dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
  1. #1
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Roki19

    Zarejestrowany
    Sep 2004
    Posty
    7

    Domyślnie Piec na eko-groszek nie spala węgla do końca.

    Witam.
    Posiadam piec na eko-groszek. Moc 25KW (kocioł z Żywca).
    Dom ma powierzchnię ~ 200mkw. Problem twki w tym, że każdego dnia wyjmuję z tacki na pył kawałki niedopalonego węgla. Z tego co wiem, powinien być sam pył. Jest to w sumie strata węgla. Fachowiec ustawił mi czas parametry pieca w ten sposób:

    P1 - temp. 55oC.
    P2 - czas pracy podajnika - 15 sek.
    P3 - czas pracy dmuchawy - 45 sek.

    jakieś inne parametry.

    ps - czy to normalne, że pyłu jest baaardzo dużo i codziennie trzeba go usuwać?

    Problem drugi jest taki, że jak wlewam wody do wanny, to gorąca woda wypełnia zaledwie 1/3 wanny. Później woda leci chłodna - jest na to jakiś sposób? Posiadam bojler 80l - który jest odłączony od prądu i podłączony pod obieg wody z pieca.
    Dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam.
    ......::::::Life Is a Rollercoaster::::::......

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    Zarejestrowany
    May 2003
    Skąd
    Gościcino
    Posty
    7.643

    Domyślnie Re: Piec na eko-groszek nie spala węgla do końca.

    Cytat Napisał Roki19
    Witam.
    Posiadam piec na eko-groszek. Moc 25KW (kocioł z Żywca).
    Dom ma powierzchnię ~ 200mkw. Problem twki w tym, że każdego dnia wyjmuję z tacki na pył kawałki niedopalonego węgla. Z tego co wiem, powinien być sam pył. Jest to w sumie strata węgla. Fachowiec ustawił mi czas parametry pieca w ten sposób:

    P1 - temp. 55oC.
    P2 - czas pracy podajnika - 15 sek.
    P3 - czas pracy dmuchawy - 45 sek.

    jakieś inne parametry.

    ps - czy to normalne, że pyłu jest baaardzo dużo i codziennie trzeba go usuwać?

    Problem drugi jest taki, że jak wlewam wody do wanny, to gorąca woda wypełnia zaledwie 1/3 wanny. Później woda leci chłodna - jest na to jakiś sposób? Posiadam bojler 80l - który jest odłączony od prądu i podłączony pod obieg wody z pieca.
    Dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam.
    Co do węgla - wystarczy że masz słaby jakościowo i zaczynają sie stresy.
    Co do bojlera...to jakiś żart? Na domek zasobniczek 80l? Jeśli byłaby mowa o 100-120l w wersji dwupłaszczowej to z tą wanną możnaby coś pomysleć , ale 80-tka?
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...

  3. #3
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Roki19

    Zarejestrowany
    Sep 2004
    Posty
    7

    Domyślnie

    No niestety:/ Do domu dopiero co się wprowadziliśmy (dom jest używany). Bojler jest dwupłaszczowy. Ile by kosztowała wymiana na takie zasobnik, który spokojnie zaopatrzy w wodę całą wannę? (nie trójkątną).
    ......::::::Life Is a Rollercoaster::::::......

  4. #4

    Domyślnie

    Kolego 80l to ja mam w kawalerce do prysznica. Do domciu zamierzam zamontowac co najmniej razy 2.

  5. #5
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Roki19

    Zarejestrowany
    Sep 2004
    Posty
    7

    Domyślnie

    A co radzicie? Wywalić bojler i wstawić większy? Czy jest coś takiego jak sam zasobnik? Teraz mam 80l bojler na prąd - który jest od prądu odłączony. Czy może lepiej zostawić awaryjnie bojler a wstawić sam zasobnik (o ile taki istnieje)??
    ......::::::Life Is a Rollercoaster::::::......

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    beton44

    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Posty
    4.848

    Domyślnie

    wyjmuję z tacki na pył kawałki niedopalonego węgla.

    hmmm metoda stara na to jest:

    przesiej przez sitko takie żeby te kawałki nie przelatywały i wrzuć do KOTŁA z powrotem....

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    akm1971

    Zarejestrowany
    Aug 2006
    Posty
    215
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    44

    Domyślnie

    Zmien czas podawania węgla z 15 s na np 12 s . To powinno załatwić sprawe.

    pozdrawiam

  8. #8
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Roki19

    Zarejestrowany
    Sep 2004
    Posty
    7

    Domyślnie

    Zmieniłem na początku na 12s, później na 10, nawet na 5 - ale to za wiele nie zmieniało:/ Może np zwiększyć temperaturę?
    ......::::::Life Is a Rollercoaster::::::......

  9. #9
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    moncek

    Zarejestrowany
    Jun 2013
    Posty
    4

    Domyślnie prośba o pomoc

    Cytat Napisał Mały Zobacz post
    Co do węgla - wystarczy że masz słaby jakościowo i zaczynają sie stresy.
    Co do bojlera...to jakiś żart? Na domek zasobniczek 80l? Jeśli byłaby mowa o 100-120l w wersji dwupłaszczowej to z tą wanną możnaby coś pomysleć , ale 80-tka?


    witam,
    Skrót:
    proszę o pomoc.Mam nowy piec za prawie 12k i nie potrafię go wyregulować.

    Szczegółowy opis:
    kiedy kupiłem piec jakiś miesiąc temu, wsypaliśmy 4 worki ekogroszku z castoramy. Szybko się spalał i uzyskiwał temperaturę. Jak ogrzewanie było przekręcone tylko na wodę użytkową podajnik 120-150 kg spokojnie 3 tygodnie wystarczał. Teraz kiedy kupiłem najlepszy węgiel jaki był u sprawdzonego dostawcy u którego wcześniej brałem węgiel kamienny, pojawiają się następujące objawy albo alarm temperatura nie rośnie jak zbliża się noc i temperatura spada, a ustawienia są takie jak poniżej, i powiedzmy, że spalanie węgla mnie satysfakcjonuje. Albo jak ustawię proporcje: czas pracy: 17 s podawania/1.20 dmuchawy, i podtrzymania jak poniżej to owszem piec podnosi temperaturę ale zostawia bardzo dużo nieprzepalonego węgla. W dodatku dużo spala. Nie potrafię wyregulować go pomiędzy, aby mieć wypalony węgiel i nie musiałem wstawać w nocy do pieca, który nie potrafi podnieś temperatury i wyrzuca alarm: temperatura nie rośnie. Co mam robić? Proszę o pomoc. W razie potrzeby mogę wykonać fotki,etc.

    Dane:
    Kocioł: 20 KW Uni Brucer Hef z podajnikiem ślimakowym, sterownik st-37.
    Opał: ekogroszek za 680zł /tona (najlepszy jaki był).
    Ustawienia sterownika:
    widok ekranu -
    zadana temp. 55 st. C
    zadana cwu. -
    Praca ręczna -
    czas pracy 13 s
    czas przerwy 1:20 min
    alarm temp. 40 min
    siła nadmuchu 40/100
    tryb pracy -
    praca w podtrzymaniu 30s
    przerwa w podtrzymaniu 40 min
    wentylator w podtrzymaniu 45 s
    wentylator czas przerwy w podtrzymaniu 42:55 min
    moc przedmuchu 40
    Tygodniówka -
    próg wentylatora -
    menu instalatora -
    menu serwisowe -
    język -
    ustawienia fabryczne -

  10. #10
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Marcin_1980

    Zarejestrowany
    Oct 2013
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Kod pocztowy
    44-373
    Posty
    1

    Domyślnie

    Spróbuj dłuższego czasu podawania np.45 s , ustaw większą siłę nadmuchu - 100% i sprawdź histerezę - nie powinna przekraczać 2 st.