Witam,
Wicekk, nic trudnego.
1. Zobacz na projekcie, co chesz (jakie pomieszczenia) wentylowac i policz ich kubature.
Nie wszystkie trzeba wentylowac mechanicznie - czasem np. kotlownie ze wzgledu na kociol z otwarta komora spalania.
2. Zaplanuj gdzie beda nawiewniki - naplyw swiezego powietrza, pomieszczenia tzw. czyste, np. pokoje, gabinet, jadalnia.
3. Zaplanuj gdzie beda wywiewniki - zasysanie zuzytego powietrza z pomieszczen brudnych: wc, kuchnia, lazienka, kotlownia (jesli zamkn komora spalania), hall (moze?, ja nie daje, tam bedzie po prostu przeplywac powietrze), przedsionek (ja daje), inne pomieszczenia bez nawiewu lub tam, gdzie powietrze moze "stac", garderoba.
4. W watku o budowie reku mowimy (tu sie chyba zgadzamy) ze planujemy 1 wymiane na godzine, czyli cala kubature wentylowana wymienimy w godzine.
Sa tez inne "szkoly", w tym prezentowana przez
www.rekuperatory.pl - ustawione na min wymagania higieniczne:
30 m3/h na 1 osobe, 50 m3/h kuchnia i WC, 30m3/h przedsionek itp. Znajdziesz. Sumujesz nawiewy i wywiewy.
Dalszy krok jaki ja zrobilem to przeskalowalem odpowiednio min wymagania higieniczne do 1 wymiany na godzine. Stad mam wydatki w pomieszczeniach.
5. Rysujesz na planie szkic poprowadzenia kanalow.