dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
  1. #1

    Domyślnie Warunki przyłączania jaki kupić w.l.z?

    Jaki kupić wlz przy takich warunkach?

    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	war_1_png.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	10,4 KB
ID:	466955   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	war_2_png.jpg
Wyświetleń:	2
Rozmiar:	10,0 KB
ID:	466956  
    Ostatnio edytowane przez arks20192 ; 12-11-2023 o 11:41

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał arks20192 Zobacz post
    Jaki kupić wlz przy takich warunkach?
    Przewód czterożyłowy. A jakiej grubości i z czego zależy od długości WLZ i czy zamierzasz mieć PV i żeby to Twój falownik wyłączał się jako ostatni w okolicy przez przekroczenie napięcia.

  3. #3

    Domyślnie

    Zabezpieczenie 40A. Jak małą odległość to można położyć min. YKXs 4x10 mm2, YKY 4x16 mm2 lub YAKY 4x25mm2. Jak większa odległość to trzeba policzyć spadek napięcia i warunki p. porażeniowe i może się okazać, że YKY 4x35 mm2 będzie za mało. Za co płacisz elektrykowi?

  4. #4

    Domyślnie

    Zakopałem wcześniej kabel, bo po zrobieniu przyłącza jest 14 dni na złożenie oświadczenia o gotowości instalacji odbiorczej a wiadomo jak z terminami. Energa zrobiła przyłącze i okazało się że PEN jest rozdzielony już w skrzynce przyłączeniowej w granicy. Potrzebuje przewód 5 żył odległość 50 metrów

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał arks20192 Zobacz post
    Zakopałem wcześniej kabel, bo po zrobieniu przyłącza jest 14 dni na złożenie oświadczenia o gotowości instalacji odbiorczej a wiadomo jak z terminami. Energa zrobiła przyłącze i okazało się że PEN jest rozdzielony już w skrzynce przyłączeniowej w granicy. Potrzebuje przewód 5 żył odległość 50 metrów
    A do czego będzie potrzebna ta piąta żyła, możesz objaśnić?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  6. #6

    Domyślnie

    L1 - faza 1
    L2 - faza 2
    L3 - faza 3
    N - neutralny
    PE - ochronny

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał arks20192 Zobacz post
    N - neutralny
    PE - ochronny
    W TN-C nie ma takowych.

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    A gdzie się kończy TN-C?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    A gdzie się kończy TN-C?
    A to zależy od instalacji czy/gdzie się kończy. Na pewno nie w złączu.

  10. #10

    Domyślnie

    Mam do granicy do skrzynki doprowadzone 4 przewody i w jednej części jest podzielony pen na pe i n, a w drugiej części jest złącze przy liczniku już na 5 przewodów. Elektryk był i mi pokazywał i mówił że zły przewód zakopałem

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał arks20192 Zobacz post
    Mam do granicy do skrzynki doprowadzone 4 przewody i w jednej części jest podzielony pen na pe i n, a w drugiej części jest złącze przy liczniku już na 5 przewodów. Elektryk był i mi pokazywał i mówił że zły przewód zakopałem
    Co nazywasz częściami skrzynki? Czyja skrzynka? ZE? ZE napisał w warunkach, że wystawia TN-C, czyli 4 żyły.
    Ty ciągniesz te 4 żyły do punktu podziału PEN. W normalnej sytuacji nie ma sensu robienie dwóch uziomów, więc uziemiony punkt podziału PEN robisz w rozdzielnicy głównej przy/w której masz dociągnięty uziom fundamentowy (który oprócz tego, że jest wymagany Rozporządzeniem w sprawie WT to jest też najlepszym rodzajem uziomu).




    Przy czym na tym schemacie jest błąd, bo FR powinien być na dole i też na dole powinno być SPD (jak najbliżej wejścia WLZ i uziomu do rozdzielnicy).

  12. #12
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    STCE
    Posty
    206

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    W TN-C nie ma takowych.
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    A do czego będzie potrzebna ta piąta żyła, możesz objaśnić?

    Strach pytać o pomoc jak później takie odpowiedzi są .

    Ale do rzeczy:

    Zapis w warunkach przyłączenia mówiący o układzie sieci TN-C dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE układu na odcinku STACJA TRANSFORMATOROWA >> ZŁĄCZE KABLOWE a nie ZŁĄCZE KABLOWE >> ROZDZIELNICA BUDYNKU

    Dlatego ciekaw bardzo jestem skąd Kaizen wywnioskował że dla takich warunków które kolega przedstawił musi być 4 żyły

    To czy prowadzimy 4 czy 5 żył wynika z projektu WLZ którego kolega nigdzie nie załączył. Parametry wlz możemy również znaleźć na projekcie zagospodarowania terenu który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę .
    Parametry parametry wzl znajdują się też na projekcie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

    Doświadczenie jednak pokazuje że projekty instalacji lub też zagospodarowania terenu są błędnie adoptowane do lokalnych warunków i zdarzają się kwiatki gdzie np nie mamy podziału PEN w ZK a na projekcie WLZ jest zapis np 5x10mm2 . Projektanta można tłumaczyć tym że operatorzy w warunkach przyłączenia nie podają gdzie będzie podział, chociaż są wyjątki gdzie jest jasny zapis :"Podział wykonać w rozdzielnicy budynku"


    elpapiotr pyta po co 5 żyła .

    Jeżeli operator sieci a dokładniej podwykonawca wykonujący na jego zlecenie złącze kablowe dokonał rozdziału w ZK to nie daje nam to żadnego pola manewru bo za licznikiem nie mamy przewodu PEN tylko dwa osobne : PE i N .

    Ciekawy jestem jak kolega elpapiotr w takiej konfiguracji podłączy tylko 4 żyły . Czwarta żyła będzie podpięta do PE czy do N ??? A może później PE lub N zostanie rozdzielone w rozdzielnicy budynku.


    Osobną kwestią jest to czy 5 żył ma w ogóle sens. Pewne jest to że operator wykonując podział PEN w ZK zrobił nam wilczą przysługę.
    Ostatnio edytowane przez PLC_00 ; 17-11-2023 o 11:56
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    Jeżeli operator sieci a dokładniej podwykonawca wykonujący na jego zlecenie złącze kablowe dokonał rozdziału w ZK to nie daje nam to żadnego pola manewru bo za licznikiem nie mamy przewodu PEN tylko dwa osobne : PE i N .
    Jak w warunkach jest, że sieć jest TN-C to tak ma być w skrzynce. Inaczej ktoś się podpisał pod nieprawdą.

  14. #14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    STCE
    Posty
    206

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Jak w warunkach jest, że sieć jest TN-C to tak ma być w skrzynce. Inaczej ktoś się podpisał pod nieprawdą.
    Powtórzę ale trochę zmodyfikuje żeby być precyzyjniejszym :

    Zapis w warunkach przyłączenia mówiący o układzie sieci TN-C dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE układu na odcinku STACJA TRANSFORMATOROWA >>ZASILENIE ZŁĄCZA KABLOWEGO


    I przy okazji :

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    A to zależy od instalacji czy/gdzie się kończy. Na pewno nie w złączu.
    W opisywanym przypadku gdzie operator rękami podwykonawcy wykonał podział w ZK to układ TN-C KOŃCZY SIĘ W ZK
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2

  15. #15
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    W opisywanym przypadku gdzie operator rękami podwykonawcy wykonał podział w ZK to układ TN-C KOŃCZY SIĘ W ZK
    Sieć jest własnością zakładu energetycznego. I tam działa wg własnych zasad. Skoro twierdzi, że jest TN-C, to tak ma być.
    Tam, gdzie zaczyna się WLZ to już sprawa inwestora. I nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego ani ekonomicznego dzielenie PEN w złączu. Z dala od uziomu fundamentowego zasilanego budynku.

    Edyta.
    Domyślasz się może, co jest podstawą wpisanego w p. 7.2 minimalnego przekroju WLZ? Jest to z jednej strony ingerencja tam, gdzie ZE nie ma prawa sięgać. Chyba, że jest to tylko informacyjnie bo 10mm2 wynika z normy. A ta wymaga 10mm2 dla jakiego przewodu?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-11-2023 o 22:02

  16. #16

    Domyślnie

    mam taką skrzynkę po lewej jest podzielony pen a po prawej licznik i 5 złączy jak na zdjęciu

  17. #17

    Domyślnie

    Ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji wewnętrznej 50 m od tej instalacji to jest poroniony pomysł. A to,że producenci robią takie a nie inne złącza kablowe, to już ich sprawa.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 17-11-2023 o 11:55
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  18. #18
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    STCE
    Posty
    206

    Domyślnie

    Cytat Napisał arks20192 Zobacz post
    mam taką skrzynkę po lewej jest podzielony pen a po prawej licznik i 5 złączy jak na zdjęciu
    W tej konfiguracji ZK nie masz pola manewru i zostaje Ci prowadzenie pięciu żył . Czasem niestety zdarza się że operator tak kogoś urządzi. Akurat padło na Ciebie.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Sieć jest własnością zakładu energetycznego. I tam działa wg własnych zasad. Skoro twierdzi, że jest TN-C, to tak ma być.
    Tam, gdzie zaczyna się WLZ to już sprawa inwestora.
    Powtórzę :

    Zapis w warunkach przyłączenia mówiący o układzie sieci TN-C dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE układu na odcinku STACJA TRANSFORMATOROWA >>ZASILENIE ZŁĄCZA KABLOWEGO

    Zakład energetyczny w warunkach pisze że zasilanie ZK jest w TNC i tak jest w omawianym przypadku. W ZK rozdział i przejście na TNCS i dalej 5 żył do domu.


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    I nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego ani ekonomicznego dzielenie PEN w złączu. Z dala od uziomu fundamentowego zasilanego budynku..
    Pełna zgoda że to nie ekonomiczne i pozbawione sensu ale tu już operator postawił autora tematu przed faktem dokonanym.

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Domyślasz się może, co jest podstawą wpisanego w p. 7.2 minimalnego przekroju WLZ? Jest to z jednej strony ingerencja tam, gdzie ZE nie ma prawa sięgać. Chyba, że jest to tylko informacyjnie bo 10mm2 wynika z normy. A ta wymaga 10mm2 dla jakiego przewodu?
    Podane w warunkach 10mm2 należy tak trochę z przymrużeniem oka traktować bo :

    -może to wynikać z szablonu jaki mają i tak drukują bezmyślnie
    -może to wynikać z wielkości zabezpieczenia ograniczającego moc
    -może Zakład w zamyśle wskazał na podział PEN w rozdzielnicy budynku ale podwykonawca prefabrykował rozdzielnicę wg własnego "widzi mi się "
    -a może jeszcze co innego - trzeba by dopytać u źródła

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji wewnętrznej 50 m od tej instalacji to jest poroniony pomysł. A to,że producenci robią takie a nie inne złącza kablowe, to już ich sprawa.
    Pełna zgoda że to głupota która generuje nam dodatkowe koszt na przewodzie a dwa że wymusza to na nas droższy model ogranicznika przepięć bo zgodnie z normą PN HD 60364-5-534 odległość między punktem rozdziału a SPD przekracza 0.5 metra i musimy zastosować ochronę między zaciskiem neutralnym i ochronnym
    Ostatnio edytowane przez PLC_00 ; 17-11-2023 o 16:29
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał PLC_00
    Pełna zgoda że to nie ekonomiczne i pozbawione sensu ale tu już operator postawił autora tematu przed faktem dokonanym.
    Nie, to nie wina operatora tylko producenta ZK oraz firmy, która wygrała przetarg na prace energetyczne (ZK, linia kablowa itd.)
    Cytat Napisał PLC_00
    Pełna zgoda że to głupota która generuje nam dodatkowe koszt na przewodzie a dwa że wymusza to na nas droższy model ogranicznika przepięć bo zgodnie z normą PN HD 60364-5-534 odległość między punktem rozdziału a SPD przekracza 0.5 metra i musimy zastosować ochronę między zaciskiem neutralnym i ochronnym
    Nie zapędzaj się tak, kolego. Może w pierwszej kolejności byś zapytał, jak wygląda sytuacja u autora z obligatoryjnym uziemieniem własnym budynku?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  20. #20

    Domyślnie

    Autorze, przyjmij zasadę, że masz TN-C, a w złączu kablowym uziemienie PEN jest na potrzeby ZE, a nie twoje, bo to ich własność. Poza tym nie znasz rezystancji tego uziemienia i nawet ty jako klient nie możesz w złączu kablowym wykonać jego pomiaru. Ułóż od ZK do rozdzielnicy w budynku 4 żyłowy kabel zgodnie z projektem, a jeżeli go nie masz, to elektryk powinien obliczyć minimalny przekrój dostosowany do długości i mocy przyłączeniowej. Rozdział PEN robisz w swojej rozdzielnicy o czym napisano wyżej.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony