dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
  1. #21
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    STCE
    Posty
    206

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Nie, to nie wina operatora tylko producenta ZK oraz firmy, która wygrała przetarg na prace energetyczne (ZK, linia kablowa itd.)
    Nie zapędzaj się tak, kolego. Może w pierwszej kolejności byś zapytał, jak wygląda sytuacja u autora z obligatoryjnym uziemieniem własnym budynku?
    Pytanie zasadne ale przyjąłem założenie że takowe uziemienie jest . Jeżeli nie ma to z ochrony przeciw-przepięciowej nici na razie .

    Cytat Napisał 1500-2900 Zobacz post
    Autorze, przyjmij zasadę, że masz TN-C, a w złączu kablowym uziemienie PEN jest na potrzeby ZE, a nie twoje, bo to ich własność. Poza tym nie znasz rezystancji tego uziemienia i nawet ty jako klient nie możesz w złączu kablowym wykonać jego pomiaru. Ułóż od ZK do rozdzielnicy w budynku 4 żyłowy kabel zgodnie z projektem, a jeżeli go nie masz, to elektryk powinien obliczyć minimalny przekrój dostosowany do długości i mocy przyłączeniowej. Rozdział PEN robisz w swojej rozdzielnicy o czym napisano wyżej.
    Wyskoczyłeś jak filip z konopi

    Autor tematu napisał jasno że ma już podział wykonany w ZK rękami firmy montującej ZK.
    Autor tematu wrzucił zdjęcie ZK na którym jasno widać że operator udostępnił mu osobno PE i N a nie PEN

    To gdzie według Ciebie kolega ma podpiąć PEN idący od WLZ ? Pokaż mi na załączonym wcześniej zdjęciu bo może ja ciemny jestem.
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2

  2. #22

    Domyślnie

    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    Pytanie zasadne ale przyjąłem założenie że takowe uziemienie jest . Jeżeli nie ma to z ochrony przeciw-przepięciowej nici na razie .



    Wyskoczyłeś jak filip z konopi

    Autor tematu napisał jasno że ma już podział wykonany w ZK rękami firmy montującej ZK.
    Autor tematu wrzucił zdjęcie ZK na którym jasno widać że operator udostępnił mu osobno PE i N a nie PEN

    To gdzie według Ciebie kolega ma podpiąć PEN idący od WLZ ? Pokaż mi na załączonym wcześniej zdjęciu bo może ja ciemny jestem.
    Autora nie piwinno interesować uziemienie PEN w ZK. Przyjmij do wiadomości, że to jest uziemienie robocze na sieci ZE, bo z zasady w TN-C przewód PEN powinien być jak najczęściej uziemiany. ZK jest własnością i elementem sieci ZE (dostawcy energii). W warunkach wyraźnie ma napisane TN-C, a nie TN-C-S. Jeżeli autor ma wątpliwości, to powinien napisać pismo lub email do ZE odnośnie swoich wątpliwości i może uzyska odpowiedź jaki kabel ma podłączyć do ZK.
    Ostatnio edytowane przez 1500-2900 ; 18-11-2023 o 11:00

  3. #23
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    Autor tematu napisał jasno że ma już podział wykonany w ZK rękami firmy montującej ZK.
    I co się stanie, jak ZE wezwie wykonawcę do naprawy tego błędu i niezgodności z warunkami?

    1500-2900 ma jak najbardziej rację, że ten niebieski przewód należy traktować jako PEN a PE olać bo nie wiadomo, kiedy zniknie a i ochronę daje znikomą..

  4. #24

    Domyślnie

    No niestety, standardy techniczne ENERGA Operator są ... durne : https://energa-operator.pl/dokumenty...rdy-techniczne
    A i tak wykonawca będzie musiał uziemić żyłę PE u siebie w budynku. Tylko nie daj Boże awaria żyły N tego nieszczęsnego kabla 5-żyłowego, natomiast awaria żyły PEN kabla zasilającego, przy uziemionej szynie PEN w rozdzielnicy domowej nie jest niebezpieczna.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  5. #25
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Zarejestrowany
    Sep 2018
    Skąd
    STCE
    Posty
    206

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    I co się stanie, jak ZE wezwie wykonawcę do naprawy tego błędu i niezgodności z warunkami?
    Ostatni raz napiszę bo nie mam siły już :

    Operator pisząc w warunkach iż układ sieci to TNC informuje że sieć niskiego napięcia zasilająca ZK odbiorcy pracuje w układzie TN-C.
    Sieć zasilająca kończy się w miejscu wejścia do ZK
    Podwykonawca zakładu energetycznego ma pełne prawo wykonać rozdział PEN w ZK.
    Złącze kablowe ( bądź też kablowo pomiarowe) jest wykonane poprawnie i nie ma tam żadnego błędu czy niezgodności z warunkami.

    Informacją w jakim układzie pracuje się nie powinna interesować odbiorcę i nie zawsze dostawcy podają ją w warunkach ( a w przypadku autora tematu ta informacja prowadzi dodatkowo do zbędnej dyskusji )

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    1500-2900 ma jak najbardziej rację, że ten niebieski przewód należy traktować jako PEN a PE olać bo nie wiadomo, kiedy zniknie a i ochronę daje znikomą.
    elpapiotr słusznie pisze że PE i tak odbiorca będzie musiał uziemić więc nic nie zniknie.

    Dodatkowo takie podłączenie (PEN DO N) dzięki głupocie operatora ( czy tez podwykonawcy ) będzie jak by nie patrzeć nie zgodnie z obowiązującymi normami i autor tematu może spotkać się z odmową montażu licznika energii .

    I czy ten niebieski przewód musi mieć wymagany dla przewodu PEN przekrój ? - Nie musi . (chociaż zapewne ma )

    Elektryk podłączający WLZ musi wystawić do zakładu energetycznego dokument że instalację wykonał zgodnie z normami , przepisami i bierze za to odpowiedzialność. Jak podpisze to jego sprawa.


    Ja wyczerpałem temat ze swojej strony
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2

  6. #26

    Domyślnie

    Na szczęście np. TAURON już poprawił te byki, jakie dalej serwuje ENERGA, i informuje w swoich wytycznych,
    że uziemienie robocze w złączu kablowym nie może być traktowane jako uziemienie głównej szyny uziemiającej instalacji odbiorczel.
    A my dalej nie wiemy, jak wygląda sutuacja z uziemieniem budynku u autora.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  7. #27
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    Ostatni raz napiszę bo nie mam siły już :

    Operator pisząc w warunkach iż układ sieci to TNC informuje że sieć niskiego napięcia zasilająca ZK odbiorcy pracuje w układzie TN-C.
    Sieć zasilająca kończy się w miejscu wejścia do ZK
    I na co klientowi taka informacja? On potrzebuje informacji, do jakiej sieci ma się podłączyć. Gdzie indziej widzisz w warunkach takową? Czy to niczyja strefa, która nie jest ani siecią (którą rządzi ZE), ani instalacją (którą rządzi klient)?

    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    Podwykonawca zakładu energetycznego ma pełne prawo wykonać rozdział PEN w ZK.
    Czy ma prawo to zależy od umowy między nim a ZE. Nie znamy jej i klienta ona nie obchodzi. Klient ma się podpiąć do sieci takiej, jaką mu określił w warunkach ZE.

  8. #28

    Domyślnie

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
    2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych.
    OZC 50W/m2 (I str. -16°C/+22°C) 1980r.
    [styrop. 10cm + pustak 18cm + pustka 5cm + bloczek 18cm; blachodach. koperta; grawit wentyl.]
    - parter 86,5m² nieogrz., wełna 10cm sufit,
    - wys. parter 76,5m² ogrz. (12,5m² podłog., 64m² C33),
    - piętro 70,5m² ogrz. (C33),
    - poddasze 80m² nieogrz., wełna 15cm podłoga,
    - PV 9,99kWp [SE10k + LONGi 370] wsch.-płd.-zach.
    - Aquarea T-CAP 9kW gen. H (3-faz.), zład 270l (bufor 100l + C33 125l + rury 35l + podłog. 10l) CWU 300l 3,3m² - 6 os.

  9. #29
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.320
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał czan-el Zobacz post
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
    2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych.
    Ten sam paragraf:


    9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2;


    Wiesz już dlaczego WLZ może być aluminiowy i/lub mieć PEN?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-11-2023 o 23:33

  10. #30

    Domyślnie

    Po przeczytaniu innych tematów w internecie sugerujących że można żyły niebieskiej użyć jak pen i dokonać podziału w domu w rozdzielnicy napisałem do energa kalisz i to co odpisali




  11. #31

    Domyślnie

    Więc i tak na prawdę nic to nie zmieni, bo uziom u siebie masz i kontrolujesz, a tego w ZK już nie. Jaki sens ciągnąć 5 żyłę (PE), skoro i tak u siebie będziesz uziemiał?

  12. #32

    Domyślnie

    czyli jest taka możliwość, i wypada ją wykorzystać (pod warunkiem, że mamy tam (w złączu kablowym) nie mniej, niż 10 mm2 Cu.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony