Cześć, w projekcie domu mam kabel przyłączeniowy 5x10mm2. Planuję około 11kWp paneli, które nie były uwzględnione w projekcie. Zastanawiam się czy nie lepiej dać 5x16mm2.
Macie jakieś doświadczenia w tym względzie?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak najgrubszy, żeby spośród sąsiadów to Tobie ostatniemu falownik się odłączał przez przekroczenie napięcia. W warunkach przyłącza masz 5x?
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8071174
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mocy 11kW na całym odcinku (20 + 20) czyli od złącza do falownika przy panelach spadek wyniesie 0,58% a więc poniżej zalecanego 1% i przekrój 10mm2 jest ok.
Ale, odcinek od złącza do rozdzielnicy ten 20m powinno się dobierać dla mocy przyłączeniowej, która na pewno jest większa lub równa tej PV 11kW, jeśli niewiele większa od 11 to jak wyżej 10mm2 jest ok. jeśli sporo większa to trzeba policzyć ponownie.
Co do ilości żył, jeśli układ sieci to TNC (w WTZ jest podany) to wystarczy 4X.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOperator to Stoen, układ sieci TN-C. problem w tym, że nie występowałem o warunki bo kupiłem działkę ze skrzynką pomiarową. Do niej dostawiłem tymczasową rozdzielnicę, zgłosiłem gotowość do przyłączenia i podpisałem umowę.
W zgłoszeniu gotowości mam informację, że do skrzynki pomiarowej dochodzi LGY16, jest tam bezpiecznik D20, licznik, a dalej YKY 5x4 do rozdzielnicy. Obok rozdzielnicy jest zabita szpilka i podłączona w rozdzielnicy.
Pod domem ze względu na pełną izolację fundamentów są dwa poziomy uziomu. Jeden w chudziaku, drugi wyrównawczy w fundamencie. Projektant narysował mi 5 kabli od licznika.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen od złącza (licznika) do rozdzielnicy, do wymiany.
Jakbyś jeszcze podał napięcia jakie masz w południe, przy pełnym słońcu.
A w sumie, to nie ma znaczenia.
Jak ktoś napisał wcześniej, dawaj najgrubszy na jaki Cię stać.
Bo może się okazać, że podjadą panowie z ZE i podniosą napięcie na trafo do 253V.
A już całkowita odległość 40m, stawia w tym przypadku cię pod ścianą, ze względu na odległość.
Możesz zamiast miedzianego, dać aluminiowy 16/25mm². Bardziej w 25mm² Al.
Ewentualnie falownik przenieś w okolice rozdzielnicy.
Wtedy odległość zmaleje o połowę.
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych