wyświetleń:	34
Rozmiar:	72,3 KB
ID:	465596
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.

  14. #14

    Domyślnie

    Ma to pewne zalety bo mogę pracować zasilając tylko grzejniki i mogę też ładować tylko bufor lub przez dławienie zaworu pomiędzy pompą a buforem jednocześnie grzać dom i ładowac bufor. I ta ostatnia opcja u mnie na razie przeważa - zawór w połowie otwarty. Dzięki temu w G13 w strefie najdroższej pompa może nie pracować. Kocioł CO mam wpięty bezpośrednio w bufor więc go tu nie było potrzeby malować. W rzeczywistości mam dwa zbiorniki po 1000 l równolegle spięte. Pracując z pompą uzywam tylko jednego. Ale dopiero jeden sezon za mną i wiele rzeczy zapewne da sie jeszcze poprawić.
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.