  1. #18021
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58

    Zarejestrowany
    Feb 2009
    Skąd
    Puszcza Augustowska
    Posty
    4.230

    Domyślnie

    "Powstanie duża moc, ale nie bufor.
    Zysk trzeba będzie wypuścić oknem. "
    Jednak takie rozwiązanie będzie posiadać zaletę obniżenia ciepła na wejściu do podłogi do np 25*C .Zupełnie jak przy kaloryferach, gdy powiększy się pojemność kaloryfera X 2, to wtedy można na wejściu sporo zredukować. Powstaje pytanie : czy taka podłogówka będzie mieć zastosowanie ?

  2. #18022

    Domyślnie

    Bufor z podłogówki + PC?
    Mogłoby to mieć sens w cyklu dobowym, bo:
    1. przy naszych zimach nawet mój najmniejszy chińczyk 5kW się nudzi gdy ma chodzić całą dobę
    2. zasilanie podłogi przez pół dnia może być ledwo zauważalne
    3. PC ma więcej ciepła za dnia niż w nocy
    4. gdy ktoś ma PV to autokonsumpcję da się zrobić tylko za dnia
    Przy okazji można uzyskać "nocne obniżenie temperatury" - o ile nie przesunie się to jakoś mocno we fazie

    Zagęszczać rur nie ma sensu.

    Co do zapotrzebowania budynku, z grubsza liczyłem u siebie (gdy jeszcze węglem paliłem)
    * we większy mróz (nie -20 bo takich nie miewam) palenie co dwa dni
    * jedno palenie = 30kg worek węgla daje 150kWh (obliczane z termometrów i rozmiaru bufora)
    * wychodzi ~75kWh dzień, ~3kW średniej mocy ciągłej.

  3. #18023

    Domyślnie

    witam dawno mnie tu nie było.pytanie takie COFANIE WODY z bufora.ma 2 klapowe zasilanie powrot na rurze 5/4,ale nic nie daje.którys z kolegow napisał ,ze zwrotny z usunietą sprezynką i pionowo zamontowany. Adas na poczatku zamontowany miał termostat na wyjsciu z kotła,ale tego to raczej nie uda sie zrobić.pewnie problem juz rozwiązany ,tylko stary juz jestem i czytac tyle postów to juz nie za bardzo.pozdro

  4. #18024
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.203

    Domyślnie

    Było kilka razy...

    Pomagało dociążenie klapki klapowego, montowanie go nieco skośnie zamiast ściśle poziomo lub, jak piszesz - pionowo zamontowany zwrotny z wyjętą sprężynką.
    Można też zasyfonować, ale to już większa zabawa w dobieranie długości rurek.

    Termostat na wyjściu z kotła to jeden z kilku sposobów na optymalne palenie.
    Jest jeszcze laddomat i układ z regulowanym zaworem termostatycznym mieszającym.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	bufor ładowanie 2.jpg
Wyświetleń:	54
Rozmiar:	48,0 KB
ID:	468460

    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 17-03-2024 o 15:04
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  5. #18025

    Domyślnie

    Adamie , dokładnie tak mam zrobione,jak przedstawiłem na rysunku,spróbuję z tym zwrotnym bez sprężynki.dzieki za to że Ci się chciało.Slawek

  6. #18026
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    gondoljerzy

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    wioska pod Łomżą
    Posty
    730

    Domyślnie

    Cytat Napisał gran torino Zobacz post
    witam dawno mnie tu nie było.pytanie takie COFANIE WODY z bufora.ma 2 klapowe zasilanie powrot na rurze 5/4,ale nic nie daje.którys z kolegow napisał ,ze zwrotny z usunietą sprezynką i pionowo zamontowany. Adas na poczatku zamontowany miał termostat na wyjsciu z kotła,ale tego to raczej nie uda sie zrobić.pewnie problem juz rozwiązany ,tylko stary juz jestem i czytac tyle postów to juz nie za bardzo.pozdro
    U mnie w obiegu CWU sprawdziły się zwrotne bez sprężynki, ale z metalowymi grzybkami.
    Róbmy swoje!

    Dom - był gierkowski klocek, jest wiejska chatka. Wykończeniówka na finiszu.
    PV 4,92kWp, Pompa ciepła Gree Versati III 10kW.

  7. #18027

    Domyślnie

    wszystko ok tylko chodzi o to by działało to na grawitacji,wiadomo pompka pomoże,no nic spróbuję z tym bez sprezynki i się okaże.pozdro

  8. #18028
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rjarek

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    olsztyn
    Kod pocztowy
    10-900
    Posty
    224

    Domyślnie

    Dawno mnie tu nie było , klika lat temu zmodernizowałem kotłownię , nie było wtedy dofinansowań . Ostatecznie do bufora 2 tyś l. , kotła Kalvis , dolne spalanie , dołożyłem pc gruntową ok 17 kW własnego pomysłu , i już w kotle palę tylko czasem stare kartony . Miałem też problem z tym cofaniem wody , żaden zawór nie działał jak trzeba , ostatecznie przerobiłem klapowy . Klapę zawiesiłem na nierdzewnych drucikach tak że nawet niewielki ruch wody dociska klapę równomiernie , oraz ten zawrór nie jest w poziomie a lekko pochylony tak że i grawitacja sama go zamyka , to daje w sytuacji awarii pompy obiegowej możliwość obiegu grawitacyjnego .

  9. #18029

    Domyślnie

    Witam serdecznie.
    Najprawdopodobniej złapie się na dofinansowanie z czystego powietrza.
    Przedstawiciel z proponuje mi pompę z wbudowanym zbiornikiem CWU 230l. Daikin Altherma 3 R F. Pomijam teraz dobranie mocy pompy. Zrobię to po audycie energetycznym.
    Posiadam bufor 1000l z przepływową wężownicą do CWU który z kotłem dolnego spalania ( opalany drewnem)sprawdzał się bardzo dobrze. Zamontowane w nim są też grzałki. Woda o danej temperaturze układa się warstwowo. Jestem z funkcjonowania bufora zadowolony.
    Problem polega na tym że instalator chce to wszystko wywalić i dać swój bufor 60l.
    Można go zostawić, ale instalator podłącza bez bufora. Czy jest możliwość i sens ekonomiczny zostawiać mój bufor? Tak go podłączyć żeby to wszystko hulało. Bufor zrobiony według projektu Adama i ma wejścia i wyjścia na różnych wysokościach Jednocześnie założę panele fotowoltaiczne i może bufor spełni swoją funkcję jako akumulator ciepła. Dodam że żeby mieć dużo CWU potrzebuje mieć w górnej części bufora 50°C a ogrzewanie mam tylko podłogowe zasilane max 30°C. Może można zamontować pompę wysokotemperaturową i bufor podłączyć, ale czy to jest bardziej ekonomiczne? Proszę o merytoryczne odpowiedzi.

  10. #18030

    Domyślnie

    Bufora broń jak niepodległości - w razie PV idealny magazyn - Jeśli instalator nie potrafi tak zamontować pompy aby mogła pracować z buforem lub bez niego to zmień instalatora. Z powodu dofinansowania zapewne będziesz musiał pozbyć się kotła a to wielka strata. Warto mieć alternatywę na okresy gdy pompa ma słaby COP .
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.

  11. #18031
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.203

    Domyślnie

    Bufor 60 litrów to spore wiadro a nie bufor!
    Założysz panele, ale na NOWYCH (lub najnowszych ) zasadach więc... nie zarobisz na tym NIC.
    Wykorzystasz je do... grzania wody grzałką, bo jak produkują to w domu Ciebie nie ma a oddawać energię za grosze - to lepiej grzałkę zatrudnić, ale...
    Lepiej zamiast PV założyć solary cieczowe (sprawność ponad 95%) i ciepełko Słoneczka wprost do bufora kierować, bez przerabiania go na prąd i z prądu na ciepło (ze sprawnością 20%). Bufor już masz i wiesz jak działa.
    Wtedy ta PC będzie pracowała od czasu do czasu przez 3 miesiące w roku a resztę Słoneczko gratis ogarnie.
    Instalator, który tego nie ogarnia to partacz...

    fotowoltaika bez akumulatorów elektrycznych to katastrofa techniczna i problemy.
    fotowoltaika z akumulatorami elektrycznymi, dużymi, to katastrofa finansowa.

    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; Dzisiaj o 10:58
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  12. #18032
    ELITA FORUM (min. 1000)
    goguś

    Zarejestrowany
    Aug 2021
    Skąd
    k-k
    Kod pocztowy
    47-253
    Posty
    1.789

    Domyślnie

    Cytat Napisał grejo2475 Zobacz post
    Witam serdecznie.
    Najprawdopodobniej złapie się na dofinansowanie z czystego powietrza.
    Przedstawiciel z proponuje mi pompę z wbudowanym zbiornikiem CWU 230l. Daikin Altherma 3 R F. Pomijam teraz dobranie mocy pompy. Zrobię to po audycie energetycznym.
    Posiadam bufor 1000l z przepływową wężownicą do CWU który z kotłem dolnego spalania ( opalany drewnem)sprawdzał się bardzo dobrze. Zamontowane w nim są też grzałki. Woda o danej temperaturze układa się warstwowo. Jestem z funkcjonowania bufora zadowolony.
    Problem polega na tym że instalator chce to wszystko wywalić i dać swój bufor 60l.
    Można go zostawić, ale instalator podłącza bez bufora. Czy jest możliwość i sens ekonomiczny zostawiać mój bufor? Tak go podłączyć żeby to wszystko hulało. Bufor zrobiony według projektu Adama i ma wejścia i wyjścia na różnych wysokościach Jednocześnie założę panele fotowoltaiczne i może bufor spełni swoją funkcję jako akumulator ciepła. Dodam że żeby mieć dużo CWU potrzebuje mieć w górnej części bufora 50°C a ogrzewanie mam tylko podłogowe zasilane max 30°C. Może można zamontować pompę wysokotemperaturową i bufor podłączyć, ale czy to jest bardziej ekonomiczne? Proszę o merytoryczne odpowiedzi.
    A tak po prawdzie powiedz czy tobie się to opłaca finansowo nawet z dofinansowaniem ?? bo sa rozwiązania które bez dofinansowania wychodzą taniej i ośmielam się twierdzć że energetycznie działają lepiej niż drogie a śą zdecydowanie tańsze , powiedz ile ciebie by to kosztowało z dofinansowaniem ile ty musisz wydać a potem pogadamy . tzn rozwiniemy temat.

  13. #18033

    Domyślnie

    Wydaje mi się że tak. Za pompę i 2,88kWp z falownikiem hybrydowym ( żeby w przyszłości podłączyć magazyn energii)( podobno z dofinansowania).

  14. #18034
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar asolt
    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Dąbrowa Tarnowska
    Kod pocztowy
    33-200
    Posty
    11.496
    SOLVENT Hurtownia wentylacyjna. OZC, świadectwa i char. energetyczne. Projekty instalacji sanitarnych. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej/rekuperacji, klimatyzacji i pomp ciepła www.solvent.sklep.pl cała polska

    Domyślnie

    Cytat Napisał adam_mk Zobacz post
    ....
    Lepiej zamiast PV założyć solary cieczowe (sprawność ponad 95%) i ciepełko Słoneczka wprost do bufora kierować,.
    Adam M.
    Podaj ktore z produkowanych obecnie solarów maja taką sprawność. Max sprawność kolektora słonecznego określa tzw sprawność optyczna. Rzadko, bardzo rzadko przekracza ona 80%, nawet bardzo renomowani producenci z trudem osiągają 80% (Viessman Vitosol 200-F - 79,3%).
    Oczywiście to jest to duzo wiecej w porównaniu do paneli PV, ale miedzy 95 a 80% tez jest duza róznica. Poza tym sprawność całego układu solarnego tez jest mniejsza od 100%. O 95% procentach wykorzystania energi mozna zapomniec, ale gdyby nie koszta instalacyjne to byłoby to bardzo tanie zródło ciepła. Im wieksze jest zapotrzebowanie na ciepło (głownie cwu i czesciowo co) tym układy solarne są bardziej opłacalne.
    Wracając do sprawnosci optycznej to wyznaczana jest ona na podstawie normy PN-EN 12975, a pomiary służą do okreslenia czy dany kolektor uzyska certyfikat Solar Keymark, certyfikat wymagany przy dotacjach.

  15. #18035

    Domyślnie Edycja

    Wydaje mi się że tak. Za pompę i 2,88kWp z falownikiem hybrydowym 5kW ( żeby w przyszłości podłączyć magazyn energii)( podobno z dofinansowania) mam zapłacić tylko podatek. Na fotowoltaice się nie znam. Co do solarów to niestety nie zamontowałem wężownicy solarnej i nie wiem jak to teraz ogarnąć. Na wodę? Przez wymiennik?

Strona 902 z 902

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony