Jeden string czy dwa?
Witam serdecznie.
Instaluję zestaw fotowoltaiczny 7, 2 kw, w skład którego wchodzi 16 panel 455W Canadian Solar z serii HiKu6 oraz falownik SolPlanet ASW 6K LT-G2 Pro (6000 W). Instalacja wykonana będzie na gruncie w dwóch rządach, w kierunku południowym. Warunki pogodowe takie same dla wszystkich paneli.
Parametry falownika:
Maks. moc paneli fotowoltaicznych - 9000 Wp STC
Maks. napięcie wejściowe - 1100 V
Zakres napięcia MPPT - 150 V do 1000 V
Nominalne napięcie wejściowe - 630 V
Minimalne napięcie wejściowe - 125 V
Startowe napięcie wejściowe 180 V
Liczba wejść MPPT - 2
Parametry modułu PV:
moc- 455 W
Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) - 41,2 V (STC)
38,9 V (NMOT)
Łącznie więc suma napięcia 16 paneli wyniesie 659 V . Przy założeniu 25% tolerancji wzrostu napięcia przy minusowych temperaturach zimą- maksymalne napięcie wyniesie 823 V.
Pytanie jak w tytule tematu: jeden string czy też dwa? Podzielcie się proszę swoimi doświadczeniami, bo ja ich nie posiadam. Jakie argumenty za a jakie przeciw?
Dziękuję i pozdrawiam.
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Witam,
Jeden string - patrz rys. 1 w poniższym linku.
https://www.forum-fronius.pl/moc-ins...nikow-fronius/
-
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Dziękuję za odpowiedzi. Jutro zadzwonię jeszcze do wsparcia technicznego SolPlanet i zobaczę co oni powiedzą.
-
Ja mam falownik foxes 8kw ale paneli na wiacie 4kw czyli 10 razy 400 watt tydzień temu przyjechało na plac kolejne 11 szt 400 watowych które pójdą na dach więc będzie 21 szt po 400 watt i raczen na pewno w jeden string to połączę , dużo fachowców twierdzi że im wyższe napięcie tym lepsza sprawność niż niśkie napięcie a wysoki prąd.
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum