ile kosztuje taka markowa pompa z atestem ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapraszamy do obejrzenia nowego filmu murator.tv na temat prowadzonej dyskusji.
Cyrkulacja ciepłej wody. Właścicielowi domu powinno zależeć, by woda nie krążyła bez przerwy - bo to wychładza ją i rosną koszty grzania. Nowość na rynku - sterownik ECO-CIRCULATION - czuwa nad tym, by pompa pracowała tylko wtedy, kiedy to potrzebne. Sprawdziliśmy u użytkowników - byliśmy w trzech domach. Zobaczcie...
Zobacz inne filmy murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie wszystko zalezy od podejscia. Mozesz moec mniejszy zbiornik i wtedy puscic pompe samopas zeby grzala jka tylko zajdzie potrzeba, a mozesz wziac wiekszy typu 300 l i grzac tylko w 2T. Mieszkam od msc i troche kombinowalem jak to dobrze ustawic. Stanelo na grzaniu o 22-23 i 13-14. Wody spokojnie wystarcza. Teraz jeszcze cyrkulacje podpialem pod stwrownik i ustawilem harmonogram zeby nie pracowala jak nie jest potrzebna.
PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzedmówca poruszył ważny temat cyrkulacji. Warto by się zawczasu zastanowić jak nią sterować by nie wychładzała niepotrzebnie zbiornika. Są różne rozwiązania czujki ruchu, sterowznie czasowe ze sterownika pompy czy jak to u mnie jest za pomocą włącznika czasowego umieszczonego w łazienkach i kuchni.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCyrkulacja wbrew pozorom dosc mocno wychladza zbiornik, szczegolnie wtedy gdy stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu. Jeszcze jeden wazny sczczegol to umiejscowienie czujnika. U mnie jest w polowie 300l zbiornika co powodowalo na poczatku niezlego nerwa bo PC zagrzala 300 l wody, jeden prysznic, wchodze w temperatury i pokazuje mi np juz 35 stopni co jest rownoznaczne z ponownym grzaniem, a przeciez wdoy w zbiorniku wystarczy jeszcze na 3 takie prysznice. Unormowalem na sztywno grzanie 2xna dobe i jest apokoj.
PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak ktoś robi cyrkulację z głową, to nie jest strasznie. Wystarczy dać CWU i cyrkulację w połowie izolacji podłogi i jak najgrubszą otulinę jaka wejdzie tam, gdzie idzie w ścianach. do tego oczywiście izolacja rur w kotłowni. I odsuną trochę rurę z zimną wodą. Ale jak ktoś dał w otulinie na chudziaku, to nie ma bata - musi grzać grunt (i to nie tylko cyrkulacją, ale przy każdym używaniu CWU).
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest po bozemu a mimo wszystko chodzac 24h na dobe wychladza zbiornik. Od kilku dni chodzi wg harmonogramu wiec za jakis czas sie wypowiem, ale wyglada na to ze jest lepiej bo PC grzala zbiornik dzisiaj 37 min wiec nie byl na maxa wychlodzony.
PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle styropianu masz nad a ile pod rurami z CWU i cyrkulacją? Ile od nich odsunięta rura z zimną wodą?Napisał [email protected]
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZabij - nie pamietam. O ile sie nie myle kladlem chyba 10 styro na spod, potem szly rurki i kolejny styro. Lacznie styro jest 23 cm, ale wiadomo, ze jak sa rurki to nad rurka bedzie pewnie z 8. I chyba tak bylo bo wycinalem 5 cm styro na rurki i potem nad szla cala 8 cm plyta. Odsuniete nie sa na pewno bo bym sie wkur**** przy ukladaniu styro Ale wyprzedajac Twoje mysli- nie mam gwarancji przy ktorej rurce idzie rurka od cyrkulacji. Rownie dobrze moze isc przy cieplej, co byloby nawet logiczne.
PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyle, że jak cyrkulacja chodzi, to woda stygnie nie tylko w rurce cyrkulacji, ale w rurze doprowadzającej ciepłą wodę również. Więc nie ma znaczenia blisko której z nich jest zimna woda - ważne, że blisko. I tym sposobem spłukujesz cieplejszą wodą kibelek.Napisał [email protected]
Jak masz 10cm dookoła ciepłęj wody i cyrkulacji, to przecież to lepsze ocieplenie, niż zasobnika. Fakt, powierzchnia za to duża, ale przy takiej izolacji to nie powinno być zbyt odczuwalne.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja nie mam cyrkulacji i to była świadoma decyzja .
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCyrkulacja w jakimś stopniu wychładza, ale nie wyobrażam sobie nie mieć jej pompka włącza się wg harmonogramu. Straty wody, aby w końcu pojawiła się ciepła w kranie są dość spore w skali dnia.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tak samo. W małym domu, gdzie dodatkowo zasobnik jest w centralnym punkcie faktycznie może cyrkulacja nie być potrzebna, ale np. w moim konkretnym przypadku to sobie nie wyobrażam. Cyrkulacja nie musi też chodzić non stop. Jak w domu nikogo nie ma, to może być wyłączana. W nocy tez nie musi przecież pracować - bo i po co? Wystarczy nad ranem włączyć...
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwszystko zależy od długości dobiegów wody do kranów.. w moi przypadku to 1 raz 2 mb , 1 x 6 mb , 1 x 5 mb i najdalej kuchnia 9 mb - w kuchni czekam kilka sekund i nie myśleć że często używana - 99% zmywara
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajdalsze dobiegi CWU u mnie mają 20mb. Bez cyrkulacji się nie da... koszty odprowadzenia ścieków do kanalizacji wielokrotnie przekroczyłyby całkowity koszt cyrkulacji. Na CWU zużywam od 130kWh w miesiącach letnich do 210kWh w miesiącach zimowych. Cyrkulacja działa 2 na godzinę po 3 minuty pomiędzy 5:30 a 23:00.
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem robienie cyrkulacji przy dobiegach krótszych niż 10-11m mija się z celem. W przypadku dłuższych i owszem pod warunkiem że bedzie wykorzystywana z głową. U mnie do łazienki na dole mam niecałe 5 m. na górze około 8 a do kuchni 10. Cyrkulacja była by po prostu bez sensu. Takie jest moje zdanie inni mogą mieć inne.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz 5m dla przykładu rury o średnicy wewnętrznej 20mm, to stoi w niej 1,6l wody. Jak masz oszczędny perlator, to czekasz na umycie rąk po sikaniu minimum minutę. To znaczy, zanim dopłynie woda która w momencie odkręcenia kranu wychodzi z zasobnika. Ale ona jest mało ciepła, bo po drodze ogrzewa wystygłe rury i ich okolice.
Pewnie, że można montować perlatory o dużym przepływie i krócej czekać. Ale to powoduje, że cyrkulacja + oszczędne perlatory wyjdzie taniej w użytkowaniu niż brak cyrkulacji + rozrzutne perlatory. A komfort tego drugiego rozwiązania dalej pozostanie gorszy (ja na ciepłą wodę przy włączonej cyrkulacji czekam jakieś 3s - doprowadzona do zaworka więc spuszczam tylko to, co w wężykach i baterii).
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-12-2018 o 12:27
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Jak masz podłogę 24*, a grunt pod domem z 10*, to liczyłbym, że w połowie izolacji jest średnia z tych temperatur. Czyli że zimna woda będzie miała z 17*. No dobra, ogrzana przez ciepłą max 20*.
No, tak sobie radzę - myję w zimnej wodzie (w bloku jeszcze) bo mi się nie chce czekać a cyrkulacji do baterii nie mam, tylko w pionach jest). Ma tam nawet więcej stopni, bo idzie w jednym szachcie i grzeje się od CWU. Ale większy komfort daje mycie w ciepłej. Nie wiedzieć czemu też ciepła woda lepiej zmywa brud.
Cyrkulację warto mieć. Jak ktoś uzna, że nie potrzebuje, to można wyłączyć tylko z raz na tydzień czy dwa odpalić na pół godziny (najlepiej w czasie przegrzewania zasobnika), żeby życie jakieś się nie zalęgło.
IMO wygodnie używać, i wcale nie jest to takie drogie. Wychładzanie zimą to nie straty, a ogrzewanie. Więc nie kosztuje. Latem faktycznie, trochę pieniędzy na komfort trzeba wydać (ale trochę można odzyskać produkując mniej ścieków).
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-12-2018 o 13:00
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.