https://cieplo.app/wynik/12hte - nie wiem jednak na ile to realne... bo spalam 2.2 - 2.5 tony ekogroszku na sezon - co wzgledem znajomych jest jakos dziwnie mało.
https://cieplo.app/wynik/12hte - nie wiem jednak na ile to realne... bo spalam 2.2 - 2.5 tony ekogroszku na sezon - co wzgledem znajomych jest jakos dziwnie mało.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 01-07-2022 o 14:40
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie pokazuje III strefę,
4 osoby
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg;ciepło właściwe;
OZC; 8,5 kW; 17000 kWh/ III - strefa
Popraw dane w kalkulatorze
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa to Ja - a Ty to TY.
Gdybym miał drugi raz kupować. To pod kątem kosztów rozważyłbym zakup LG Therma-V 7 kW.
A swoje wybory opisałem w temacie:
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
https://forum.muratordom.pl/showthre...h-porady-uwagi
Czyli potrzebujesz o 0,5 kW więcej mocy niż u mnie.
Przy tym 7,3 kW miałem na początku, następnie dodałem 10 cm wełny na strychu, 3 cm XPS na podłogi na gruncie, przez co zszedłem z OZC w okolicę 7,15 kW.
Jeszcze mam zamiar dać XPS na fundamenty 1 m poniżej poziomu gruntu, to powinienem zejść z OZC w okolicę 7,0 kW.
Przy Twoim OZC, gdy nie będziesz poprawiał izolacji lub dokładał rekuperatora, to Daikin 8 kW będzie bezpieczniejszym wyborem.
Licz, że jesteś na granicy stref, to mogą się trafić oba zakresy temperatur.
Daikin 6 - 8 kW
Daikin 6 kW - LG 7 kW
Moce minimalne szacunkowo policzone na 30% mocy maksymalnej.
Oficjalnie Daikin ani LG nie podają mocy minimalnych.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 02-07-2022 o 09:32
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC ma sprawność ;
- przy podłogówce w okolicy 4,
- przy grzejnikach ok; 3,0,
Silniejsza pompa w Twoim przypadku to;
- szybciej nagrzana woda w zbiorniku CWU,
- mniejsza ilość godzin pracy PC w sezonie,
- mniejszy koszt eksploatacyjny sumaryczny,
Warunek poprawnej pracy to;
- moc grzejników dla zasilania 45/35 C > od mocy pomieszczeń,
- zład wody to > 8kW * 20 l/kW > 160 l
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 02-07-2022 o 16:19
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwoje pieniądze, Twój dom i Twoja decyzja.
Z tą różnicą, że te 0,6 kW różnicy między moim OZC a Twoim daje tyle, że u mnie Daikin 6 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -13*C może -13,5*C, a uwzględniając moc maksymalną może przy -15*C.
U Ciebie 6 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -10,5*C, a przy max. może przy -12,5*C. Czyli od tych temp. pójdzie z grzałką.
Z kolei 8 kW złapie u Ciebie temp. biwalentną w okolicy -14*C, a przy max. mocy około -16,5*C.
Tylko nie wiem czy na tej mocy maksymalnej może pracować przez kilka godzin?
Może być tak, że moc max. pociągnie przez 30 minut i zwolni do mocy nominalnej by schłodzić kompresor. I dopiero po schłodzeniu znowu na max. przez 30 min.
Wniosek taki na podstawie pomp Kołton. Kołton wyraźnie pisze, że kompresor musi pracować w zakresie koperty mocy. A poza kopertą mocy nie może pracować dłużej niż 30 minut by nie doprowadzić do uszkodzenia kompresora.
Nie wiem jak to jest z tymi maksymalnymi mocami, czy nie jest to przypadkiem na granicy koperty mocy.
Zazwyczaj przyjmuje się że zakres -7*C do +7*C to 80% zimy.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 02-07-2022 o 21:13
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję osobom które mi odpisały bo skłoniły mnie sprawdzić dokladnie audyt na ciepło.app , zastanaiwalo mnie skąd różnica w spalaniu ekogroszku (nigdy nie przekroczyło 2.5tony, zwykle 2.2). Wczytując się w kolejne punkty wyszło że podałem za cienkie ściany(grubość całkowita), oraz okna male liczy się 1/2. Wynik dosc drastycznie spadl https://cieplo.app/wynik/12soi . Przedstawiciel Daikna nalega na 6kw...
Ostatnio edytowane przez luky007 ; 05-07-2022 o 12:23
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się zastanawiałem. Bo może Toshiba może to była inna firma podaje max., nominal i min., gdy sprawdziłem max. do min. to wychodziło mi modulacji do 25%.
I tak się zastanawiałem, bo widać było po tym wyniku, że niektóre PC mają niższą modulację niż podawane zazwyczaj na forum 30%.
Dlatego też dopytywałem czy 1,8 kW przy -20*C, czy przy +2*C.
Licząc 20% od max., to dla 8 kW wychodzi min. 1,8 kW przy +2*C,
a 6 kW moduluje wg tych danych do min. 1,5 kW przy +2*C.
Z racji, że znajdujesz się na granicy stref bezpieczniej będzie przyjąć 6,5 kW. Gdyż CW przyjęło dla Ciebie łagodniejszą wersję II strefa do -18*C.
W obliczu nowych danych zmienia się temp. biwalentna.
Daikin 6 kW nawet licząc OZC 6,5 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -15*C (to już jest przyzwoity wynik). Jeśli skorzysta z grzałki to sporadycznie, może nawet raz na kilka zim.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 05-07-2022 o 13:11
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaikin inwestuje w Polsce.
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%...co-najmniej-15
- tylko nie napisali wprost co tam będą produkować, czy PC czy coś innego z oferty Daikina.
Inny artykuł, i z tego już wynika, że produkowane (bądź składane) mają być Pompy Ciepła:
https://www.gramwzielone.pl/dom-ener...e-pompy-ciepla
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 08-07-2022 o 12:25
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych