Dzień dobry,
Mam problem z piecem Vitodens 111-W wersja B1LD z wbudowanym zasobnikiem CWU ( z roku 2017 )
z wewnętrznym, pokojowym sterownikiem temperatury.
W pomieszczeniach zainstalowane typowe grzejniki. Bezproblemowa praca przez cały okres dotychczasowej eksploatacji.
Niedawno po awarii układu zapłonu został wymieniony cały panel regulatora elektronicznego pieca.
Piec działa poprawnie jedynie w zakresie funkcji ogrzewania pomieszczeń.
Pojawiły się problemy z grzaniem wody w zasobniku CWU:
- kompletnie "rozregulowała się" histereza temperaturowa załączania i wyłączania podgrzewania wody w zasobniku.
Co ciekawe jest również jakaś zależność od tego czy grzanie wody użytkowej następuje w czasie gdy kaloryfery się nie grzeją
wówczas przykładowo, temperatura w zasobniku ustawiona na 40 stopni a grzanie wody załącza się gdy temperatura spadnie
poniżej 30 stopni. Z kolei wyłączenie grzania następuje przy 56/58 stopniach przez co z kranu płynie zbyt gorąca woda.
Gdy kaloryfery się grzeją wówczas zakres tej histerezy trochę się od dołu zawęża i wynosi ok. 34/35 stopni dla załączenia grzania CWU
góra tej histerezy czyli wyłączenie grzania raczej bez większych zmian.
Uprzedzając ewentualne pytania - czujnik temperatury w zasobniku CWU sprawdzony na zgodność wymaganej charakterystyki NTC.
Przy okazji sprawdzono pozostałe czujniki. Wszystkie pracują prawidłowo.
Czy jest możliwe, że nowa płyta elektronicznego regulatora wymaga innych, dodatkowych ustawień serwisowych w piecu ?