  1. #21

    Domyślnie

    Dzięki,
    Dla mnie wynik też jest jakoś podejrzany. Dobrze byłoby, gdyby tak wyszło (nawet zakładają 15% margines na błędy wykonawcze), to wynik będzie super. Co do pow. poddasza - liczyłem po podłogach, a dla uproszczenia wyliczeń, kubatura większa, niż w rzeczywistości (nie chciało mi się szukać wzorów na bryły, więc przyjąłem średnio w pomieszczeniach ze skosami, a mam takie 2, w sumie na jakieś 40m2 podłogi), że wys. pomieszczenia jest 2,5 zamiast 2,7, jak wszędzie).
    A strefa klim. III - Warszawka. czyli -20. Dla powietrza napływającego przyjąłem 15st (odzysk 70%).
    Poszukam, bo dla mnie też podejrzanie dobrze wyszło.
    Pzdr,
    Arek

  2. #22

    Domyślnie

    mpoplaw, drzwi wejsciowe są, przy wyliczaniu wiatrołapu . Szukajmy dalej.
    Jakie dane szczegółowe? Wynik (tylko który) z audytora?
    A i przy zmianie temp. napływającej z 15 na 16 zapotrzebowanie spada na 15,3 W/m2*rok

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw
    nie ma takiej jednostki
    15,3 W/m2*rok
    albo W/m2 albo kWh/m2/rok ewentualnie kWh/m3/rok

    najczęściej przy domach litrowych używa się jednostki kWh/m2/rok

    jednostki W/m2 używa sie do obliczeń wielkości kaloryferów w pomieszczeniach
    Racja, chodziło mi o 15,3 W/m2, patrzyłem na kilka wyników i zmiksowałem je

  4. #24

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw
    Cytat Napisał Sail
    Interesuje mnie materiał ściany nośnej, bo w moim, przy podobnej powierzchni i kubaturze zapotrzebowanie wyszło 2x większe.... A styropianu też założyłem 20 cm
    A co ma zapotrzebowanie na ciepło do materiału ściany nośnej ?? Przykładowo u mnie wyszło że warstwa nośna zew ściany to tylko 2% całości strat ciepła, tak więc zmiana tego materiału na inny nic nie wnosi do energochłonności.
    No ale jeśli nie ma wpływu to skąd taka różnica? Bo mi wychodzi jakieś 42 W/m2
    Poproszę kumpla. żeby mi przesłał plik z obliczeń i sprawdze jeszcze raz w domu... Fakt, że nie uwzględniliśmy zysków bytowych....
    Pozdrawiam
    Bartek

  5. #25

    Domyślnie

    Poprawka, 15,3 kWh/m2*rok
    co daje 3672 kWh/rok
    Przy takich wynikach, to PC raczej nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

  6. #26

    Domyślnie

    Wyniki główne są następujące:

    Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

    Pow.ogrz. [m2]: 240 Kubatura ogrz.[m3]...: 585

    Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 4594
    Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 141
    Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 110
    Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 19.1
    Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 7.9

    Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 13.21
    Qh,[kWh/rok]: 3670
    Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 55.1
    EA,[kWh/m2*rok]: 15.3
    Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 22.6
    EV,[kWh/m3*rok]: 6.3



    Czy jakieś inne wyniki mogą być pomocne? Faktycznie za dobrze to wychodzi, dzisiaj przeglądałem nowego Muratora i tam jest o energooszxczednych domach. Przy podobnym sposobie ocieplenia/wentylacji, wyniki są na poziomie 66 kWh/m2*rok

  7. #27

    Domyślnie

    To tak:
    1. Bilans energii cieplnej: (Qz;Qw;Qg;Qa;Eta;Qsw;Qi;Qh)

    Wrzesień 0.28 -0.12 0.06 0.35 0.250 0.59 1.42 0.08
    Październik 2.93 -0.54 0.43 2.24 0.359 2.56 8.81 0.97
    Listopad 4.05 -0.33 0.46 2.23 0.481 1.24 8.53 1.70
    Grudzień 5.19 -0.19 0.52 2.36 0.559 0.80 8.81 2.50
    Styczeń 5.83 -0.09 0.55 2.39 0.579 1.22 8.81 2.87
    Luty 5.09 -0.11 0.50 2.15 0.530 2.14 7.96 2.28
    Marzec 4.65 -0.27 0.55 2.33 0.446 3.45 8.81 1.78
    Kwiecień 3.05 -0.49 0.50 2.18 0.342 3.97 8.53 0.96
    Maj 0.29 -0.12 0.08 0.35 0.240 0.79 1.42 0.08
    W sezonie 31.36 -2.26 3.64 16.57 0.452 16.77 63.10 13.21

    Zest. strat (GJ/rok;kWh/rok; %)
    Drzwi zewnętrzne 1.50 415 2.7
    Okno (świetlik) zewnętrzne 23.91 6641 42.8
    Strop ciepło do góry 4.28 1189 7.7
    Ściana zewnętrzna 5.95 1653 10.7
    Ściany i podłogi na gruncie 3.64 1012 6.5
    Ciepło na wentylację ....... 16.57 4603 29.7
    Razem ...................... 55.85 15514 100.0

    Zest zysków (GJ;kWh;%)
    Zyski od słońca ................. 16.77 4658 19.4
    Zyski od ludzi .................. 4.99 1385 5.8
    Zyski od ciepłej wody ........... 6.91 1918 8.0
    Zyski od gotowania .............. 25.32 7033 29.3
    Zyski od oświetlenia ............ 4.03 1119 4.7
    Zyski od urządzeń elektrycznych . 21.87 6074 25.3
    Ściana wewnętrzna 6.54 1816 7.6
    Razem ........................... 86.41 24003 100.0

    Zest przegród (k- W/m2K;F - m2; Qp- W; Qsw - GJ/rok; Q1 - GJ/rok; rodzaj)
    0_270X230 okno 270x230 1.600 28.9 1892 12.13 16.38 Okno (świetlik) zewnętrzne
    0_74X174X1 okno lamane 174x74x150 1.600 6.8 449 2.30 3.88 Okno (świetlik) zewnętrzne
    D_ZEW drzwi zewnętrzne 2.500 17.5 969 0.00 1.50 Drzwi zewnętrzne
    O_1,4X0,78 okno 1,4x0.78 1.600 5.5 295 2.33 2.15 Okno (świetlik) zewnętrzne
    O_1.5X0.6 Okno 1,6 x 0,6 1.600 2.0 95 Okno (świetlik) zewnętrzne
    O_1.5X0.9 Okno 1,5x0,9 1.600 2.7 175 0.00 1.49 Okno (świetlik) zewnętrzne
    PODLOGAII Podloga II strefa 0.160 109.9 667 Podłoga na gruncie I strefa
    SC_WEW_DZ Sciana Wew działowa 2.235 110.2 -415 -6.89 Ściana wewnętrzna
    SC_WEW_NOS Sciana Wew Nośna 1.207 48.8 -606 0.35 Ściana wewnętrzna
    SC_ZEW Ściana Zew 0.155 149.5 832 5.95 Ściana zewnętrzna
    STROP Strop 0.432 241.3 -268 -0.34 Strop ciepło do góry
    SUFIT sufit na pietrze 0.127 184.2 512 4.63 Strop ciepło do góry

    Zest pomieszczeń: (Ti - C; Qo - W; Qzc - W; F - m2; Kub - m3; Qf - W/m2; Qv - W/m3; Qp - W; Qw - W; N - 1/h; Vw - m3/h; d1; d2)

    Wiatrolap 16 250 0 5.0 14 50 18 101 141 1.0 14 0.130 -0.050
    Łazienka_Dół 25 309 0 3.5 10 87 32 286 0 1.0 10 0.130 -0.050
    Spizarnia 16 0 0 2.7 7 0 0 15 -16 1.0 7 0.000 0.000
    Pokój 6 0 0 20.2 54 0 0 303 -304 1.0 54 0.000 0.000
    Kuchnia+jadalnia 21 1008 110 19.5 53 52 19 979 0 1.0 53 0.130 -0.100
    Salon+pokój maly+klatka sch 21 1279 0 59.0 159 22 8 1245 0 1.0 159 0.080 -0.053
    duża sypialnia 21 656 0 28.0 75 23 9 669 0 1.0 75 0.030 -0.050
    łazienka góra 21 444 0 20.0 40 22 11 477 0 1.0 40 0.030 -0.100
    2 małe pokoje 21 523 0 46.7 126 11 4 551 0 1.0 126 0.000 -0.050
    schowki 16 125 0 25.0 50 5 3 134 0 1.0 50 0.030 -0.100
    Garaż -5 0 0 20.2 54 0 0 -163 162 1.0 54 0.000 0.000

  8. #28
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Gens

    Zarejestrowany
    Mar 2007
    Posty
    12

    Domyślnie

    Arek-L, moim zdaniem masz okrutnie zawyżone zyski ciepła, w moich obliczenia wyszły one o rząd wielkości mniejsze, ale może niech się wypowie ktoś bardziej obeznany - mi się one wydają niewiarygodne?

  9. #29

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gens
    Arek-L, moim zdaniem masz okrutnie zawyżone zyski ciepła, w moich obliczenia wyszły one o rząd wielkości mniejsze, ale może niech się wypowie ktoś bardziej obeznany - mi się one wydają niewiarygodne?
    Nie wiem, dlatego poprosiłem o konsultację szanownych forumowiczów
    A tak konkretnie: zyski od gotowania i urz. elektrycznych wziąłem domyślne z Audytora.
    Zyski od słońca? to też, mam sporo okien, z czego większość od południa/zachodu. Od wschodu 3 małe na dole, plus 2 i drzwi balkonowe na górze, od północy 2 małe okna.
    Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, co jest nie tak, to proszę o info.
    Pzdr,
    Arek

  10. #30

    Domyślnie

    mpoplaw, tak jak pisałem, wziąłem standardowe materiały z Audytora OZC, nie bawiłem się na razie w dodawanie materiałów:
    Sciana zew (Lam - W/mK; Ro - kg/m3, R - m2K/W:
    MAX 220 0,25 Pustak ścienny typu MAX 220 188x288x220. 0.440 1100 0.568
    POLIURET 0,2 Pianka poliuretanowa. 0.035 30 5.714

    Strop:
    STR-AKER18 0.180 Strop Akermana o gr. 18 cm. 0.210
    WEŁNA-PŁ-S 0,08 Płyty z wełny min. ułożone szczelnie. 0.042 100 1.905

    Sufit (nad poddaszem):
    GIPS-KART 0,12 Płyty gipsowo-kartonowe. 0.230 1000 0.522
    WEŁNA-PŁ-S 0,3 Płyty z wełny min. ułożone szczelnie. 0.042 100 7.143

    Podłoga:
    BETON-1900 0,05 Beton zwykły z kruszywa kamiennego. 1.000 1900 0.050
    POLIURET 0,2 Pianka poliuretanowa. 0.035 30 5.714

    Przy podłodze przyjąłem zew. temp. 8stC (zresztą domyślna).

    Czy jeszcze mogę podać jakieś pomocne dane?

  11. #31
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    adwalk

    Zarejestrowany
    Apr 2003
    Posty
    341
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    100

    Domyślnie

    Zyski od słońca ................. 11.41 3168 49.4
    Zyski od ludzi .................. 5.10 1416 22.1
    Zyski od ciepłej wody ........... 1.67 463 7.2
    Zyski od gotowania .............. 2.16 599 9.3
    Zyski od oświetlenia ............ 0.88 245 3.8
    Zyski od urządzeń elektrycznych . 1.86 518 8.1
    Razem ........................... 23.08 6410 100.0
    Powyżej zestawienie zysków z OZC dla mojego domu który wychodzi 5 litrowy
    Chyba dlatego obliczenia Arka-L wydały mi się niepoprawne.
    Straty przez przegrody - podobnie ocieplone - wychodzą podobne.

    Zyski u Arka -L od gotowania, oświetlenia, urządzeń elektrycznych to razem ponad 14000 kWh - obecnie w moim mieszkaniu w bloku zużycie prądu na gotowanie na płycie ceramicznej, oświetlenie, inne urządzenia elektryczne nie przekracza 2500 kWh.

  12. #32

    Domyślnie

    Poprawiłem 1 rzecz: podłoga beton z 5 cm na 10 (w totalu).
    Wpłynęło to następująco na wyniki:
    Qh zwiększyło się do 3667 kWh/rok czyli niewielki wzrost.

  13. #33
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Gens

    Zarejestrowany
    Mar 2007
    Posty
    12

    Domyślnie

    Napisz liczbę mieszkańców i co wpisałeś w "liczba mieszkań" w "Dane ogólne".
    Albo pokaż zrzut ekrany, będzie najprościej

  14. #34

    Domyślnie

    adwalk, czyli wychodzi na to, że domyślne wartości w Audytorze są zbytnio zawyżone (zyski od uż. elektr. , gotowania i ciepłej wody w porównaniu do twoich wyników są kilka razy wyższe).

  15. #35

    Domyślnie

    Zmiana pianki na styropian (zwykły, nie ułożony szczelnie) daje następujący wynik:
    Nazwa projektu: Damian

    Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

    Pow.ogrz. [m2]: 240 Kubatura ogrz.[m3]...: 585

    Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 4902
    Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 141
    Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 110
    Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 20.4
    Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 8.4

    Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 14.22
    Qh,[kWh/rok]: 3949
    Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 59.2
    EA,[kWh/m2*rok]: 16.5
    Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 24.3
    EV,[kWh/m3*rok]: 6.8

    Przy styropianie szczelnie ułożonym:

    Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

    Pow.ogrz. [m2]: 240 Kubatura ogrz.[m3]...: 585

    Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 4747
    Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 141
    Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 110
    Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 19.8
    Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 8.1

    Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 13.71
    Qh,[kWh/rok]: 3809
    Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 57.1
    EA,[kWh/m2*rok]: 15.9
    Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 23.4
    EV,[kWh/m3*rok]: 6.5


    Co do ilości osób: zakładam 4 (na razie 3 ). Z prtScn mam problem (coś nie chce zadziałać, nowa klawiatura firmy M$ - muszę to rozgryźć).
    Założyłem 12 mieszkań o pow. >50m2., zyski (domyślne, W) ciepła woda 25, Gotowanie: 110, oswietlenie: 15, Urządzenia elektryczne: 95
    Mieszkania z dziećmi: 2 , dodatek od dzieci: 15

  16. #36
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    Gens

    Zarejestrowany
    Mar 2007
    Posty
    12

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arek-L
    Założyłem 12 mieszkań o pow. >50m2., zyski (domyślne, W) ciepła woda 25, Gotowanie: 110, oswietlenie: 15, Urządzenia elektryczne: 95
    Mieszkania z dziećmi: 2 , dodatek od dzieci: 15
    Apartamentowiec budujesz?

  17. #37

    Domyślnie

    nie, 12 pomieszczeń poniżej 50m2. Chyba, że źle zinterpretowałem zakładkę (założyłęm, że mowa jest o pomieszczeniach, czyli 12xponiżej 50m2).
    Ale trafna uwaga, przy zmianie na 1 mieszkanie pow. 100m2, wyniki baaaaardzo się zmieniły:

    Strefa klim. : 3 Temp. zewnętrzna [°C]: -20

    Pow.ogrz. [m2]: 240 Kubatura ogrz.[m3]...: 585

    Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną....... Qo[W]: 4747
    Zapotrzebowanie na moc cieplną dla wentylacji.. Qwent[W]: 141
    Dodatkowe zyski ciepła w pomieszczeniach......... Qzc[W]: 110
    Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej.. Qf,[W/m2]: 19.8
    Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej..... Qv,[W/m3]: 8.1

    Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh, [GJ/rok]: 28.18
    Qh,[kWh/rok]: 7828
    Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]: 117.4
    EA,[kWh/m2*rok]: 32.6
    Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [MJ/m3*rok]: 48.2
    EV,[kWh/m3*rok]: 13.4

  18. #38

    Domyślnie

    To chyba było źródło błędu: pytanie: jak policzyć zapotrzebowanie energii na CWU?

  19. #39

    Domyślnie

    I jeszcze jedno: przy zmianie temp. z reku z 16 na 17 (super optymistycznie chyba) zapotrzebowanie spada o 800kWh !

  20. #40

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpoplaw
    w jaki sposób masz zamiar kłaść piankę poliuretanową na ścianę czy podłogę ?? w ścianę 3W to nie ma problemu przyjedzie maszyna i pod ciśnieniem wtryśnie w każda szczelinkę, ale jak zabezpieczyć piankę na ścianie 2W szczególnie przed promieniami UV, i jaka cenę wynegocjowałeś ??
    Wybacz, nie znam się, dopiero się uczę (czy styropian nie jest pianką poliuretanową ?).
    Przy zmianie z pianki na styro - zapotrzebowanie nie zmienia się aż tak bardzo. W obecnych wyliczeniach mam już styro ułożone szczenie.

Strona 2 z 57

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony