Od dłuższego już czasu mam problem ze stukającym kaloryferem w sypialni, kaloryfer "stuka" przy rozgrzewaniu się, przy wychładzaniu raczej też ale w mniejszym stopniu, brzmi to jakby powstawały gdzieś jakieś naprężenia.
Problem jest dla mnie naprawdę uciążliwy, jak pisałem, problematyczny kaloryfer jest w sypialni.
Konsultowałem ten problem z moim hydraulikiem (z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem), nie był mi w stanie pomóc, dlatego zdecydowałem napisać tutaj.
Poniżej załączam nagranie (stuki przy rozgrzewaniu), mają one różną częstotliwość, wydaje mi się że proporcjonalną do zmian temperatury wpływającej do rozgrzewającego się kaloryfera
https://youtu.be/pVP6TqOIch4
- cała instalacja CO w domu to około 14 kaloryferów aluminiowych, żeberkowych + jedno pomieszczenie z ogrzewaniem podłogowym (aktualnie wyłączone, nie użytkowane),
- ze wszystkich 14 kaloryferów, stuka tylko ten jeden, dodam że jest od nieco większy od innych (ma 19 żeberek),
- ogrzewanie gazem, kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny Viessmann 25kW, krzywa grzewcza 14, nachylenie 0,7
- głowica termostatyczna firmy BASE, dokładnie taka jak na tym zdjęciu
Co próbowałem robić (nic nie pomogło):
- kaloryfer nie jest zapowietrzony, sprawdzałem to wielokrotnie,
- próbowałem nieco zmieniać ciśnienie w instalacji CO (od 1,1 do 1,8 bara przy ok. 45 st),
- stukanie występuje w każdej pozycji na głowicy (tzn. od 2 do 5, poniżej 2 kaloryfer jest raczej zimny), zawór głowicy jest zamontowany w poprawnym kierunku (tak samo jak na innych kaloryferach),
- ściągałem też głowice termostatyczna całkowicie (tak żeby zawór był otwarty na maksimum),
- kocioł ma 3 lata, co roku ma robiony przegląd, nigdy nie sprawiał problemów, filtr magnetyczny na obiegu CO jest obecny i na bieżąco czyszczony,
- próbowałem nawet pod haki na których wisi kaloryfer podkładać grubsze kawałki kartonów, mając nadzieje że naprężenia się zmienią i stuki zanikną,
Co mogę w tej sytuacji zrobić? Jedyna rzecz której jeszcze nie próbowałem to całkowita wymiana kaloryfera ale to ostateczność...