  1. #1

    Domyślnie PORADŻCIE!! - STROP PRZECIEKA

    Pierwszy był zaszalowany garaż, zbrojenie wykonano prawidłowo, strop byl podlewany, pęknięć parę prawie niewidocznych, takie zarysowane kreseczki, po odszalowaniu garażu i podlaniu wodą w dwóch miejscach przecieka, około 40cm od ściany i na długości: jedna 60cm, druga 150cm (tylko że ta druga powiekszyła sie w ciagu tygodnia o pół metra), ale teraz to mnie przeraża czy ten strop mi pęka, co będzie dalej

    Nie wiem czy to wina betonu, zaznaczam, że podlewane było mocno, a u gory tych pęknięć trzeba naprawdę dobrze sie przyjrzeć by zauwazyć, ledwo widoczne. Zaznaczam, że beton z gruchy zamawiany B20, ale zaczynam wątpić w jego jakość. Reszta domu zaszalowana, podlewane jak diabli non stop przez pierwsze dni (automatyczna polewaczka) aż do teraz, a już mija 12 dzień i ciagle nowe pęknięcia. Po pierwszym dniu było ich kilka a dzisiaj doliczyłam się koło 40 i to sporo widocznych, aż strach co będzie po odszalowaniu. Mój kierownik to jedna wielka pomyłka od początku bagatelizuje moje obawy, a ja się naprawdę obawiam Proszę o poradę co robic jak sprawdzić czy moje B20 to faktycznie to co zamawiałam. Czyja to wina????

  2. #2

    Domyślnie

    nie czytajta, tylko poradżta, bo mi to sen z powiek spędza

  3. #3

    Domyślnie

    Dołączę się - u mnie też przecieka w 2 miejscach, chociaż pęknięć nie widać. Wykonawca stwierdził, że to normalne - czyżby jednak trzeba było się tym zaniepokoić???
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm

  4. #4

    Domyślnie

    Zebyście zawsze tylko takie zmartwienia mieli!!

  5. #5

    Domyślnie

    A co Ty masz tam basen na górze mieć w przszyszłościm ? Przecież póżniej nie będziesz lał wody na strop no chyba że zapobiegawczo jakby łazienkę zalało.

  6. #6

    Domyślnie Re: PORADŻCIE!! - STROP PRZECIEKA

    Cytat Napisał dzióbek
    po odszalowaniu garażu i podlaniu wodą w dwóch miejscach przecieka
    Chmm, co to znaczy przecieka?
    Leci przez dziure strumien, czy robi sie plama, z której kapie?

    U mnie porobiły się plamy na całym stropie, z których bardzo często odrywały się obfite krople wody. A strop to 5cm filigran - B30 i 11 cm nadbetonu z B25.
    Kierowniczka budowy stwierdziła, że jest ok.
    zlu

  7. #7

    Domyślnie

    pewno zupa nie beton była lana
    ta z dużymi kawałkami warzyw
    albo my ich, albo oni was...

  8. #8

    Domyślnie

    U mnie (strop Teriva, z "garkami" keramzytobetonowymi) też przeciekał przy polewaniu, ale po zrobieniu dachu przestał.
    Pozdrowionka
    Metal

  9. #9
    Guest

    Domyślnie Re: PORADŻCIE!! - STROP PRZECIEKA

    Cytat Napisał dzióbek
    czy ten strop mi pęka,
    pęka
    Cytat Napisał dzióbek
    co będzie dalej
    dalej ...?
    Cytat Napisał dzióbek
    już mija 12 dzień i ciagle nowe pęknięcia.
    czyli będzie pekał ... dotąd - az przestanie !

    Cytat Napisał dzióbek
    Zaznaczam, że beton z gruchy zamawiany B20, ale zaczynam wątpić w jego jakość.
    to moze na przyszłość zamawiac - na wszelki wypadek - B30 ... ?
    Cytat Napisał dzióbek
    Mój kierownik to jedna wielka pomyłka od początku bagatelizuje moje obawy
    wywalic tego kierownika w ....!
    Cytat Napisał dzióbek
    a ja się naprawdę obawiam
    spoks ... jest "Kropelka" - w razie czego ...
    Cytat Napisał dzióbek
    Proszę o poradę co robic jak sprawdzić czy moje B20 to faktycznie to co zamawiałam.
    jesli nie została próbka betonu na budowie nalezy teraz wyciąć próbke ze stropu i zawieźć do laboratorium
    Cytat Napisał dzióbek
    Czyja to wina???? :
    pewnie tego kto zdecydował betonowac tak mocnym betonem w upały, podejrzewam ze nie zawibrowanym, a nie wykluczone jest to co napisał aru - beton mógł byc solidnie "ochrzczony" wodą ...

    pzdr

  10. #10

    Domyślnie

    Po pierwsze primo to wiem, że strop to nie basen i na początku sie tym nie martwiłam, ale jak widzę, że pęknięcie robi sie coraz wiekszy, a już 30 dni od zalania, to mogę sie obwaiać że jak dojdzie przez całą dlugość to mi sie zawali.
    Próbki betonu mam zarówno z garażu jak i domu, żebym tylko wiedziała gdzie to zawieść do jakiego laboratorium na politechnice są przecież chyba wakacje.
    W projekcie i tak miałam B15 a zamieniliśmy wszędzie na B20, a kto spodziewał się takich upałow, mielismy przerwać pracę i oczekiwać zmiany pogody, to byśmy sobie niezle poczekali - ciekawe kto tak zrobił w szczycie sezonu budowlanego???? I tak zamawialiśmy zawsze na wieczór. Na dom cały czas polewam, chociaż wszyscy mi mowią, że już nie trzeba bo już minęło 15 dni

  11. #11
    Guest

    Domyślnie

    U mnie też B20 przeciekało Deszczyk był w środku że aż miło

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał baba_budowniczy
    U mnie też B20 przeciekało Deszczyk był w środku że aż miło
    i co... nie wpłynęło to na wytrzymałość stropu?? Mieszkacie już i ok?? Ja już mam koszmary że chodzę i się wali

  13. #13
    Guest

    Domyślnie

    Cytat Napisał dzióbek
    ...
    Próbki betonu mam zarówno z garażu jak i domu, żebym tylko wiedziała gdzie to zawieść do jakiego laboratorium na politechnice są przecież chyba wakacje.
    kazda betoniarnia czy zakład prefabrykacji powinna miec młotek Schmidta
    - przeciez to podstawa ich działalności a młotek nie jest urzadzeniem skomplikowanym
    Cytat Napisał dzióbek
    ...
    W projekcie i tak miałam B15 a zamieniliśmy wszędzie na B20,...
    dwa grzyby w barszcz to za duzo - jest takie przysłowie ...
    im mocniejszy beton - tym wieksze prawdopodobieństwo spekań
    - więc pytanie o winowajce tego stanu rzeczy było zdaje sie retoryczne ...
    Cytat Napisał dzióbek
    ...
    Na dom cały czas polewam, chociaż wszyscy mi mowią, że już nie trzeba bo już minęło 15 dni
    jesli wszyscy tak mówia - to nalezy słuchac ...
    dla wiazania betonu kluczowe sa pierwsze godziny wiązania i wtedy nalezy nie dopuścic do szybkiego odparowania wody z betonu
    potem mozna lac i lac ... betonu to juz nie sklei

    pzdr

  14. #14

    Domyślnie

    WSZYSTKIE STROPY PRZECIEKAJĄ. MÓJ TEŻ PRZECIEKAŁ.
    TERAZ MIESZKAM I JEST OK.
    RAZ DZIENNIE WODY DO BASENU DOLEWAM, A TAK POZA TYM OK

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Zarejestrowany
    Apr 2003
    Posty
    6.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    179

    Domyślnie

    Nie przesadzajcie z tym B30 - to ma być dom a nie parking piętrowy czy bunkier. Jeśli przecieka w kilku miejscach to co najwyżej może być lekko niedowibrowany, ale jeśli poza tym reszta (zbrojenie) wykonano poprawnie to po położeniu dachy będzie już super.

  16. #16
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Geno

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Posty
    6.867

    Domyślnie

    Wczoraj w temp. 35 st. miałem betonowane stopy fundamentowe po 5,5 m3 objetości każda, pielęgnacaj była od poczatki, nie wykazuja specjalnie zarysowań skurczowych mimo dosyć sporego masywu i betonu B25.

    Jeśli chodzi o spór powyżej to z tego co kolezanka pisze pielegnowano beton, natomiast nic nie widzę o wibrowaniu - natomiast nie podjąłbym się w tej chwili dokonania oceny czy jest źle czy nie - prawdopodobnie nie jest źle ale z fusów nie będe wróżył.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  17. #17
    Guest

    Domyślnie

    Tak poważnie - było u mnie kilka niedużych rysek, ale generalnie strop nie popękał. Nie słyszałam jeszcze o stropie, który by troszkę nie przeciekał podczas podlewania, także bardzo bym sie nie przejmowała. No chyba, że rys jest dużo lub są bardzo szerokie...

  18. #18
    Guest

    Domyślnie

    Cytat Napisał baba_budowniczy
    ... Nie słyszałam jeszcze o stropie, który by troszkę nie przeciekał podczas podlewania,..
    to poczytaj o stropach kanałowych typu "Żerań" które sa tak szczelne, ze po kilka lat "trzymają" wode i tylko przewiercenie w nich otworów jest jedynym ratunkiem aby te wode usunąc ...

    pzdr

  19. #19
    Guest

    Domyślnie

    Cytat Napisał brzoza
    Cytat Napisał baba_budowniczy
    ... Nie słyszałam jeszcze o stropie, który by troszkę nie przeciekał podczas podlewania,..
    to poczytaj o stropach kanałowych typu "Żerań" które sa tak szczelne, ze po kilka lat "trzymają" wode i tylko przewiercenie w nich otworów jest jedynym ratunkiem aby te wode usunąc ...

    pzdr
    Tak, ale tu nie o takich stropach mowa

  20. #20

    Domyślnie

    Super taki strop typu "Żerań" zabraknie wody w sieci a Ty stoisz pod prysznicem z niespłukaną pianą na głowie... i sie nie martwisz... bo wystarczy wiertarka , robisz dziure w takim stropie i masz prysznic gorzej przy wierceniu pod żyrandol... : wtedy "deszczyk" może już nie być taki zbawienny

    myślę, że taka juz właściwość betonu, że nie jest wodoszczelny dlatego się go tak szczelnie czasem izoluje lepikami, papami itd, żeby wody nie chłonął Każdy zwykły beton po prostu przepuszcza wodę

    pozdrawiam wszystkich

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony