dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
  1. #1

    Domyślnie Nawadnianie - dobór średnic

    Przymierzam się do założenia nawodnienia ogródka - ok 600m2.
    Z obliczeń przepływów (3 1/2 m3/h) oraz prędkości (max 1 1/2 m/s) wychodzi mi, że najoptymalniejsza byłaby rura o średnicy 32mm. I tu pojawia się mój problem. Dostępne elektrozawory (przystępne cenowo) mają przekrój 1" (25mm), a pompa planowana ma przyłącze 2" (50mm).

    Czy przy zastosowanym układu średnic "50-25-32" jest sens stosowania rury 32mm? Wg mnie dławikiem będzie elektrozawór, który więcej wody nie przepuści i stosowanie większej średnicy za mniejszą jest niecelowe - proszę o utwierdzenie mnie w tym przekonaniu.

    Alternatywą jest poprowadzenie drugiej sekcji jednak generuje to koszty w postaci drugiej równoległej rury, kolejnego elektrozaworu kolejnej skrzynki itd.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.634
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Briksdal Zobacz post

    Czy przy zastosowanym układu średnic "50-25-32" jest sens stosowania rury 32mm? Wg mnie dławikiem będzie elektrozawór, który więcej wody nie przepuści i stosowanie większej średnicy za mniejszą jest niecelowe - proszę o utwierdzenie mnie w tym przekonaniu.

    .
    No to Cię nie utwierdzę, bo czym innym jest punktowe zwężenie do 25mm, a czym innym kilkudziesięciometrowy odcinek rury o średnicy 25mm
    Elektrozawór PGV-101MMB Huntera ma przepływ do 9m3/h

    A tak z ciekawości - to co to za nawodnienie, które obskoczy 600m2 jedną sekcją ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-12-2023 o 12:41
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    No to Cię nie utwierdzę, bo czym innym jest punktowe zwężenie do 25mm, a czym innym kilkudziesięciometrowy odcinek rury o średnicy 25mm
    Elektrozawór PGV-101MMB Huntera ma przepływ do 9m3/h

    A tak z ciekawości - to co to za nawodnienie, które obskoczy 600m2 jedną sekcją ?
    Dzięki za szybką reakcję.
    Oczywiście sekcji będzie kilka. Myślę o Rain Bird 100-HV.
    Skoro średnica nie ma znaczenia to dobrze .