    Domyślnie Montaż okna trójwarstwowy czy taśma rozprężna?

    Zamawiam okna, na razie piwniczne. Pan był na pomiarach i powiedział, żę będą montować na taśmie rozpręznej. Jak to się ma do montażu trójwarstwowego o którym się tak powszechnie pisze?
    Okna o których wspominam to Pava 3-szybowe z Oknoplastu. Ściana 3warstwowa pustak betonowy 19cm + styropian 8cm + pustak betonowy 19cm
    Montaż wg tego co mówi montażysta ma być 4cm w warstwie styropianu i 4cm oparte na pustaku (ze względu na licowanie z innymi oknami na parterze, tam jest inaczaj ściana)

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    T12345T

    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    3.219

    Domyślnie

    Cytat Napisał radek majsterek Zobacz post
    Zamawiam okna, na razie piwniczne. Pan był na pomiarach i powiedział, żę będą montować na taśmie rozpręznej. Jak to się ma do montażu trójwarstwowego o którym się tak powszechnie pisze?
    Okna o których wspominam to Pava 3-szybowe z Oknoplastu. Ściana 3warstwowa pustak betonowy 19cm + styropian 8cm + pustak betonowy 19cm
    Montaż wg tego co mówi montażysta ma być 4cm w warstwie styropianu i 4cm oparte na pustaku (ze względu na licowanie z innymi oknami na parterze, tam jest inaczaj ściana)
    O jakiej taśmie rozprężnej mówił "Pan" na pomiarach, bo jest wiele typów tego produktu, to po pierwsze. Po drugie, zakładany plan montażu w ścianie konstrukcyjnej o takim przekroju jest do kitu - moim zdaniem oczywiście. Tu raczej trzeba pomysłu na montaż w warstwie ocieplenia. Panu Inwestorowi i Panu od pomiarów życzę powodzenia .
    PRO QUALITY

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    finlandia

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Skąd
    Siedlce
    Kod pocztowy
    08-110
    Posty
    13.110

    Domyślnie

    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    O jakiej taśmie rozprężnej mówił "Pan" na pomiarach, bo jest wiele typów tego produktu, to po pierwsze. Po drugie, zakładany plan montażu w ścianie konstrukcyjnej o takim przekroju jest do kitu - moim zdaniem oczywiście. Tu raczej trzeba pomysłu na montaż w warstwie ocieplenia. Panu Inwestorowi i Panu od pomiarów życzę powodzenia .
    Za trudne kwestie, ale faktycznie - istotne by móc rozmawiać rzeczowo o dobrym montażu. W tym kontekście, jak napiszę że taśma rozprężna jest jednym ze sposobów wykonania "szczelnego montażu" - mniej lub bardziej uznanym i skutecznym - ale na pewno jak najbardziej znanym - to wszystko nie ma większego znaczenia przy pominięciu kwestii fundamentalnej jaką jest pozycja okna w murze..
    A Ty?! Widząc tonącego wyciągniesz rękę? czy smartfona..

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    T12345T

    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    3.219

    Domyślnie

    Cytat Napisał finlandia Zobacz post
    Za trudne kwestie, ale faktycznie - istotne by móc rozmawiać rzeczowo o dobrym montażu. W tym kontekście, jak napiszę że taśma rozprężna jest jednym ze sposobów wykonania "szczelnego montażu" - mniej lub bardziej uznanym i skutecznym - ale na pewno jak najbardziej znanym - to wszystko nie ma większego znaczenia przy pominięciu kwestii fundamentalnej jaką jest pozycja okna w murze..
    Fin, ten plan się kupy nie trzyma. Jeśli wysuwamy okno o 4 cm w warstwę ocieplenia, to mocowanie raczej musi być na konsolach lub kotwach. Nie posądzam Pana od pomiarów o jakiś inny oryginalny pomysł mocowania. Jak wysunięcie częściowe oraz kotwy lub konsole, to nie widzę sposobu na skuteczne zastosowanie wielofunkcyjnej taśmy rozprężnej, Pomijam przy tym fakt, pozycji okna względem muru konstrukcyjnego i optymalizacji przepływu ciepła.
    PRO QUALITY

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    finlandia

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Skąd
    Siedlce
    Kod pocztowy
    08-110
    Posty
    13.110

    Domyślnie

    To fakt. Albo kotwy, albo taśma rozprężna. Przecież śruba ramowa trafi w styropian...
    Na takie częściowe wysunięcie i taśmę rozprężną były przewidziane te towrzywowe konsole z Jd-B, ale nie wiem czy jeszcze są w ofercie.

    Tylko czy coś takiego jest brane pod uwagę to wątpię.

    Jak obserwuję to sprzedawcy lubią łapać klientów na hasła typu taśma rozprężna, tytan wins z gwarancją na 20 lat, klinaryt, purenit, zbytek, przerost formy nad treścią itp..
    A Ty?! Widząc tonącego wyciągniesz rękę? czy smartfona..

  6. #6

    Domyślnie

    Uściślam przypadek po otrzymaniu kompletnej propozycji od montażysty
    Poniżej 2 zdjęcia:

    Parter:

    Tutaj ciepły montaż z kotwami JBDU w warsatwie styropianu. Pustak max 29cm + 6cm styro + 1cm szczelina powietrzna + 12cm cegla dziurawka


    Piwnica:
    Okna piwniczne pustak betonowy 19cm + 8cm styro + 1cm szczelina powietrzna + pustak betonowy 19cm



    Żeby było zlicowane z parterem montażysta proponuje wysunąć okno w pustak poza styropian. Szczelny montaż ma być ale już bez kotew. Tutaj mam wątpliwości czy to tak powinno być. Niby taśma rozprężna niby ok, ale czy lepiej conąć te okna o te 7-8cm i mieć je w warstwie styropianu ale będzie to gorzej wyglądać
    Ostatnio edytowane przez radek majsterek ; 25-01-2024 o 12:57

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał radek majsterek Zobacz post
    Tutaj mam wątpliwości czy to tak powinno być. Niby taśma rozprężna niby ok, ale czy lepiej conąć te okna o te 7-8cm i mieć je w warstwie styropianu ale będzie to gorzej wyglądać
    8cm EPS w ścianie z materiału o słabej lambdzie... To w ogóle budynek mieszkalny? Spełnia wymogi WT?
    Jak ten montaż ma zostać wykończony, żeby to jakoś od zewnątrz wyglądało? Przemyślałeś to wybierając taką technologię?

    Można się napocić, żeby to jakoś termicznie wyglądało wydając masę pieniędzy, ale zostanie mostek co najmniej na górze i miejscami po bokach. To nie tylko strata ciepła, ale i ryzyko skraplania pary i komplikacji z tym związanych.
    Przemyśl montaż standardowy, dla ściany dwuwarstwowej (czyli zlicowany z zewnętrzną płaszczyzną muru) i dołożenie EPS.

  8. #8

    Domyślnie

    Tak, budynek mieszkalny, spełnia normy z roku kiedy zostało wydane pozwolenie. Nie da się dołożyć na fasadzie docieplenia. Przynajmniej nie na całości fasady i też w ograniczonej grubości np max 5cm.
    Ostatnio edytowane przez radek majsterek ; 25-01-2024 o 19:47

  9. #9

    Domyślnie

    Ściana coś strasznego. Jak zrobisz to i tak bedzie bez różnicy. Bardziej tego nie sknocisz.

  10. #10

    Domyślnie

    Coś strasznego to nie liczba. A konkretnie?

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał radek majsterek Zobacz post
    Nie da się dołożyć na fasadzie docieplenia. Przynajmniej nie na całości fasady i też w ograniczonej grubości np max 5cm.

    Tu masz przykład jak zamontować okna w 3w.



    Obstawiam, że wcześniej czy później znajdziesz sposób dołożenia EPS z zewnątrz.
    Im później, tym drożej.

    Ale jak mi powiedział kiedyś tato - jak nie uważałeś, jak robiłeś, to rób jak uważasz.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3w.jpg
Wyświetleń:	108
Rozmiar:	46,5 KB
ID:	467878  

  12. #12

    Domyślnie

    @Kaizen
    To nie ten przypadek choć blisko
    Taki przypadek:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3w_alt.jpg
Wyświetleń:	10
Rozmiar:	55,2 KB
ID:	467887

    Rozumiem, że tu dochodzą kotwy (prawie 50pln sztuka) co nie jest jakimś mega problemem, ale jest jeszcze zabezpieczenie częsci zewnętrznej pianki w jakiś sposób - jest cegła, ale będzie na niej tynk bo to nie klinkier

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    finlandia

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Skąd
    Siedlce
    Kod pocztowy
    08-110
    Posty
    13.110

    Domyślnie

    Cytat Napisał radek majsterek Zobacz post
    @Kaizen
    To nie ten przypadek choć blisko
    Taki przypadek:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	3w_alt.jpg
Wyświetleń:	10
Rozmiar:	55,2 KB
ID:	467887

    Rozumiem, że tu dochodzą kotwy (prawie 50pln sztuka) co nie jest jakimś mega problemem, ale jest jeszcze zabezpieczenie częsci zewnętrznej pianki w jakiś sposób - jest cegła, ale będzie na niej tynk bo to nie klinkier
    Wtedy zostaje użyć któregoś z wariantów zabezpieczenia zewnętrznego: taśma rozprężna (najstarsza propozycja), folia paroprzepuszczalna lub masa.

    Ciekawostka: dziś byłem na budowie bo klient zgłosił że wieje spod balkonu (z fabrycznie przykręconym poszerzeniem). Piana zabezpieczona masami uszczelniającymi. Przewiew niewyczuwalny (brak wiatru), pomiar pirometrem wskazał miejsca potencjalnie najbardziej wychłodzone (1-2 stopnie różnicy w temp) Wzrokowo brak miejsc gdzie mogłaby być dziura. Pistolet z pianą wtykałem co 10cm i "dopompowywałem". W miejscach najchłodniejszych - piana wyszła na zewnątrz niczym przez durszlak. Nie była szczelnie położona ani dodatkowa powłoka nie pomogła.
    A Ty?! Widząc tonącego wyciągniesz rękę? czy smartfona..