Cytat Napisał BZiSZ Zobacz post
Przyzwyczaić, to ja się mogę do wstawania o 5:30 rano do roboty, a nie do ciągłego hałasu z kanału wentylacyjnego. Co za idiota wymyślił wentylację mechaniczną, skoro to taki bubel jest?! Jakbym wiedział, nigdy bym nie kupił mieszkania na samej górze.
WM jest spoko (WG zresztą też), pod warunkiem:
a) prawidłowego zaprojektowania i obliczeń,
b) prawidłowego wykonania wg projektu.

Chociażby kratki higrosterowalne w takim układzie to dodatkowy parametr, który trzeba uwzględnić przy projektowaniu i późniejszych nastawach (łatwiej stosować zwykłe kratki).
Nastawy wentylatora powinny być wg projektu i ewentualnie do delikatnego doregulowania. Jeśli ekipa musiała kilka razy mocno ingerować w sterownik to znaczy, że coś jest na rzeczy i może wentylację wykonano "na oko" z pominięciem projektu.
Problem może być też w samych kanałach, gdzieś jest za długo, gdzie indziej za krótko, nierówne opory hydrauliczne a za tym głośna praca. Problem nawet nie musi być u Ciebie ani w Twoim kanale, np. część mieszkańców może mieć zatkane niektóre kanały i to już zmienia parametry całej instalacji. To wszystko może zależeć od szczegółów realizacji. Gdybyś miał dostęp do projektu mógłbyś przekazać do weryfikacji niezależnemu projektantowi czy tam nie ma jakiegoś babola.