-
ELITA FORUM (min. 1000)
Majka, a może czujnik w pokoju masz zainstalowany zbyt nisko (nie jestem fachowcem, ale próbuję myśleć analitycznie )i grzanie kominkiem (powietrze idzie w górę od kominka) ma nań niewielki wpływ. Może czujnik ukryłaś za jakąś przeszkodą (narożnik) i powietrze z kominka go nie dosięga? ...
-
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Wyłączenie sterowania pogodowego, będzie się równało z wyrzuceniem kasy w błoto, bo i po co było kupować, ale jak zadziała to czemu nie.
Ogólnie większość regulatorów działa na zasadzie minimalizacji uchybu między sygnałem sterującym a zadanym.
W pogodowych czujnik zewnętrzny wypracowuje sygnał sterujący ( a dokładniej regulator po odczycie z krzywej grzewczej temp. z czujnika zew.). W pentli sprzężenia zwrotnego ujemnego "siedzi" czujnik wew. Wytwarza on taki - w ustalonych warunkach pracy - sygnał (ujemny), który po z sumowaniu w regulatorze z sygnałem sterującym da uchyb zero (w granicy zbieżnej).
I teraz dziwi mnie bardzo, że mimo działającego!! czujnika wewnętrznego piec dalej grzeje. Wygląda na to, że regulator nie korzysta z tej informacji. Musisz się wywiedzieć jak działa ten regulator w trybie pogodowym.
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Wladek dnia 2003-01-20 15:07 ]</font>
-
-
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
A jaka była temperatura powrotu, i czy piec i kominek są w tym samym obiegu?
-
REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Pytanie dodtkowe: układ otwarty czy zamknięty ?
-
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Obawiam się, że instrukcja nie będzie zawierać tych informacji - to raczej teoria sterowania (jak masz ochotę poznać bliżej teorię sterowania to polecam książki mojego profesora P. Kaczorka), ale twój mąż powinien załapać o co mi chodzi i dlaczego się dziwię, że grzeje a nie powinien.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Odpowiedź prawidłowa - widać że system robili fachowcy. W jaki sposób sterowana jest pompa na obiegu kominkowym ( zakładam, że ciepło w obieg kotłowy jest podawane przez wymiennik ciepła )
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Spotkałem sie z problemem pogodówki u znajomej. W sterowniku pokojowym jej pieca w opcjach serwisowych można regulować procentowy udział czujnika zewnętrznego jak i wewnętrznego w tworzeniu krzywej grzewczej (piec De Ditrich) przypuszczam że sterownik twojego buderusa też to umożliwia ale być może są to rzeczy zarezerwowane dla serwismanów i nie napisano o tym w instrukcji obsługi. W przypadku tego pieca intalator zamontował czujnik zewnętrzny innego typu niż powinien (pomylił się) i automatyka pokazywała temperaturę zewnętrzna 16-17 stC niezależnie od tego czy było -20 czy+20 oczywiście piec niedogrzewał gdy było na dworze zimno a przegrzewał gdy ciepło.
A co do automatyki pogodowej to w przypadku domku jednorodzinnego chyba rzeczywiście wyrzucone pieniądze i niepotrzebna komplikacja (jeszcze jeden element który może się popsuć). Jeżeli tylko możemy wybrać tak zwane pomieszczenie referencyjne w którym ma panować zaprogramowana temperatura to zwykła automatyka pokojowa będzie działała dużo dokładniej niż najbardziej wyrafinowany system pogodówki. Pogodówka tak, ale w blokach, ewentualnie w kotłowni zasilającej kilka domków.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Kotła Buderus nie znam ale na przykładzie urządzenia innej firmy istnieje następujące rozwiązanie. Termostat włączający pompę ( lub dodatkowy przekażnik ) podaje informację do pogodówki ( lub kotła ), że temp zewnętrzna jest + 25 C ( na przy pomocy opornika ). Niestety kocioł przy włączonym palniku grzeje ale przy wyłączonym palniku a pracujących pompach pracuje jak doskonały element chłodzący instalację ( ciąg kominowy )Wg mnie jedynym rozwiązaniem jest kontakt z serwisem Buderusa i postawienie pytania im.
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Ja będę stosował pogodówkę, bo będę miał podłogowe. Natomiast w ogrzewaniu grzejnikowym to chyba zbędny wydatek, no chyba, że dom ma zajeb.. wielką pojemność cieplną.
Tak jak mówi ZP w regulatorze pogodowym właśnie powinien być procent wykorzystania sygnału od czujnika (lub chociaż kilka poziomów). Według mnie to powinno pomuc.
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Sorry ale bardzo ciężko jest wybrać pomieszczenie reprezentatywne dla domku jednorodzinnego ( szczególnie wolnostojącego i piętrowego ). Dobrze dobrana krzywa grzewcza i zdalne sterowanie jest bardziej efektywne niż pokojówka. pokojówka tak ale do małych domów, prostych instalacji lub apartamentów
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Czytam Wasze wypowiedzi i dochodzę do wniosku, że sterowanie pogodowe w domku jednorodzinnym z tradycyjnym systemem grzejnikowym nie ma raczej sensu. Funkcją pogodówki ma być reakcja z wyprzedzeniem na zmiany temp otoczenia. Problem jest w tym, że domownicy przebywają w środku i dla nich liczy się temp pomieszczeń. Temperatura ta jest wypadkową strat przez ściany i okna, strat na wentylacje ale również ilości osób przebywających w domu, długości gotowania, ciepła dostarczanego przez kominek. Sądzę że zestrojenie takiego systemu jest praktycznie niemożliwe, więc lepszym wydaje się system z prostym sterowanikiem pokojowym, gdzie w można w każdej chwili zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę pomieszczeń.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Majka -u mnie dziala to nastepujaco piec de dietrich olejowy podlaczony jest bezposrednio w kotlowni do obiegu (bez wymiennikow) kominek z plaszczem oczywiscie .Kiedy nagrzeje kominkiem wode do 46 stopni wlacza mi sie pompa cyrkulacyjna kominka piec automatycznie przestaje grzac, o ile tem wody z kominka jest wyzsza lub rowna zadanej przez sterowanie pieca . U mnie to dziala , nie wiem czy ma to znaczenie ale czujnik temp wew mam w zupelnie innym pokoju niz ten w ktorym stoi kominek.
Powodzenia , a juz myslalem ze to tylko u mnie nic nie dziala jak powinno!!!
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum