Temat: Niestabilna praca kotła Vitodens 100-W

  1. #1

    Domyślnie Niestabilna praca kotła Vitodens 100-W

    Dzień dobry forumowicze,

    Od niedawna jestem posiadaczem kotła Vitodens 100-W 19 kW B1HF o mocy 3,2-19kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100l.
    Zauważyłem niestabilną pracę kotła zarówno w aplikacji jak i finansowo.
    Zaobserwowane objawy to podwyższona temperatura na zasilaniu obiegów grzewczych np. zadana temperatura np. 45°C rośnie do 70°C oraz modulacja palnika z 25% podwyższa się do 80%. Podane wartości w piku, są ruchome, ponieważ nie utrzymują stałych parametrów.
    Wykonałem test wyłączając ogrzewanie podłogowe, ale pozostawiłem zawór otwarty, który doprowadza wodę do ogrzewania podłogowego. Anomalia w dalszym ciągu występowały. Dlatego zamknąłem zawór i woda już nie przebywała tak długiej drogi. W aplikacji zauważyłem od razu spadek na modulacji. Jednakże po systematycznym obserwowaniu parametrów pomimo to pojawiają się te anomalia.

    W c.o. spaliny są odprowadzane krótką rurą na zewnątrz z pominięciem szachtu kominowego czy zasysanie zimnego powietrza ma wpływ na sprawność pieca?

    Poniżej przedstawiam zdjęcie systemu ogrzewania.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	image.png.88b14370da85eb155316beb3e339457c.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	13,3 KB
ID:	467427

    Z góry dziękuję za każdą radę oraz pomysł.
    Ostatnio edytowane przez Czekol ; 14-12-2023 o 19:34

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    a jakie elementy automatyki są podpięte? jaki tryb pracy jest zaprogramowany? Na załaczonym schemacie są 2 pompy połączone szerogowo (pompa kotłowa i pompa na instalacji podłogowej ) a nie ma spzegła...
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3

    Domyślnie

    Dziękuję za wiadomość. Poniżej odpowiedzi:

    1. Regulacja na zaworach
    2. Brak czujników zewnętrznych
    3. Tryb pracy stałotemperaturowy
    4. Potwierdzam, nie ma sprzęgła

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Zadaniem automatyki kotła jest utrzymać żądaną temperaturę na zasileniu. Aby to zagwarantować kocioł porezebuje mieć stabilny przepływ zaory odcinające powodują odcięcie przepływu co bedzie skutkować szybkim wzrostem temperatury. Dodatkowo pojawia się tutaj druga pompa która nieodsprzęglona potęguje zakłócenia w przepływach w kotle, zatem takie zachowanie nie powinno dziwić.
    W instalacjach w których ma być zmienny przepływ, np zaworki działające na zasadzie otwórz/zamknij aby zagwarantować płynną pracę kotła należałoby zastosować bufor. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest sprzęgło i obiegi grzewcze z podmieszaniem.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    W instalacjach w których ma być zmienny przepływ, np zaworki działające na zasadzie otwórz/zamknij aby zagwarantować płynną pracę kotła należałoby zastosować bufor.
    A jaka powinna być pojemność takiego bufora?

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.030
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    to już pytanie do projektanta instalacji.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony