Przeczytałem w MURATORZE Nr 7/2001 Artykuł Pani Anny Andrzejewskiej ”Usługa: dostawa gazu płynnego i zainstalowania zbiornika”. Artykuł jest świetny. To jest to, na co czekałem. Wszystkie podstawowe informacje techniczne jakich oczekiwałem rozpoczynając czytanie (bez lania wody), znalazły się w bardzo krótkim tekście. Żałuję tylko, że w artykule nie są podane (zapewne ze względu na ograniczenia długości tekstu) przepisy, które regulują wykonanie instalacji ze zbiornikiem gazu płynnego. Żałuję, bo od dłuższego czasu próbuję rozszerzyć swoje wiadomości na ten temat. W roku 1992 Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wydało „Wytyczne w sprawie lokalizowania obiektów magazynowana i dystrybucji paliw płynnych”, lecz brak było w dalszym ciągu przepisów dotyczących instalowania zbiorników na gaz płynny dla potrzeb domków jednorodzinnych. W dniu 30.09.1993 r. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydało ”Wymagania techniczne i użytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz płynny propanowy” opracowane przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie, które Minister zalecił stosować (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 1).
W artykułach zamieszczonych w MURATORACH Nr 1/94 i Nr 2/94 powoływano się na ”Wymagania techniczne i użytkowe dla eksploatacji instalacji zbiornikowych na gaz płynny” przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.
W artykule Pani Małgorzaty Tomasik „Gaz płynny ze zbiornika” zamieszczonym w numerze specjalnym MURATORA 3/2000 autorka informuje, że pod egidą Polskiej Organizacji Gazu Płynnego” opracowywane są ”Wymagania techniczne instalacji zbiornikowych”. Podane w jej artykule odległości zbiorników od innych obiektów (poza jednym wymiarem) zgadzają się z Dziennikiem Urzędowym Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 1/1993. Odległość między zbiornikami podziemnymi (poj 3000-5000 l) wg Dz.Urz. Nr 1 - 1,5 m, a w artykule – 1,0 m.
Natomiast w artykule Pani Anny Andrzejewskiej różni się jeszcze jeden wymiar. Odległość zbiorników naziemnych (poj. 5000-10000 l) od budynków mieszkalnych wg Dz.Urz. Nr 1 - 7,5 m, a w artykule – 7,0 m.
Inni autorzy często powołuja się na inne przepisy. Na przykład Pan Zbigniew Leon Rataj w artykule „Paliwa gazowe. Charakterystyka i właściwości eksploatacyjne” zamieszczonym w „Polskim Instalatorze”1/2002 minimalne odległości podaje wg nieaktualnego obecnie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 122, poz. 576). Możliwe, że autor nie brał pod uwagę małych inwestycji, a poza tym nie wiedział o zmianie zacytowanego przepisu (został zastąpiony przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 98, poz. 1067)).
W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Pani Anny Andrzejewskiej aby zdradziła z jakich źródeł pochodzą podane w artykule minimalne odległości zbiorników od innych obiektów, oraz aby wyraziła swoją opinię na temat: w jakim zakresie przy wykonaniu instalacji zbiornikowych na gaz płynny propanowy mogą mieć zastosowanie niżej podane przepisy:
1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. (Dz. U. Nr 75, poz. 846)
2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 98, poz. 1067).