    Domyślnie Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych

    Witam. W projekcie mam dwa piony kanalizacyjne z odpowietrzeniem w dachu. Jeden z pionów ma tylko podłączenie odpływu z pralki i suszarki. Hydraulik twierdzi że nie ma potrzeby ten pion ciągnąć do dachu i dachówki z odpowietrzeniem. Słusznie czy nie słusznie. Trochę zaoszczedziłbym na rurze i dachówce z kominkiem wentylacyjnym. Co radzicie.

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Mareks77
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Zielona Góra
    Kod pocztowy
    65-001
    Posty
    6.327

    Domyślnie

    To zależy jaki przekrój tego pionu. Jeśli to 75 - 110 to dla samej pralki i zmywarki podłączenie z dachem i kominkiem jest zbędne. Wystarczy zwykły zawór napowietrzający wyprowadzony na strych lub nawet zakończony 1m wyżej aniżeli pralka zabudowany tak aby istniało dojście powietrza.
    Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.

    Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony