    Cytat Napisał todaks Zobacz post
    Jedną z zasad bezpieczeństwa jest oddzielenie optyczne odwodów elektrycznych z napięciem bezpiecznym od obwodów z napieciem niskim . Jeżeli zachowasz tą zasadę i zastosujesz porządne atestowane podstawy przekaźnikowe ( np. na szynie DIN )
    Co to jest oddzielenie optyczne?
    To nie legenda tylko fakt . Instalator przegrał proces właśnie z powodu wykonawstwa niezgodnego ze sztuką . Kompletnie nieistotny był fakt że szafa była niedomknięta. Wg. sądu on jako fachowiec w dziedzinie zabezpieczeń i automatyki powinien był taką sytuację przewidzieć i założyć nie samoróbkę tylko atestowany do tych celów wyłącznik który sygnalizuje tego typu stany ( wówczas dość kosztowny )
    Czujek dymu nie było .
    To jest kolego miejska legenda, gdyż słyszałem ją już kilkakrotnie, różnica jest tylko wielkości obiektu. Jest to albo apartament albo rezydencja albo dom.
    Powód zawsze ten sam halogen w szafie i zły włącznik lub nawet awaria systemu inteligentnego domu (jako argument przeciw ID).
    Tylko jakim cudem 40 W halogen w oprawce może zapalić niepalną płytę MDF z której była wykonana szafa.
    Różnica jest też w tym kto poniósł odpowiedzialność: raz jest to elektryk, raz wykonawca szafy. Innym razem integrator od ID.
    W twojej wersji czujek dymu nie było, w mojej nie zadziałały. Co to za apartament, w którym nie ma czujek dymu?

    Nigdy nie udało mi się dowiedzieć gdzie dokładnie znajdowały się te spalone obiekt, gdyż zawsze było to odpowiedź: ja to słyszałem od kogoś, kto podobno mieszka niedaleko, ale w innej dzielnicy i jego siostra, której pierwszy mąż miał kolegę....
    W różnych wersjach tej historii jest to Warszawa, Piaseczno i nawet Pruszków.

    Jedna z pierwszych wersji o ile pamiętam mówiła o apartamencie i o kliencie cwaniaku, który chciał wyłudzić kasę od ubezpieczyciela, zrzucając winę na instalatora. W tej wersji tej historii sąd nie dał wiary w błędy instalatora.
    A cwaniak nie dostał kasy z odszkodowania.
    Historia był opowiedziana na jednej z budów jako przestroga, że trzeba uważać na klientów z kasą.
    Historię tę słyszałem nawet od zaprzyjaźnionego brokera(już w innej wersji) i miał ona być dowodem na sensowność ubezpieczeń.

    i założyć nie samoróbkę tylko atestowany do tych celów wyłącznik który sygnalizuje tego typu stany ( wówczas dość kosztowny )
    Skoro był kiedyś drogi, a teraz tani, to chętnie w końcu poznam jaki to atestowany wyłącznik powinien był założyć instalator.
    Do tej pory instalowałem kontaktron, ale chętnie zacznę zakładać urządzenie w pełni profesjonalne z atestami i sygnalizacją nie zamknięcia/zgaszenia halogena.

    Stań niezamknięcia szafy był w twojej historii sygnalizowany świeceniem się światła w szafie.

    PS.
    Jeśli faktycznie ta miejska legenda nie jest wyssana z palca to winę ponosiłaby osoba, która niewłaściwie założyła halogen, bo to on był sprawcą pożaru, a nie wyłącznik.

    Gdyby nawet ten lub jakikolwiek inny profesjonalny, atestowany, hermetyczny, zbudowany do zastosowań militarnych wyłącznik uległ uszkodzeniu i styki uległyby zespawaniu to i tak nie powinno dojść do pożaru.
    Ostatnio edytowane przez dendrytus ; 14-04-2012 o 18:25
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.

    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel

    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.

    Idę na długi urlop.

  2. #9162
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    Cytat Napisał todaks Zobacz post
    Jedną z zasad bezpieczeństwa jest oddzielenie optyczne odwodów elektrycznych z napięciem bezpiecznym od obwodów z napieciem niskim . Jeżeli zachowasz tą zasadę i zastosujesz porządne atestowane podstawy przekaźnikowe ( np. na szynie DIN ) oraz odpowiednie przekaźniki i zastosujesz odpowiednie oznaczenia ostrzegające to nie ma żadnych innych przeciwwskazań.
    Czy mam rozumiec, ze wg Ciebie, te moduly przekaznikowe Pulsara i Satela nie maja atestow i sa niebezpieczne ?

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  3. #9163

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    No dobra - poddaje sie. Tego punktu na pewno nie wykonam. Az takim maniakiem nie jestem, aby we wlasnej szafce rozdzielczej naklejki dawac, ze jest 230 V.

    Fantom
    A jesteś pewien że nigdy, nikt po za Tobą nie będzie w tej szafie grzebał ???

  4. #9164

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Czy mam rozumiec, ze wg Ciebie, te moduly przekaznikowe Pulsara i Satela nie maja atestow i sa niebezpieczne ?

    Fantom
    z punktu elektryki nic nie powinno sie stać , z punktu serwisu może być różnie , obyś sam przypadkiem ręki tam nie przyłożył .

  5. #9165

    Domyślnie

    dendrytus - nie wiesz gdzie to było ? Warszawa - osiedle zamknięte przy wytwórni filmów . Nazwy ulicy nie pamiętam . Tak się składa że zabezpieczałem ten apartament w trakcie odbudowy po pożarze. Tyle informacji musi Ci wystarczyć bo więcej nie mogę publicznie podać .

  6. #9166

    Domyślnie

    Cytat Napisał todaks Zobacz post
    Tyle informacji musi Ci wystarczyć bo więcej nie mogę publicznie podać .
    Nie zapominaj, że znasz tylko wersję właściciela apartamentu.Nie sądzę, że jakoś specjalnie interesowała cię jak przebiega, jak się kończy i po ilu latach ta sprawa.

    Ale OK. Niech ci będzie.

    Mnie jednak bardziej zależy jakiż to wyłącznik z atestem i sygnalizacją powinienem montować w szafach. Podobno wiesz, że kiedyś był bardzo drogi.
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.

    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel

    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.

    Idę na długi urlop.

  7. #9167
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    No dobra. Po raz trzeci zapomnialem zamknac brame garzowa
    Prosze o pomoc w zaprogramowaniu centralki Integry. Dostepne mamy 3 wejscia : z pilota, kontrakton na bramie i czujka w garazu. I jedno wyjscie : sterowanie brama (pikniecie = zamknij/otworz).

    Jak zrobic, aby po otworzeniu bramy pilotem, centralka pilnowala czujki ruchu, i jak nie bedzie nic na niej np przez 1 min (i kontrakton rozwarty), zamknela brame ?

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  8. #9168

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Jak zrobic, aby po otworzeniu bramy pilotem, centralka pilnowala czujki ruchu, i jak nie bedzie nic na niej np przez 1 min (i kontrakton rozwarty), zamknela brame ?

    Fantom
    wykorzystaj funkcję "max. czasu naruszenia wejscia"

  9. #9169
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    a jeszcze kilka podpowiedzi ?

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  10. #9170
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    Mam pytanko : jak sugerujecie zrobic :
    1) zasialnie awaryjne gniazd (komputer, pompy itp). Czy wpiac w obwod po prostu UPSa i niech on calkowicie sobie tym rzadzi, czy tez uzyc w jakim celu do tego centralki ?
    2) oswietlenia awaryjnego. Czyli jak nie ma pradu, jeden z obwodow sie zalacza. Uzyc do tego centralki czy jakis np zwykly przekaznik w szafie ?

    Fantom
    ps. pomijam na razie problem, ze sa trzy fazy itp.
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  11. #9171

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Mam pytanko : jak sugerujecie zrobic :
    1) zasialnie awaryjne gniazd (komputer, pompy itp). Czy wpiac w obwod po prostu UPSa i niech on calkowicie sobie tym rzadzi, czy tez uzyc w jakim celu do tego centralki ?
    Jak masz za dużo kasy i za dużo wolnego czasu, to jak najbardziej centralka. Jeśli nie to to wystarczy UPS
    2) oswietlenia awaryjnego. Czyli jak nie ma pradu, jeden z obwodow sie zalacza. Uzyc do tego centralki czy jakis np zwykly przekaznik w szafie ?
    A jak często nie masz prądu?

    Fantom
    ps. pomijam na razie problem, ze sa trzy fazy itp.
    http://www.fif.com.pl/lista_produktow/32
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.

    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel

    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.

    Idę na długi urlop.

  12. #9172
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    Cytat Napisał dendrytus Zobacz post
    Jak masz za dużo kasy i za dużo wolnego czasu, to jak najbardziej centralka. Jeśli nie to to wystarczy UPS

    A jak często nie masz prądu?

    http://www.fif.com.pl/lista_produktow/32
    Czyli do obu tematow centralke lepiej pominac.
    Czyli zrboie tak : pf-431 - na wyjsciu podlaczone :
    1) UPS i z niego zasilanie kilku newralgicznych tematow.
    2) przekaznik, i jak nie bedzie zadnej fazy, to z upsa podam jeszcze napiecie na oswietelnie awaryjne.
    3) zasilanie centralki i innych urzadzen nie az tak waznych, aby caly czas pracowaly jak nie ma jednej z faz.
    No niestety, ale zaniki pradu mi sie zdazaja. I to zarowno 3 faz jak i pojedynczych.

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  13. #9173

    Domyślnie

    Taki przełącznik faz kosztuje prawie 2 stówy - na prawdę tak często Ci jednej fazy brakuje (a nie wszystkich)? Ja mam UPSa dla obwodów automatyki i oświetlenia awaryjnego (ale nie koniecznie włączanego zawsze jak prądu brak, a jedynie jak faktycznie ciemno jest). Co do użycia centralki do "podtrzymania zasilania" to nie bardzo rozumiem na czym jej rola miała by polegać...

  14. #9174
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    No zanik jednej fazy zdaz mi sie czesto - i to losowa faza, czyli nie moge podpiac np niekotrych ukladow do tych "pewnych" bo ich nie ma.
    Co do wlaczania obwodu oswietlenia awaryjnego, to pojdzie jeszcze przez zmierzchowke - wiec zapali sie wtedy gdy trzeba. No i jeszcze przez alarm - czyli gdy wylaczony - ktos jest w domu.
    A centralke, zastanawailem sie czy nie uzyc jakos, bo ma mozliwosc kontroli zaniku zasilania. Ale to chyba bez sensu.

    Fantom
    ps. A cena tego przelacznika nie jest fajna - to wiem
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  15. #9175

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    ps. A cena tego przelacznika nie jest fajna - to wiem
    Skoro nie jest fajna, to cię jeszcze bardziej zmartwię . Niektóre urządzenia nie działają lub działają topornie z UPS i wtedy trzeba kupić przetwornicę 12V lub 24V na 230V z Allegro co czasami też nie rozwiązuje problemu.
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.

    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel

    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.

    Idę na długi urlop.

  16. #9176
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Cytat Napisał dendrytus Zobacz post
    Niektóre urządzenia nie działają lub działają topornie z UPS i wtedy trzeba kupić przetwornicę 12V lub 24V na 230V
    Albo trochę porządniejszego UPSa, który wytwarza sinusoidalne napięcie na wyjściu.

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  17. #9177
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    A to na szczescie wiem A na nieszczescie takie UPSy sa drozsze
    Na razie mam jakiegos APC Smarta - z tego co kojarze, to seria ta generuje sinusoide, i powinny pracowac z nim urzadzenia indukcyjne.

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  18. #9178

    Domyślnie

    Hmm, a jakie urządzenia indukcyjne chcesz podtrzymywać? Pompki CO? Jesli masz piec stałopalny to jeszcze rozumiem, ale w każdym innym przypadku to raczej mało istotne (prądu zwykle brakuje maks. kilka godzin, więc można nawet nie zauważyć, że ogrzewanie nie działa). Ja znalazłem w sumie tylko jedno "urządzenie indukcyjne", kórego zasilanie warto zapewnić: silniki rolet zewnętrznych. Tyle że ich użycie sprowadza się do 30 sekund pracy i to tylko w sytuacji kiedy prądu brakie gdy są zamknięte, a chciało by się je otworzyć (u mnie mocno sporadyczna sytuacja - przez 3 lata mieszkania miałem tak dokładnie raz). Piszę to wszystko by podkreślić, że w wielu przypadkach UPSy o faktycznie sinusoidalnym wyjściu nie są konieczne (większość silników spokojnie zadziała z UPSami generującymi przebieg zbliżony do sinusoidy, choć będą się bardziej grzały i ciut mocniej zużywały). Natomiast zdecydowanie nie warto "inwestować" w tanie chińskie badziewia, których teraz sporo w sklepach. Za to warto zwrócić uwagę na jakość używanych akumulatorów, bo co nam z zasilania awaryjnego, jeśli działać będzie przez 2 minuty po zaniku i to tylko przez pierwsze pół roku od zainstalowania (bo potem akumulatory zdechną)?

    PS. APC serii Smart to jeden z lepszych wyborów. I droższych.

  19. #9179
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    No chcialbym np zasilac pompe od kolektorow slonecznych.
    Do tego urzadzonka sieciowe (typu switch, router itp) - bo na laptopach pracowac bedzie mozna.

    Noi i mozliwe, ze piec CO (gazowy) jednak tez - ale tu zobacze jaki bilans pradu bedzie i wtedy podejme decyzje. Raczej chodzi o ciepla wode niz o ogrzewanie. A piec mam ze zbiornikiem tylko 80L, wiec podtrzymanie moze sie przydac.
    Mozliwe, ze jak zobacze, ze te rozne urzadzonka pobiara malo pradu, to cos doloze jeszcze. Np centralke alarmowa - a niech pochodzi dluzej niz z wlasnego akku.

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  20. #9180

    Domyślnie

    Zasilanie centrali alarmowej z UPSa jest mocno niewskazane. Po pierwsze system ma wtedy znacznie utrudnione wykrywanie awarii zasilania, po drugie zupełnie niepotrzebnie obciąża UPSa. No chyba, że masz UPSa o znacznej mocy i baaardzo długim czasie podtrzymania. Wtedy to może mieć mimo wszystko sens.
    Co do pozostałych rzeczy: ja mam jednak sporo inne warunki, ale w Twoim wypadku zasilanie awaryjne tych konkretnych urządzeń może być nie całkiem najgorszym pomysłem

Strona 459 z 562

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony