Cytat Napisał Tomek_J
Cytat Napisał Janussz
Dlatego pomagamy sobie przepustnicą spalin. Ma to zastosowanie wtedy kiedy ciąg kominowy jest tak duży, że zamknięcie dopływu powietrza może być niewystarczające. (...). Np. mamy wentylator nadmuchowy.
No dobra, to po co jest szyber w instalacji bez wentylatora ?
(to zwykłe pytanie, a nie złośliwość)
Tutaj masz odpowiedź w cytacie.
Nie musi być wentylatora przecież żeby mieć kłopoty ze zbyt dużym ciągiem. Nawet w przypadky rozpalania i palenia w kotle bez wentylatora.
Mając za duży ciąg kominowy możemy mieć kłopoty jak pisałem z regulacją dostępu powietrza. Można to zrobić mimo wszystko drzwiczkami dopuszczającymi powietrze, ale może to nie wystarczyć jeżeli nie zrobimy tego prawidłowo. Zbyt intensywny przepływ powietrza może zaszkodzić. Otóż może doprowadzić do studzenia kotła pomimo super palenia się w nim. Możemy nie osiągnąć założonej mocy. Po skończonym paleniu-opał się wypalił, otwarcie szyberka może wychłodzić nam kocioł zbyt szybko.
Zaleca się zamiast regulacją szybrem wstawiać regulatory ciągu kominowego. Jednak nie jest taki regulator w powszechnym użytku i dlatego posiłkujemy się szybrem. Jednak jeżeli jest to tylko możliwe, to należałoby tego unikać. Unikać nie regulatora ciągu, lecz zamykania szybra. Zatrucia tlenkiem węgla są często spowodowane właśnie niewłasciwym jego użytkowaniem. Np. piec akumulacyjny kaflowy. Szyber zamykamy po całkowitym wypaleniu się opału. Wtedy piec dłużej trzyma ciepło. Niestety niektórzy robią to zbyt szybko. I efekty podaje prasa-zatrucia.