Dokładnie, tak.
Nawet gdy jest termostat pokojowy, to PC cały czas pracuje z wodą i to woda jest nośnikiem ciepła.
Równolegle działa termostat i kontrola temp. wody. Zadziała ta wartość, która w pierwszej kolejności zostanie osiągnięta.
Kompresor się zatrzyma gdy temp. i delta zostaną przekroczone o nastawione wartości, a sam kompresor już idzie na minimalnej modulacji i niżej nie potrafi zejść.

Mniejsza o to czy to jest krzywa z kątem nachylenia czy dwupunktowa. Różnią się wyglądem i sposobem wprowadzania nastawy, a finalnie pełnią taką samą funkcję.
Krzywą z kątem miałem w pierwszym roku od drugiego roku jadę na dwupunktowej.

Cóż trzeba obserwować i doświadczalnie dostosować krzywą do danego budynku.

U siebie finalnie doszedłem do dwupunktowej z początkiem grzania wody +28*C przy temp. powietrza +15*C. W domu +21,5 do 22,0*C.
Przy starcie +30*C/+15*C temp. w domu potrafiła przekraczać +22,5*C - po czym Madoka narzucała zatrzymanie PC.