    Domyślnie Magazyn energii - piasek

    Witam

    Czy ktoś zajmował się zagadnienie bufora, ale zamiast wody zastosowanie piasku?

    Piasek ma tę zaletę, że można grzać do 1000C, nie ma właściwości korozyjnym (nie przyczynia się do korozji)

    Ale za to ma dużo niższą pojemność cieplną 880 J/kgK

    I wychodzi mi, aby w 1 m3 uzyskać ta samą moc cielna piasku co wodu, to piasek gdzieś do ok 300C

    Bo z 1m3 wody przy decie T=80 można uzyskać 93 kWh

    0,01163*1000kg*(100-20)=93 kWh

    A przy piasku

    0,000244*1520kg(1m3piasku)*(300-20)=103,84kWh

    Tylko pytanie

    Przez jaki czas będę mógł tym buforem "ogrzewać" wodę i ile?

    Bufor z piasku jest dużo cieplejszy, więc rozładunek będzie dłuższy i bardziej skomplikowany
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 29-08-2023 o 11:37

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.454
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    To przecież zależy od jakości termoizolacji, którą dobiera się m.in. pod kątem czasu przechowywania ciepła. Podejrzewam, że tanio nie będzie przy tak wielkich temperaturach
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  3. #3

    Domyślnie

    Woda kotłowa też nie powoduje korozji. Mniejsza pojemność cieplna, większe koszty budowy, większe straty, trudniejszy odbiór ciepła. Dużo trudniej zagrzać do kilkuset stopni niż do osiemdziesięciu. Ogólnie, w 99% przypadków, bez sensu.

  4. #4

    Domyślnie

    Czyli bufor z piasku nie ma sensu ?
    To dlaczego idą w pierusku piasku nie wody?

    Mam garaż przy domu w odległości ok 1m
    Na garażu chcę dać panele
    Niestety w domu nie mam gdzie postawic bufor
    Chcę dać go w garażu i trasportować ciepło do domu, aby grzac wodę (wymiennik ciepła
    Jak obliczyć grubość izolacji, dla np strat 10%?
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 29-08-2023 o 12:04

  5. #5

    Domyślnie

    Finowie nad czymś takim pracują.

    https://www.gramwzielone.pl/magazyno...la-w-finlandii
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.

  6. #6

    Domyślnie

    Wiem o takich próbach
    Jeżeli taki bufor nie ma sensu to dlaczego
    idą w kierunku piasku nie wody?

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.454
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Genesis72 Zobacz post
    Wiem o takich próbach
    Jeżeli taki bufor nie ma sensu to dlaczego
    idą w kierunku piasku nie wody?
    Ale kto idzie i w jakiej skali?

    To w linku powyzej, to magazyn energii, a nie bufor na 1m3 piasku. Zastanawiałeś się, jak uzyskać temperaturę 300 °C wewnątrz tego bufora?
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Genesis72 Zobacz post
    Piasek ma tę zaletę, że można grzać do 1000C
    I czym go zaizolujesz, żeby taką temperaturę wytrzymało? I jaka izolacja jest potrzebna, żeby przy dT kilkuset stopni ciepło sprintem nie uciekało z tego "bufora"?


    Jeszcze jedną cechę trzeba wziąć pod uwagę - szybkość wędrowania ciepła przez taki zasobnik. Przy wodzie nie ma problemu, bo możesz w rury pchać tę wodę, która
    magazynuje ciepło. Przy piasku jak przy pompie gruntowej - możesz wychłodzić to, co styka się z rurami i nie zdąży napłynąć ciepło z dalszych od rury obszarów.

    Ale tak, są tego typu bufory. Piasek sklejony zaprawą... Piec się to nazywa.

  9. #9

    Domyślnie

    Dzięki
    Chce postawić bufor ciepła 300 litrów
    temperatura pracy 60 C
    zewnetrzna 20
    Czyli delta T = 40C
    Obliczyłem, że przy izolacji 30 cm aerogelem lambda =0,014 będę miał straty ok 0,056 wat w ciagu godziny
    0,014*3/30*40
    Czy dobrze policzyłem?
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 29-08-2023 o 15:53

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Genesis72 Zobacz post
    Czy dobrze policzyłem?
    Licz uwzględniając jednostki - od razu będzie widać, jak coś źle policzysz, bo jednostki nie zgodzą się. Jak sądzisz, czy znaczenie ma wielkość (dokładniej powierzchnia) zasobnika? Gdzie ją tu uwzględniłeś?

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.454
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Genesis72 Zobacz post
    Dzięki
    Chce postawić bufor ciepła 300 litrów
    temperatura pracy 60 C
    zewnetrzna 20
    Czyli delta T = 40C
    Obliczyłem, że przy izolacji 30 cm aerogelem lambda =0,014 będę miał straty ok 0,056 wat w ciagu godziny
    0,014*3/30*40
    Czy dobrze policzyłem?
    Nie bardzo

    Może zacznij od prostej wikipedii

    ps. nie ma czegoś takiego jak wat na godzinę. Jest wat i w nim jest godzina.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.867

    Domyślnie

    Cytat Napisał Genesis72 Zobacz post
    Dzięki
    Chce postawić bufor ciepła 300 litrów
    temperatura pracy 60 C
    zewnetrzna 20
    Czyli delta T = 40C
    Obliczyłem, że przy izolacji 30 cm aerogelem lambda =0,014 będę miał straty ok 0,056 wat w ciagu godziny
    0,014*3/30*40
    Czy dobrze policzyłem?
    Jakiś przykładowy zasobnik wody o pojemności 300 litrów - średnica 570mm i wysokość 1400mm, izolacja grubości 50mm
    ma podane takie informacje:
    Strata ciepła 78,8 W
    i dalej w instrukcji
    Nakład ciepła na utrzymanie w gotowości wg DIN 4753 część 8 - 1,89 kWh/24h
    i to pokazuje rząd wielkości dla normalnego ocieplenia.

    Oczywiście aerogel ma dużo lepszą lambdę ale czy sprawdziłeś jaką ma cenę?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  13. #13

    Domyślnie

    Z symulacji wychodzi mi, mniejsze straty będą przy buforze szerszym niż wyższym
    Pole powierzchni całkowitej jest mniejsze przy walcu szerszym i niższym niż pole przy walcu węższym i wyższym
    I jak go najlepiej, czy go postać w pionie, czy powiesić poziomo?

    Czy co do strat dobrze myślę?

  14. #14

    Domyślnie

    Odpowiedzi na wszystkie pytania masz w wątku o buforach:

    https://forum.muratordom.pl/showthre...ighlight=bufor

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.454
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Genesis72 Zobacz post
    Z symulacji wychodzi mi, mniejsze straty będą przy buforze szerszym niż wyższym
    Pole powierzchni całkowitej jest mniejsze przy walcu szerszym i niższym niż pole przy walcu węższym i wyższym
    I jak go najlepiej, czy go postać w pionie, czy powiesić poziomo?

    Czy co do strat dobrze myślę?
    Ale dalej chcesz iść w piasek?

    Jeśli ma to być bufor wodny, to musisz przemyśleć wiele rzeczy, w tym wziąć pod uwagę jego ładowanie. Poczytaj o czymś takim jak współczynnik smukłości, o warstwach wody i w ogóle jak ogarnąć tonę wody.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  16. #16

    Domyślnie

    NIe
    W wodę
    Myślę o buforze 150-300 litrów
    Zbiornik ma być ułożony poziomo
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 04-09-2023 o 14:00

  17. #17
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Ratpaw
    Zarejestrowany
    Jun 2017
    Skąd
    Gdynia
    Kod pocztowy
    81-531
    Posty
    4.454
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    9

    Domyślnie

    To od początku: do czego ten bufor? Poczytaj sobie wątek do którego jest link powyżej.
    --
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2
    Gdynia

  18. #18

    Domyślnie

    Bufor ma być akumulator grzany za pomocą FV najlepiej do CO i CWU (chce wykorzystać maksimum energii, przynajmniej w okresie grzewczym)

    Za tym buforem ma być piecyk gazowy, który ma za zadanie dogrzewać wodę
    Bur ma mieć oscyluję 150-300 litrów
    Bufor będzie wisieć poziomo
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 04-09-2023 o 14:30

  19. #19

    Domyślnie

    Wodę także można grzać do 300°C.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  20. #20

    Domyślnie

    Ale amatorom bym nie polecał

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony