    @Sativum
    Nie wiem gdzie sprawdza się takie uruchamianie od czujnika ruchu i kto faktycznie jest z tego zadowolony
    Przykład z życia przychodzisz do domu i normalnie chcesz umyć ręce w ciepłej wodzie. Wchodzisz do łazienki czy gdzie tam masz umywalkę i z nudów "dłubiesz w nosie" z niecierpliwością oczekując minutę dwie kiedy będziesz mógł odkręcić ciepłą wodę, oczywiście jeśli najpierw zainstalujesz pompę potwora takiego gdzieś z pół kilowata (może nieco przesadziłem z mocą ) Po minucie dwóch to normalnie już byś wyszedł z umytymi rękami.
    To taka moja subiektywna opinia.
    Oczywiście nie jestem fachowcem ale lepszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie termostatu gdzieś na końcu przewodu cyrkulacyjnego i uruchamianie normalnej pompy (nie potwora) w określonych godzinach rozbioru gdy temperatura się odpowiednio obniży.
    Cyrkulacja jest po to abyś miał ciepłą wodę na już a nie za minutę lub dwie. Równie dobrze to możesz odkręcić kran i spuszczać wodę aż zacznie lecieć ciepła.
    Ostatnio edytowane przez inwestor ; 02-09-2022 o 10:37

  2. #14662

    Domyślnie

    Ja mam zegar sterujący pompą cyrkulacyjną. Wiem w jakich godzinach jest pobór i wtedy pompa działa. W nocy jest wyłączona. Fakt, że mam zbiornik cwu prawie w środku domy i odległości do punktów poboru wody nie są jakieś gigantyczne.

  3. #14663

    Domyślnie

    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    W moim kotle jest program "ochrona legionella" dezynfekujący raz w tygodniu przegrzewa do 70st wyłączyłem go.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Legionella – rzecz paskudna – skoro wyłączyłeś i nie przegrzewasz - masz jakiś sposób inny na to lub słyszałaś co może jak by z tym okresowo wojować domowym sposobem czy z tą legionellą jest tak, że więcej o tym gadają niż jest w tym prawdy.
    Legionella wywołuje legionellozę https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrow...l,1641771.html
    Podstawowy problem związany z bakteriami z rodzaju Legionella wynika z ich powszechnej kolonizacji systemów wodociągowych zarówno wody zimnej jak i ciepłej, urządzeń kąpielowych, klimatyzatorów itp. Legionella mogą stać się czynnikiem etiologicznym ciężkich zapaleń płuc.

  4. #14664
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Legionella – rzecz paskudna – skoro wyłączyłeś i nie przegrzewasz - masz jakiś sposób inny na to lub słyszałaś co może jak by z tym okresowo wojować domowym sposobem czy z tą legionellą jest tak, że więcej o tym gadają niż jest w tym prawdy.
    Legionella wywołuje legionellozę https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrow...l,1641771.html
    Podstawowy problem związany z bakteriami z rodzaju Legionella wynika z ich powszechnej kolonizacji systemów wodociągowych zarówno wody zimnej jak i ciepłej, urządzeń kąpielowych, klimatyzatorów itp. Legionella mogą stać się czynnikiem etiologicznym ciężkich zapaleń płuc.

    Myślę że jest w tym prawda gdyż powszechnie w blokach mieszkalnych utrzymuje się temperaturę cw 55st . Podobno jest to właśnie z powodu legionelli. Nikt nie przegrzewa do 70st pół bloku by się poparzyło.Poza tym woda w wodociągach jest chlorowana czyli jest na bieżąco dezynfekowana chemicznie.

    Pisałem już wcześniej że utrzymuję na stałe w zasobniku 55st takie są wymogi sanitarne.
    Funkcja przegrzewania do 70st w kotłach jest chyba wynikiem przepisów rozporządzenia WT. Moim zdaniem jak ktoś utrzymuje w zasobniku temperaturę niższą niż 55st to powinien regularnie korzystać z tej funkcji.

    W moim przypadku mam własne ujęcie wody stosuję dezynfekcję UV, natomiast zapobiegawczo gdzieś raz w roku przechlorowuję całą instalację zw i cw wraz z naczyniem wzbiorczym i przewodami cyrkulacyjnymi. Poza tym co kilka lat robię kontrolnie bakteriologiczne badania wody (tanio nie jest ceny zaczynają robić się zaporowe).

  5. #14665

    Domyślnie

    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    Myślę że jest w tym prawda gdyż powszechnie w blokach mieszkalnych utrzymuje się temperaturę cw 55st . Podobno jest to właśnie z powodu legionelli. Nikt nie przegrzewa do 70st pół bloku by się poparzyło.Poza tym woda w wodociągach jest chlorowana czyli jest na bieżąco dezynfekowana chemicznie.
    O tym chlorowaniu będę musiał sobie poszukać i poczytać – ile tego podchlorynu sodu na zbiornik hydroforowy władować – mnie nie martwi temperatura wody ciepłej ale zimnej. Hydrofor ma w części nieogrzewanej ale ciepłej, rury różnie mam ułożone - te od zimnej idą i z rurami C.O. i przez kotłownię też przechodzą a gadają, że zimna powinna mieć poniżej 20*C.

  6. #14666
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    O tym chlorowaniu będę musiał sobie poszukać i poczytać – ile tego podchlorynu sodu na zbiornik hydroforowy władować – mnie nie martwi temperatura wody ciepłej ale zimnej. Hydrofor ma w części nieogrzewanej ale ciepłej, rury różnie mam ułożone - te od zimnej idą i z rurami C.O. i przez kotłownię też przechodzą a gadają, że zimna powinna mieć poniżej 20*C.
    Z tym pakowaniem podchlorynu do zasobnika to nie przesadzaj trochę inaczej się to robi. Już pisałem jak na innym wątku. Wodę masz z wodociągu czy czy własną ?

  7. #14667

    Domyślnie

    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    Z tym pakowaniem podchlorynu do zasobnika to nie przesadzaj trochę inaczej się to robi. Już pisałem jak na innym wątku. Wodę masz z wodociągu czy czy własną ?
    A co tu przesadzić można – wklepałem w Google stężenie podcholrynu sodu i już wiadomo wszystko.
    Mam własne ujęcie ze zbiornikiem hydroforowym, to i z wprowadzeniem tego żadnego problemu nie będzie.
    Ps.
    A z pralką pomysł dobry – do pralki i wiaderkiem wody można nalać lub wężykiem napuścić a dalej to niech se sama zimną wodę bierze.

  8. #14668
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    A co tu przesadzić można – wklepałem w Google stężenie podcholrynu sodu i już wiadomo wszystko.
    Mam własne ujęcie ze zbiornikiem hydroforowym, to i z wprowadzeniem tego żadnego problemu nie będzie.
    Ps.
    A z pralką pomysł dobry – do pralki i wiaderkiem wody można nalać lub wężykiem napuścić a dalej to niech se sama zimną wodę bierze.
    Chodzi o to żebyś domowników nie wytruł chlorem. Zasadniczo to w przypadku własnego ujęcia chlor dozujesz nie w zasobniku cw tylko np. w filtrze zgrubnym na samym początku instalacji.Poza tym dozowanie chloru silnie zależy od temperatury gdyż chlor czym wyższa temperatura coraz gorzej się rozpuszcza w wodzie.

  9. #14669

    Domyślnie

    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    Chodzi o to żebyś domowników nie wytruł chlorem. Zasadniczo to w przypadku własnego ujęcia chlor dozujesz nie w zasobniku cw tylko np. w filtrze zgrubnym na samym początku instalacji.Poza tym dozowanie chloru silnie zależy od temperatury gdyż chlor czym wyższa temperatura coraz gorzej się rozpuszcza w wodzie.
    To jest tak : filtr który jest w ziemi – on jest połączony rurą przez trójnik z pompą, która z filtra ciągnie wodę i pcha ją do zbiornika hydroforowego a z niego idzie woda na całą instalację.
    Przez trójnik jest połączony filtr z pompą dlatego, że aby uruchomić ten układ, to trzeba wodą zalać rurę do filtra – zakręcić korek i uruchomić pompę.
    Także tu nie będzie żadnego dozowania tylko będzie dawkowanie – przy pustym zbiorniku wykręcę korek w trójnik podam dawkę preparatu – korek zakręcę i puszczę pompę.
    Najpierw wirnik z wodą preparat zbełta – później wtłaczana woda w zbiorniku się będzie bełtać. Po zakończeniu operacji pootwieram krany tak by mikstura wszędzie doszła i niech się odkaża.
    Nikt tej wody pić nie będzie – także spoko – damy radę i temu.
    Bojler, to ja ładuję do 80-90*C – mam układ do spalania paliw stałych, to tak by z dnia na dzień w kotłowni nie szaleć i dlatego, to właśnie nad zimną wodą zacząłem dumać.

    Cholera wie co na jesieni i w zimę będzie - łapiduchy nie odróżnią legionelli od C19 a ja przynajmniej jedno będę miał z głowy.

  10. #14670
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    @Sativum
    Nie wiem gdzie sprawdza się takie uruchamianie od czujnika ruchu i kto faktycznie jest z tego zadowolony
    Przykład z życia przychodzisz do domu i normalnie chcesz umyć ręce w ciepłej wodzie. Wchodzisz do łazienki czy gdzie tam masz umywalkę i z nudów "dłubiesz w nosie" z niecierpliwością oczekując minutę dwie kiedy będziesz mógł odkręcić ciepłą wodę, oczywiście jeśli najpierw zainstalujesz pompę potwora takiego gdzieś z pół kilowata (może nieco przesadziłem z mocą ) Po minucie dwóch to normalnie już byś wyszedł z umytymi rękami.
    To taka moja subiektywna opinia.
    Oczywiście nie jestem fachowcem ale lepszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie termostatu gdzieś na końcu przewodu cyrkulacyjnego i uruchamianie normalnej pompy (nie potwora) w określonych godzinach rozbioru gdy temperatura się odpowiednio obniży.
    Cyrkulacja jest po to abyś miał ciepłą wodę na już a nie za minutę lub dwie. Równie dobrze to możesz odkręcić kran i spuszczać wodę aż zacznie lecieć ciepła.
    Duzo jeszcze nie wiesz, wiedzec nie musisz kto jest z tego zadowolony i gdzie się to sprawdza. Zamontowane u wielu inwestorów, równiez z FM, uwag zadnych nie miałem, na forum tez nie znalazłem negatywnych opinii, opócz Twojej, tyle ze tego nie masz, dlatego ta opinia jest bezwartosciowa.
    Pompa to potwór od 35 do 60 W, w zaleznosci od długosci petli. Miałem budynki gdzie łazienka była oddalona o ok 18 m, a rury było 25 m. 30W a 500W to wg Ciebie "nieco przesada"?, nikt nie okreslił ile jest to "nieco" czepiał sie nie bede. Dla mnie oznacza kilkanascie do dwudziestu paru procent mniej, dla Ciebie i 90%.
    Owszem przy szybkim wejsciu do łazienki i odkreceniu baterii trzeba chwilkę poczekac moze poł minuty moze nieco wiecej (nieco dla mnie oznacza co innego niz dla Ciebie) w zaleznosci od długosci rury cwu i czy ktos kilkanascie minut wczesniej nie korzystał z cwu. Nie twierdze ze w 100% przypadków zawsze będzie ciepła woda, ale przypadek który opisałes nie jest najczestszy. Z zycia przypadki, równie czesto korzysta sie z cwu po skorzystaniu z toalety, przy myciu zębów, goleniu itd., nie ma problemu z prysznicem. W kazdym razie zapewnia to optimum przy najmniejszym mozliwym czasie pracy pompy cyrkulacyjnej.
    Dla mnie nie jest lepszym rozwiazaniem instalowanie termostatu na koncu obiegu w okreslonych godzinach. Czyli w innym czasie cyrkulacji brak, nie ma nas w domu cyrkulacja cyklicznie właczana w okreslonym czasie po co?. Jak okreslic ten optymalny czas rozbioru?. Ide do toalety w nocy cwu brak bo skoczył sie czas rozbioru, dla mnie to bez sensu, bo zeby miec cyrkulację musze sie zmiescic tym okreslonym czasie. Nie ma rozwiazan idealnych ale minimalizacja czasu pracy pomy cyrkulacyjnej przy zachowaniu komfortu korzystania z niej przy zwiekszaniu kosztów energii na sens. To co proponujesz strat z cyrkulacji nie zmniejsza i jednoczesnie wcale nie zwieksza komfortu z korzystania z cyrkulacji. Z obserwacji wynika ze pompa cyrkulacyjna załacza sie w moim ukladzie do kilkunastu razy na dobę, czasem mniej , w zaleznosci od dnia tygodnia i ilosci domowników w danym dniu. Było tu jez wiele dyskusji na temat ograniczania strat na cyrklulacji bez utraty komfortu, wymysliłes takie rozwiazanie to jest zastosuj w praktyce i podziel sie z nami uwagami na temat funkcjonowania. Dyskutowac i wymieniac uwagi zawsze mozna, tylko co innego praktyka co innego teoria.

  11. #14671

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    To co proponujesz strat z cyrkulacji nie zmniejsza i jednoczesnie wcale nie zwieksza komfortu z korzystania z cyrkulacji. Z obserwacji wynika ze pompa cyrkulacyjna załacza sie w moim ukladzie do kilkunastu razy na dobę, czasem mniej , w zaleznosci od dnia tygodnia i ilosci domowników w danym dniu. Było tu jez wiele dyskusji na temat ograniczania strat na cyrklulacji bez utraty komfortu, wymysliłes takie rozwiazanie to jest zastosuj w praktyce i podziel sie z nami uwagami na temat funkcjonowania. Dyskutowac i wymieniac uwagi zawsze mozna, tylko co innego praktyka co innego teoria.
    Po wi-fi to działa a jeśli tak to ile taki układ kosztuje i gdzie można go kupić.

  12. #14672
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Po wi-fi to działa a jeśli tak to ile taki układ kosztuje i gdzie można go kupić.
    Nie Wi-Fi ale bezprzewodowy najbardziej zblizony do mojego rozwiazania.
    https://allegro.pl/oferta/auraton-aq...ej-11231057447
    Ja najczesciej realizuje na czujnikach i przekaznikach przewodowych, wieksza mozliwosc rozbudowy czy zwiekszenia funkcjonalnosci. Jezeli nie ma okablowania, a szuka sie rozwiazan gotowych to sterownik powyzej jest w miarę dobry.

  13. #14673
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Duzo jeszcze nie wiesz, wiedzec nie musisz kto jest z tego zadowolony i gdzie się to sprawdza. Zamontowane u wielu inwestorów, równiez z FM, uwag zadnych nie miałem, na forum tez nie znalazłem negatywnych opinii, opócz Twojej, tyle ze tego nie masz, dlatego ta opinia jest bezwartosciowa.
    Pompa to potwór od 35 do 60 W, w zaleznosci od długosci petli. Miałem budynki gdzie łazienka była oddalona o ok 18 m, a rury było 25 m. 30W a 500W to wg Ciebie "nieco przesada"?, nikt nie okreslił ile jest to "nieco" czepiał sie nie bede. Dla mnie oznacza kilkanascie do dwudziestu paru procent mniej, dla Ciebie i 90%.
    Owszem przy szybkim wejsciu do łazienki i odkreceniu baterii trzeba chwilkę poczekac moze poł minuty moze nieco wiecej (nieco dla mnie oznacza co innego niz dla Ciebie) w zaleznosci od długosci rury cwu i czy ktos kilkanascie minut wczesniej nie korzystał z cwu. Nie twierdze ze w 100% przypadków zawsze będzie ciepła woda, ale przypadek który opisałes nie jest najczestszy. Z zycia przypadki, równie czesto korzysta sie z cwu po skorzystaniu z toalety, przy myciu zębów, goleniu itd., nie ma problemu z prysznicem. W kazdym razie zapewnia to optimum przy najmniejszym mozliwym czasie pracy pompy cyrkulacyjnej.
    Dla mnie nie jest lepszym rozwiazaniem instalowanie termostatu na koncu obiegu w okreslonych godzinach. Czyli w innym czasie cyrkulacji brak, nie ma nas w domu cyrkulacja cyklicznie właczana w okreslonym czasie po co?. Jak okreslic ten optymalny czas rozbioru?. Ide do toalety w nocy cwu brak bo skoczył sie czas rozbioru, dla mnie to bez sensu, bo zeby miec cyrkulację musze sie zmiescic tym okreslonym czasie. Nie ma rozwiazan idealnych ale minimalizacja czasu pracy pomy cyrkulacyjnej przy zachowaniu komfortu korzystania z niej przy zwiekszaniu kosztów energii na sens. To co proponujesz strat z cyrkulacji nie zmniejsza i jednoczesnie wcale nie zwieksza komfortu z korzystania z cyrkulacji. Z obserwacji wynika ze pompa cyrkulacyjna załacza sie w moim ukladzie do kilkunastu razy na dobę, czasem mniej , w zaleznosci od dnia tygodnia i ilosci domowników w danym dniu. Było tu jez wiele dyskusji na temat ograniczania strat na cyrklulacji bez utraty komfortu, wymysliłes takie rozwiazanie to jest zastosuj w praktyce i podziel sie z nami uwagami na temat funkcjonowania. Dyskutowac i wymieniac uwagi zawsze mozna, tylko co innego praktyka co innego teoria.
    Nie bardzo wiem w czym masz problem przecież napisałem że nie wiem kto jest zadowolony z twoich pomysłów. Powiem więcej nie bardzo mnie interesuje komu takie suchary udało ci się wcisnąć.
    Nie muszę mieć bezsensownego rozwiązania aby je oceniać. Po to właśnie nie mam takich twoich rozwiązań bo są bez sensu wbrew celowi któremu słuzy cyrkulacja CWU.
    Czekanie dwie minuty do minuty na ciepłą wodę przy posiadaniu systemu cyrkulacji że jest Ok. swoim klientom możesz sobie takie bajki naginać.
    Nie bardzo mnie interesują twoje zwyczaje higieniczne, bo po wejściu do domu zawsze myje się ręce, jak dla mnie to możesz nie myć wcale .
    Cyrkulacja jest dla komfortu i jest po to aby ciepła woda była na już a nie po dwóch minutach czy po minucie.
    Przeczytaj uprzejmie co zostało napisane. Bo znowu zaczynasz bić pianę zamiast konstruktywnych rozwiązań. Jakby do mnie przyszedł FACHOFIEC i zaczynał wciskać farmazony że jak mi założy cyrkulację to mam się cieszyć że po dwóch minutach albo po jednej będę mógł odkręcać wodę.
    Żenada.
    @asolt nie kompromituj się że z twoich obserwacji cyrkulacja załącza się do kilkunastu razy na dobę co z tego jak nie ma ciepłej wody w momencie kiedy akurat jest potrzebna. Chyba bardzo skąpisz na izolacji rurek CW i cyrkulacji skoro kilkanaście razy potrzebujesz załączać cyrkulację. Więc co dajesz taką badziewną izolacje że woda w rurkach stygnie po chwili ?
    Wyjaśniali ci już inni użytkownicy że wystarczy załączanie czasowe. Wyjaśniłem ci również że można dać dodatkowo termostat aby cyrkulacja nie załączała się kiedy woda w rurkach jest ciepła czego tu dalej nie rozumiesz
    Jak nie chcesz mieć ciepłej wody na już to cyrkulacja nie jest wcale potrzebna.

    To co proponujesz to zapewnienie ciepłej wody gdy już ona nie jest potrzebna, faktyczna praktyka się kłania a nie twoje wyobrażenia o praktyce.
    Ostatnio edytowane przez inwestor ; 03-09-2022 o 20:44

  14. #14674
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.495
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    Nie bardzo wiem w czym masz problem przecież napisałem że nie wiem kto jest zadowolony z twoich pomysłów. Powiem więcej nie bardzo mnie interesuje komu takie suchary udało ci się wcisnąć.
    Nie muszę mieć bezsensownego rozwiązania aby je oceniać. Po to właśnie nie mam takich twoich rozwiązań bo są bez sensu wbrew celowi któremu słuzy cyrkulacja CWU.
    Czekanie dwie minuty do minuty na ciepłą wodę przy posiadaniu systemu cyrkulacji że jest Ok. swoim klientom możesz sobie takie bajki naginać.
    Nie bardzo mnie interesują twoje zwyczaje higieniczne, bo po wejściu do domu zawsze myje się ręce, jak dla mnie to możesz nie myć wcale .
    Cyrkulacja jest dla komfortu i jest po to aby ciepła woda była na już a nie po dwóch minutach czy po minucie.
    Przeczytaj uprzejmie co zostało napisane. Bo znowu zaczynasz bić pianę zamiast konstruktywnych rozwiązań. Jakby do mnie przyszedł FACHOFIEC i zaczynał wciskać farmazony że jak mi założy cyrkulację to mam się cieszyć że po dwóch minutach albo po jednej będę mógł odkręcać wodę.
    Żenada.
    @asolt nie kompromituj się że z twoich obserwacji cyrkulacja załącza się do kilkunastu razy na dobę co z tego jak nie ma ciepłej wody w momencie kiedy akurat jest potrzebna. Chyba bardzo skąpisz na izolacji rurek CW i cyrkulacji skoro kilkanaście razy potrzebujesz załączać cyrkulację. Więc co dajesz taką badziewną izolacje że woda w rurkach stygnie po chwili ?
    Wyjaśniali ci już inni użytkownicy że wystarczy załączanie czasowe. Wyjaśniłem ci również że można dać dodatkowo termostat aby cyrkulacja nie załączała się kiedy woda w rurkach jest ciepła czego tu dalej nie rozumiesz
    Jak nie chcesz mieć ciepłej wody na już to cyrkulacja nie jest wcale potrzebna.

    To co proponujesz to zapewnienie ciepłej wody gdy już ona nie jest potrzebna, faktyczna praktyka się kłania a nie twoje wyobrażenia o praktyce.
    Załaczanie czasowe nie jest dla komfortu, nie rozumiesz tego? Jezeli chcę skorzystac w pozostałych godzinach a nie tych ustawionych nie mam komfortu i takie sterowanie nie wystarczy. Jest to najprostsze i najmniej komfortowe rozwiazanie. Pomijam fakt strat na cyrkulacji i to dosc duzych, komfort kosztuje , tyle ani tu komfortu ani oszczednosci. Ska wiesz jaką daje izolację? po co te klamstwa, czy 10 cm styropianu pod rurką i 7-8 cm nad rurką, sam rurka w otulinie to mało, dales wiecej?
    To ze ktos chwali sterowanie czasowe nie oznacza ze jest ono super, nie jest. Byłem w kilku domach z takim sterowaniem i miałem pecha skorzystac z cwu w czasie gdy pompa nie działała, po co takie bzdurne sterowanie, mozesz zaklamywac rzeczywistosc ze jest najlepsze, nie jest nigdy nie będzie. Twoje wyjasnienia niczego nie wnoszą, skoro są takie dobre to zastosuj u siebie a dopiero potem doradzaj.

  15. #14675
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    @asolt może weź coś dla spokojności i przeczytaj co zostało napisane zanim znowu zaczniesz swoje legendy pisać. Przecież napisałem że nie wiem jaką dajesz izolacje, jeśli masz taką potrzebę kilkanaście razy załączać cyrkulacje to nie ma inaczej niż że woda w zainstalowanych przez ciebie rurkach u twoich klientów musi b. szybko stygnąć. No chyba że załączasz cyrkulacje na bezdurno kiedy nie jest potrzebna. Co też może wynikać z twoich opisów że ciepła woda pojawia się u twoich klientów jak już nie jest potrzebna.
    Wiesz ja niczego nie zakłamuję, że jest najlepsze po prostu logika wskazuje, że jak jest gorąca woda w rurkach to jak się założy termostat nie będzie się włączać pompa bo nie będzie takiej potrzeby i to wszystko. Czego tu dalej nie rozumiesz

  16. #14676

    Domyślnie

    Było trzeba przemyśleć przed budową domu rozkład pomieszczeń.
    Ja tam nie grzeję gazem, za to bojler umieściłem pod łazienką.
    Nie potrzebuję cyrkulacji.
    Do kuchni dalej, trzeba pozmywać duże graty, resztę załatwia zmywarka w taniej, albo z prądu PV.
    Wcześniej szła tylko w taniej.
    Także można obyć się bez tego cukierka zwanego cyrkulacją.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  17. #14677
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    To jest tak : filtr który jest w ziemi – on jest połączony rurą przez trójnik z pompą, która z filtra ciągnie wodę i pcha ją do zbiornika hydroforowego a z niego idzie woda na całą instalację.
    Przez trójnik jest połączony filtr z pompą dlatego, że aby uruchomić ten układ, to trzeba wodą zalać rurę do filtra – zakręcić korek i uruchomić pompę.
    Także tu nie będzie żadnego dozowania tylko będzie dawkowanie – przy pustym zbiorniku wykręcę korek w trójnik podam dawkę preparatu – korek zakręcę i puszczę pompę.
    Najpierw wirnik z wodą preparat zbełta – później wtłaczana woda w zbiorniku się będzie bełtać. Po zakończeniu operacji pootwieram krany tak by mikstura wszędzie doszła i niech się odkaża.
    Nikt tej wody pić nie będzie – także spoko – damy radę i temu.
    Bojler, to ja ładuję do 80-90*C – mam układ do spalania paliw stałych, to tak by z dnia na dzień w kotłowni nie szaleć i dlatego, to właśnie nad zimną wodą zacząłem dumać.

    Cholera wie co na jesieni i w zimę będzie - łapiduchy nie odróżnią legionelli od C19 a ja przynajmniej jedno będę miał z głowy.
    Nie bardzo kumam tych twoich trójników ale ja nie stosuje podchlorynu tylko wkładam do filtra wstępnego tabletki takie jak do odkażania basenu,spuszczam powietrze z naczynia wzbiorczego na CW oraz włączam cyrkulacje. Chodzi o to aby chlor dostał się we wszystkie zakamarki instalacji szczególnie tam gdzie są zastoiny. Potem odkręcam wszystkie krany i spuszczam wodę aż zacznie być czuć chlor tak ze dwie godzinki i po sprawie. Całą operację przeprowadzam razem z wymianą anody magnezowej , odkamienianiem zasobnika, konserwacją kotła kondensacyjnego już nie zlecam konserwacji kotła bo jakieś takie nierozgarnięte sieroty przychodziły . A temperaturą zw bym się nie przejmował jak to mówią jak jest zima to jest zimno. U mnie temperatura wody ze studni zima raczej nie spada poniżej +12st.

  18. #14678
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    inwestor

    Zarejestrowany
    Nov 2002
    Posty
    4.521

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Było trzeba przemyśleć przed budową domu rozkład pomieszczeń.
    Ja tam nie grzeję gazem, za to bojler umieściłem pod łazienką.
    Nie potrzebuję cyrkulacji.
    Do kuchni dalej, trzeba pozmywać duże graty, resztę załatwia zmywarka w taniej, albo z prądu PV.
    Wcześniej szła tylko w taniej.
    Także można obyć się bez tego cukierka zwanego cyrkulacją.
    No jak nie jak tak tylko wiesz jak ktoś ma więcej niż jedną łazienkę na danej kondygnacji to już potrzebuje tego cukierka

  19. #14679

    Domyślnie

    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    No jak nie jak tak tylko wiesz jak ktoś ma więcej niż jedną łazienkę na danej kondygnacji to już potrzebuje tego cukierka
    Masz rację.
    Mam 2, jedną nad drugą.
    Jest to wyzwanie.
    Dzięki za zwrócenie uwagi na ten istotny problem.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  20. #14680

    Domyślnie

    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Załaczanie czasowe nie jest dla komfortu, nie rozumiesz tego? Jezeli chcę skorzystac w pozostałych godzinach a nie tych ustawionych nie mam komfortu i takie sterowanie nie wystarczy. Jest to najprostsze i najmniej komfortowe rozwiazanie. Pomijam fakt strat na cyrkulacji i to dosc duzych, komfort kosztuje , tyle ani tu komfortu ani oszczednosci. Ska wiesz jaką daje izolację? po co te klamstwa, czy 10 cm styropianu pod rurką i 7-8 cm nad rurką, sam rurka w otulinie to mało, dales wiecej?
    To ze ktos chwali sterowanie czasowe nie oznacza ze jest ono super, nie jest. Byłem w kilku domach z takim sterowaniem i miałem pecha skorzystac z cwu w czasie gdy pompa nie działała, po co takie bzdurne sterowanie, mozesz zaklamywac rzeczywistosc ze jest najlepsze, nie jest nigdy nie będzie. Twoje wyjasnienia niczego nie wnoszą, skoro są takie dobre to zastosuj u siebie a dopiero potem doradzaj.
    No ja co prawda nie powiem, że mam miliony klientów, którym zainstalowałem i nikt nie narzekał, ale mogę o sobie powiedzieć. Mogę powiedzieć, że czasowe załączanie, właśnie daje komfort. Przy odpowiedniej izolacji rur CWU wystarcza raz na godzinę. Przy kilkuwatowej pompce. I nie ma mowy jakiś pseudo-komforcie w postaci trzeba chwilkę poczekac moze poł minuty moze nieco wiecej. To nie jest żaden komfort.

Strona 734 z 764

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony