    Przeczytałem w MURATORZE Nr 7/2001 Artykuł Pani Anny Andrzejewskiej ”Usługa: dostawa gazu płynnego i zainstalowania zbiornika”. Artykuł jest świetny. To jest to, na co czekałem. Wszystkie podstawowe informacje techniczne jakich oczekiwałem rozpoczynając czytanie (bez lania wody), znalazły się w bardzo krótkim tekście. Żałuję tylko, że w artykule nie są podane (zapewne ze względu na ograniczenia długości tekstu) przepisy, które regulują wykonanie instalacji ze zbiornikiem gazu płynnego. Żałuję, bo od dłuższego czasu próbuję rozszerzyć swoje wiadomości na ten temat. W roku 1992 Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wydało „Wytyczne w sprawie lokalizowania obiektów magazynowana i dystrybucji paliw płynnych”, lecz brak było w dalszym ciągu przepisów dotyczących instalowania zbiorników na gaz płynny dla potrzeb domków jednorodzinnych. W dniu 30.09.1993 r. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydało ”Wymagania techniczne i użytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz płynny propanowy” opracowane przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie, które Minister zalecił stosować (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 1).
    W artykułach zamieszczonych w MURATORACH Nr 1/94 i Nr 2/94 powoływano się na ”Wymagania techniczne i użytkowe dla eksploatacji instalacji zbiornikowych na gaz płynny” przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.
    W artykule Pani Małgorzaty Tomasik „Gaz płynny ze zbiornika” zamieszczonym w numerze specjalnym MURATORA 3/2000 autorka informuje, że pod egidą Polskiej Organizacji Gazu Płynnego” opracowywane są ”Wymagania techniczne instalacji zbiornikowych”. Podane w jej artykule odległości zbiorników od innych obiektów (poza jednym wymiarem) zgadzają się z Dziennikiem Urzędowym Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 1/1993. Odległość między zbiornikami podziemnymi (poj 3000-5000 l) wg Dz.Urz. Nr 1 - 1,5 m, a w artykule – 1,0 m.
    Natomiast w artykule Pani Anny Andrzejewskiej różni się jeszcze jeden wymiar. Odległość zbiorników naziemnych (poj. 5000-10000 l) od budynków mieszkalnych wg Dz.Urz. Nr 1 - 7,5 m, a w artykule – 7,0 m.
    Inni autorzy często powołuja się na inne przepisy. Na przykład Pan Zbigniew Leon Rataj w artykule „Paliwa gazowe. Charakterystyka i właściwości eksploatacyjne” zamieszczonym w „Polskim Instalatorze”1/2002 minimalne odległości podaje wg nieaktualnego obecnie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 122, poz. 576). Możliwe, że autor nie brał pod uwagę małych inwestycji, a poza tym nie wiedział o zmianie zacytowanego przepisu (został zastąpiony przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 98, poz. 1067)).
    W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Pani Anny Andrzejewskiej aby zdradziła z jakich źródeł pochodzą podane w artykule minimalne odległości zbiorników od innych obiektów, oraz aby wyraziła swoją opinię na temat: w jakim zakresie przy wykonaniu instalacji zbiornikowych na gaz płynny propanowy mogą mieć zastosowanie niżej podane przepisy:
    1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. (Dz. U. Nr 75, poz. 846)
    2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 98, poz. 1067).

  2. #2
    Guest

    Domyślnie

    To w końcu są przepisy dotyczące zbiorników gazowych, czy nie ma?

  3. #3
    Guest

    Domyślnie

    Jak wykonywałem instalację na gaz płynny. W każdej z ofert dostawców zbiorników zalecano inne odległości, a gmina wymagała jeszce inaczej. Nikt natomiast nie podał przepisu według, którego należy zachować taką odległość.

  4. #4
    Guest

    Domyślnie

    Jak to możliwe, że tak ważna sprawa, jak bezpieczne usytuowanie zbiorników z gazem płynnym jest tak lekceważone przez ustawodawcę i zależy bardzo często od "widzimisię" urzędników.
    Fred

  5. #5
    Guest

    Domyślnie

    Zamierzam właśnie u siebie zastosować instalacje na gaz płynny, ale jak to co jest napisane w Muratorze nie wynika z przepisów, to czego się trzymać?

  6. #6
    Guest

    Domyślnie

    Mam zbiornik na gaz płynny, a w przyszłym roku mamy mieć gaz ziemny. Chciałbym podłączyć do istniejącej instalacji i nie rezygnować z gazu płynnego.

  7. #7
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    sanipro

    Zarejestrowany
    Dec 2001
    Posty
    784

    Domyślnie

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15, poz. 140) Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe § 157. ust. 5. W budynku mieszkalnym, mającym instalację zasilaną z sieci gazowej, stosowanie instalacji gazu płynnego z butli jest zabronione.

  8. #8
    Guest

    Domyślnie

    Jeżeli używam butli turystyczne, czy to jest stosowanie instalacji gazu płynnego z butli.

  9. #9
    Guest

    Domyślnie

    On 2002-02-04 12:53, Anonymous wrote:
    Jeżeli używam butli turystyczne, czy to jest stosowanie instalacji gazu płynnego z butli.

  10. #10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    sanipro

    Zarejestrowany
    Dec 2001
    Posty
    784

    Domyślnie

    Na to pytanie odpowiedziała PaniJoanna Hildebrandt w nr 2/2001 "MAGAZYNU INSTALATORA". "Przepis nie zabrania w tym przypadku stosowania butli przenośnych. Znaczy to, że mając w mieszkaniu instalację gazową podłączoną do kuchenki gazowej, możemy korzystać z przenośnej butli gazowej, służącej np. do ogrzewania".
    Ja chcę zachować dystans do tej interpretacji i zasiać trochę niepewności. Jak zwrócił uwagę Frankai ustawodawca nie zawsze pisze co ma na myśli. Co przyświecało ustawodawcy przy wprowadzeniu tego zapisu?
    Jeżeli to, że może dojść do przypadkowego zmieszania dwóch niebezpiecznych gazów, to wolałbym mieć stabilna instalację do gazu propan-butan połączoną na sztywno, niz zazwyczaj tandetnie połączoną na wężyk (nie zawsze posiadający aprobatę techniczną). W przypadkach prowizorek uzytkownicy są bardzo pomysłowy. Spotykano już podłączenia "pomysłowego Dobromira" urządzeń gazowych przez za pomocą dętki rowerowej. Nie chciałbym mieszkać w takim budynku. Możliwe jednak, że chodziło o to, iż mogą być trudności z ustaleniem, który rurociąg należy do danej instalacji (gaz ziemny, czy płynny). Moim zdaniem lepiej nie prowokować nieszczęścia i być dla siebie bardziej rygorystycznym.
    Każdy z gazów wymaga innej wentylacji, co powoduje, że w przypadku występowania dwóch różnych gazów wentylacja będzie nieskuteczna. Gaz ziemny jest - lżejszy od powietrza, a gaz płynny cięższy.
    Pozostawiam Cię w niepewności S-O.

  11. #11
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    sanipro

    Zarejestrowany
    Dec 2001
    Posty
    784

    Domyślnie

    Wracając do tytułu myślę, że artykuły zamieszczone w różnych czasopismach na temat gazu płynnego potwierdzają to, o czym pisałem w wątku "zmiany przepisów budowlanych" (grupa tematyczna "Napiszcie w MURATORZE o"). Brak jest właściwego dostępu do przepisów budowlanych oraz właściwej informacji na ten temat. Istnieje przepis o kórym mało kto wie (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 1/1993). Autorzy artykółów o gazie płynnym nie powołują się jednak na przepis, lecz na inne źródła, które być może były podstawą do wydania przepisu. Zadam jeszcze jedno pytanie, chociaż wiem, że odpowiedzi nie otrzymam. Jak należy interpretować:
    Minister pisze w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 1/1993, że podaje odległości jako zalecane, a na stronie SEJMU znajduje się informacja, że jest to przepis obowiązujący. Może zmieniło się ostatnio znaczenie wyrazów: "obowiązujący" i "zalecany"?

  12. #12
    Guest

    Domyślnie

    Przecież zaprzestano wydawania Dzienników Urzędowych.

  13. #13

    Domyślnie

    Każde z urządzeń gazowych jest przystosowane do zasilania konkretnym rodzajem gazu. Zmiana rodzaju gazu zasilającego oznacza konieczność przeróbki urządzenia, a więc uwaga z tym podłączeniem do gazu ziemnego i do butli równocześnie

  14. #14
    Guest

    Domyślnie

    Czy chodzi o konieczność wymiany dysz, czy jeszcze czegoś?

  15. #15

    Domyślnie

    Wystarczy wymiana dysz

  16. #16
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    sanipro

    Zarejestrowany
    Dec 2001
    Posty
    784

    Domyślnie

    Uwaga EMPI i ANOMIM, przytaczam ponownie cytat z Dz. U. Nr 15, poz. 140, bo wydaje mi się, że zapominacie, że nie można mieć równocześnie instalacji na gaz ziemny i gaz płynny. Poza tym przyznaję rację EMPI w sprawie dysz. Pisałem również w innym miejscu o tym, że Dziennik Urzędowy po czteroletniej przerwie jest znowu wydawany. Natomiast przepisy zawarte we wcześniej wydanych D.Urz. jeżeli nie są uchylone, lub zmienione obowiązują nadal.
    On 2002-02-01 11:26, sanipro wrote:
    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15, poz. 140) Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe § 157. ust. 5. W budynku mieszkalnym, mającym instalację zasilaną z sieci gazowej, stosowanie instalacji gazu płynnego z butli jest zabronione.
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2002-03-01 14:44 ]</font>

    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2002-03-01 14:45 ]</font>

  17. #17

    Domyślnie

    Jak dowiedzieć się o instalacjach na gaz ziemny?

  18. #18
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    sanipro

    Zarejestrowany
    Dec 2001
    Posty
    784

    Domyślnie

    Podstawa prawna do wykonania instalacji na gaz ziemny: Dz. U. Nr 15, poz. 140.
    Ostatnio ukazał się w MURATORZE 3/2002 artykuł "Gaz ziemny - paliwo wygodne i czyste" z cyklu "jakie paliwo wybrać". Zachęcam do lektury.
    Pozdrawiam S-O

  19. #19

  20. #20

    Domyślnie

    Jak mógłbym występować przeciw krewniakowi. Co byś powiedział na małą krzynke...
    Widomość prywatną wysłałem naprawdę, sprawdziłeś?

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony