  1. #2361

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    20 cm styropianu na ścianach i 30 cm wełny u góry - to bardzo dobre izolacje.
    No i tylko 106 m2 , chociaż tu pytanie czy to całkowite metry po podłogach, czy metraż z podatku?
    Bo tu będzie różnica.

    U siebie mam 160m2 po podłogach i 10 cm styropianu na ścianach, fakt, że z rekuperacją i OZC mam 7,0-7,2 kW.

    Więc tak, jest możliwe, że u ciebie przy lepszych izolacjach i 106m2 wyszło OZC 4-5 kW.

    a wydajność Daikina wygląda tak:
    Załącznik 468750
    106m2 po podłogach, do tego wszędzie podłogówka. Budynek jest w trakcie budowy, więc spełnia nowe standardy typu okna trzyszybowe itd. Niby OZC wyszło niecałe 5kW to dla takiego taki Daikin 4kW styknie?

  2. #2362
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał rfracer Zobacz post
    Czy to możliwe, że przy domu około 106 m2, braku rekuperacji i takim dość standardowym ociepleniu jak na dzisiejsze czasy tj. ściany 20cm, sufit podwieszany z wełną 30cm wyszła pompa Daikina o mocy tylko 4 kW - ERGA04EV? Lepiej brać mniejszą moc czy większa? Jakie jest wasze zdanie?
    "wyszła" audytorowi co podpisuje się pod wyliczeniami, sprzedawcy, czy wróżbicie?
    Jaką masz strefę klimatyczną?
    Jakiej temperatury zasilania potrzebuje Twój system grzewczy przy obliczeniowej temperaturze zasilania dla danej strefy klimatycznej?
    Jaką moc ta pompa osiąga przy takiej temperaturze zewnętrznej i zasilania?
    Chcesz grzać 24/7 czy 10/24 czy jeszcze inaczej?

  3. #2363

    Domyślnie

    Cytat Napisał rfracer Zobacz post
    106m2 po podłogach, do tego wszędzie podłogówka.
    Budynek jest w trakcie budowy, więc spełnia nowe standardy typu okna trzyszybowe itd.
    Niby OZC wyszło niecałe 5 kW to dla takiego taki Daikin 4 kW styknie?
    Pokaż ten OZC,
    Ile osób?
    - korzystniej mieć mocniejszą pompę
    - bo wówczas czas grzania CWU - jest znacznie krótszy
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  4. #2364

    Domyślnie

    Cytat Napisał rfracer Zobacz post
    106m2 po podłogach, do tego wszędzie podłogówka. Budynek jest w trakcie budowy, więc spełnia nowe standardy typu okna trzyszybowe itd. Niby OZC wyszło niecałe 5kW to dla takiego taki Daikin 4kW styknie?
    Pytanie jeszcze jaka strefa klimtyczna?
    Zakładając OZC = 5,0 kW.
    I patrząc na wykres Daikin 4 kW złapie temp. biwalentną w okolicy -16,5°C i to przy grzejnikach do +45*C.
    Przy 100% podłogówce temp. biwalentna przesunie się bliżej -18 / -19*C. Dopiero poniżej tej temp. zacznie pomagać sobie grzałką.
    Daikiny są wydajniejsze w porównaniu do Kaisai czy Galmeta.
    Więc styknie. Ale pod warunkiem grzania stałego 24/7.

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    ...
    - korzystniej mieć mocniejszą pompę
    - bo wówczas czas grzania CWU - jest znacznie krótszy
    Co do grzania CWU też już się nad tym zastanawiałem, czy przy CWU w okolicy 200L nie lepiej patrzeć za PC powyżej 5 kW mocy grzewczej.
    Ale przy dobrych izolacjach termicznych i 100% podłogówce, myślę że nie powinno być problemu nawet gdy Daikn 4 kW przez 1,5 godziny będzie grzał boiler - to zanim ostygnie beton w podłodze, to przez te 1,5 godz. raczej nie odczuje się spadku temp. w pokojach.
    Przy grzejnikach, to tak, mogłoby być odczuwalne schłodzenie powietrza w pokoju.

    Mój Daikin 6 kW zagrzewa bojler 200L w 50 minut ±15 minut. I to przy wymuszonym grzaniu 1x na dobę, to często ma do podniesienia temp. wody o +15*C.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 23-04-2024 o 12:25
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  5. #2365

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Więc styknie.
    - Ale pod warunkiem grzania stałego 24/7.
    Przy grzaniu stałym 24/7 ;
    - duża ilość godzin pracy pompy w sezonie grzewczym,
    - a tym samym wysoki koszt energii elektrycznej;
    ...... - lub konieczność posiadania instalacji PV - pokrywającej zapotrzebowanie na energię,
    .......- lub przepłacanie za zużycie,
    - mniejsze zdolności do grzania w taryfie II,
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

Strona 119 z 119

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony