Jeżeli szynoprzewody mają zaciski do przewodów PE, a między sobą nie mają trwałego połączenia metalicznego przewodzącego, to należy je połączyć ze sobą przewodem ochronnym (mostek), a wtedy wystarczy z jednego z szynoprzewodów wykonać podłączenie do PE z instalacji zasilającej.