Instalacja oświetleniowa
Witam,
Czy ktoś może mnie oświecić, ew. podać jakieś namiary w sieci.
Znajoma poprosiła mnie o zamontowanie żyrandola w mieszkaniu. Niby nic trudnego, ale ...
Nowe budownictwo, i zamiast 3 kabli z sufitu (do czego byłem przyzwyczajony) cztery.
Jak to teraz jest robione?
Podejrzewam że to w związku z zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi, ale nie wiem na czym to polega.
I jak to teraz połączyć?
Nie jestem kompletnym lajkonikiem,
z wykształcenia elektronik, wiec zazwyczaj z kabelkami sobie radzę
ale potrzebuje trochę teorii.
Pozdrawiam,
-
-
Lider FORUM (min. 2800)
raczej jest to oswietlenie sekwencyjne czyli dwoma lub wiecej klawiszaim wlacza sie odpowiednie sekcje zyrandola. Przewod ochronny powinien byc zolto-zielony (obudowa), przewod zerowy niebieski (wspolny przewod sekcji) i przewody fazowe (odpowiednie sekcje).
trzy przewdy prowadzone oddzielnie (L,N,PE) moga juz posiadac ochrone przeciwporazeniowa.
-
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
A moze podwojny wylacznik krzyzowy? Tez beda 4 kable...
-
Lider FORUM (min. 2800)
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Cztery żyły do wypustu oświetleniowego w pokojach to "normalka'. W pokojach załaczanie oswietlenia wykonuje się przy pomocy łaczników świecznikowych (dwuklawiszowe) załaczajacych 2 sekcje L1a, L1b.
A więc poszczególne 4 żyły przewodu to:
PE- żyła ochronna (żołtozielona) podłączasz do zacisku obudowy
N- żyła neutralna (niebieska) tzw. zero
L1a, L1b - faza pierwszej i drugiej sekcji (czarna lub brazowa)
Pozdrawiam
-
Re: Instalacja oświetleniowa
Dzięki za odpowiedzi.
Po ponownych oględzinach,
wydaje się że to jest właśnie tak jak piszecie.
2 fazowe, 1 zero i 1 ochronny.
Pozdrawiam.
-
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum