    Cytat Napisał mikomir Zobacz post
    W naszym przypadku prąd wyładowania o natężeniu 140000 A (za Wikipedią) popłynie do ziemi przez uziom instalacji PV oraz uziom domu (bo żyłą 50 mm2 połączyliśmy się z PE domu).
    Przyjmijmy, że oba uziomy mają rezystancję wypadkową 2 Ohmy to napięcie jakie pojawi się w domu na bolcach gniazdek wyniesie 280000 V.
    Przy bezpośrednim uderzeniu w konstrukcję wyładowania o takich parametrach nic nie będzie w stanie ochronić obiektu. To tak na marginesie. Można się w miarę skutecznie bronić przeciwko uderzeniom bezpośrednim o niewielkiej wielkości albo przy uderzeniach bocznych.

    A wracając do meritum - możesz podać materiały źródłowe, na których opierasz swoje rozwiązanie? Bo przeczy ono znanym mi i stosowanym rozwiązaniom wykonywania instalacji przeciwodgromowych, przeciwporażeniowych i wyrównawczych.


    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Czy dobrze rozumiem, że Twoim zdaniem YAKY jest niedopuszczalny do prądu stałego?
    Do PV powinny być stosowne wyłącznie kable do DC. To wynika wprost, że specyfikacji kabli. Żaden projektant nie podpisałby się pod projektem, gdzie podłączenie stringów do falownika byłoby wykonane kablami do AC.

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mikomir

    Zarejestrowany
    Feb 2022
    Skąd
    Piła
    Kod pocztowy
    64-920
    Posty
    83

    Domyślnie

    Cytat Napisał k_pec Zobacz post
    P...
    A wracając do meritum - możesz podać materiały źródłowe, na których opierasz swoje rozwiązanie? Bo przeczy ono znanym mi i stosowanym rozwiązaniom wykonywania instalacji przeciwodgromowych, przeciwporażeniowych i wyrównawczych.

    ....
    Sorry ale żadnych rozwiązań nie przytaczam, podaję tylko fakt, że przy takim połączeniu pojawi się na obudowach pralek, lodówek, kuchni indukcyjnych itd. kilkaset tysięcy Volt w momencie uderzenia pioruna (materiały źródłowe - podręczniki od elektrotechniki).
    Tyle dyskusji ale jakoś nikt tego nie zanegował, czyli wszyscy akceptują taki stan rzeczy?

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    k_pec

    Zarejestrowany
    Nov 2023
    Skąd
    WARSZAWA
    Kod pocztowy
    02-670
    Posty
    48

    Domyślnie

    Cytat Napisał mikomir Zobacz post
    Sorry ale żadnych rozwiązań nie przytaczam, podaję tylko fakt, że przy takim połączeniu pojawi się na obudowach pralek, lodówek, kuchni indukcyjnych itd. kilkaset tysięcy Volt w momencie uderzenia pioruna (materiały źródłowe - podręczniki od elektrotechniki).
    Znaczy się, ne przytaczasz takich rozwiązań ani teorii, bo takich po prostu nie ma. A nie pomyślałeś o przejściu wyładowania ziemią pomiędzy rozdzielonymi uziomami, nie mówiąc o tym, że przeszłoby także kablami prądowymi. Czyli, tak czy inaczej, w domu by było.


    Cytat Napisał mikomir Zobacz post
    Tyle dyskusji ale jakoś nikt tego nie zanegował, czyli wszyscy akceptują taki stan rzeczy?
    Bo tu nie ma czego negować - zrobiłeś diametralnie wbrew zasadom sztuki.

    Widziałeś kiedyś na oczy porządny projekt PV z typami i przekrojami okablowania?

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    mikomir

    Zarejestrowany
    Feb 2022
    Skąd
    Piła
    Kod pocztowy
    64-920
    Posty
    83

    Domyślnie

    Cytat Napisał k_pec Zobacz post
    Znaczy się, ne przytaczasz takich rozwiązań ani teorii, bo takich po prostu nie ma. A nie pomyślałeś o przejściu wyładowania ziemią pomiędzy rozdzielonymi uziomami, nie mówiąc o tym, że przeszłoby także kablami prądowymi. Czyli, tak czy inaczej, w domu by było.



    Bo tu nie ma czego negować - zrobiłeś diametralnie wbrew zasadom sztuki.

    Widziałeś kiedyś na oczy porządny projekt PV z typami i przekrojami okablowania?
    Ok, nie ma żadnych teorii, praw nie będę polemizował, przyjmijmy, że prąd płynie tam gdzie mu pasuje tj. jak ma ochotę to zejdzie do ziemi uziomem PV, a jak nie to uziomem domowym a jeszcze ziemią pomiędzy uziomami.
    Potwierdzam, nie widziałem porządnych projektów, niestety posiadam tylko takie gdzie PE instalacji naziemnej nie jest połączone z szynami wyrównawczymi obiektów do których zostały podłączone a zostały stworzone przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi oraz zatwierdzone przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał mikomir Zobacz post
    Sorry ale żadnych rozwiązań nie przytaczam, podaję tylko fakt, że przy takim połączeniu pojawi się na obudowach pralek, lodówek, kuchni indukcyjnych itd. kilkaset tysięcy Volt w momencie uderzenia pioruna (materiały źródłowe - podręczniki od elektrotechniki).
    Tyle dyskusji ale jakoś nikt tego nie zanegował, czyli wszyscy akceptują taki stan rzeczy?
    To, że się nawet pojawi to nie znaczy, że porazi:
    https://www.napiecie.salama.pl/dlacz...lowo-do-szyny/

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.399
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał k_pec Zobacz post
    Do PV powinny być stosowne wyłącznie kable do DC.
    Jak jest oznaczony kabel przeznaczony do DC? A jak do AC?