  1. #961
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Zakładając, że grzejesz do 47C, jaką masz temp zasilania CWU, a może jesteś w stanie też podać temp skraplania?
    I ogólnie w jaki sposôb macie realizowane to grzanie, kto ma mamkę, kto bezpośrenio przez wymiennik płytowy, a kto przez wężownice?
    Te 100W i 2,4 kW, to jakiś żart, czy poważnie tyle wciąga?
    Ja swoją skleconą na kolanie średnio za 2 kWh na dobę dogrzewam 300l zasobnik, a fabryczna miała by mi brać 4,4 kWh?
    R-290 pod strzechy

  2. #962
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Ogólnie u mnie wygląda to w ten sposób.
    Grzejąc do 47 w wannie uzyskuję 40-41* (do bardziej gorącej wody mało kto wejdzie). Do wyższych temperatur widać grzać nie muszę.
    Bez cyrkulacji latem z zużyciem schodzę do 60kWh miesięcznie. Z cyrkulacją w określonych godzinach do 90kWh.
    Mam dwa zbiorniki 120l Biawaru z mamką (jeden duży nie wszedł)

  3. #963
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    ( w tym ca 2.1 to zuzycie stand by ).
    Czyli nawet latem masz niski COP na CWU

  4. #964
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    55C w baniaku min 60C zasilanie wężownicy, to z tego samego faktu cop pewnie w okolicy 3.
    13,5 kWh na CWU, to kop ogólny ok 2.
    Liwko z kolei min 30% traci na dwóch baniakach.

    Jeszcze chciałhym wiedzieć jak to jest w powietrznych pompach, gdy grzejemy CWU do 55C, a temp powietrza ok 30C?
    Jaki wtedy wychodzi COP, jaka twmperatura parowania i o ile większy pobór prądu od nominalnego?
    R-290 pod strzechy

  5. #965
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Liwko z kolei min 30% traci na dwóch baniakach.
    No latem jakieś tam straty są, w porównaniu do jednego zbiornika są ciut większe. Zimą straty są wręcz pomijalne.

  6. #966
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    tabela, tabelą ...
    chciałbym znać realne dane tyle, że wy tu nawet ciepłomierzy na wyjściu nie montujecie, podliczniki niektórzy mają. Pytania o temperatury (ciśnienia) skraplania / parowania też pozostają bez odpowiedzi
    R-290 pod strzechy

  7. #967
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Mój zawód też jest inny i w niczym to nie przeszkadza, by się tym interesować
    Te +15C z tabelki, to temperatura powietrza, czy temperatura parowania?
    R-290 pod strzechy

  8. #968

    Domyślnie

    Ja jeszcze raz z takim bardziej podstawowym pytaniem. Orientujecie sie co moze byc powodem nie zalaczania sprezarki i wzrostu temperatury pomimo jej zadania na sterowniku? Przetrzepalem sterownik wraz z jego ustawienia i pomimo ustawienia np. 30 stopni dla podlogowki pompa nie zamierza dogrzewac jej z aktualnej temperatury ktora wynosi mniej wiecej 21-24 stopni (zalezy czy to powrot czy temperatura w sprezarce). Na zewnatrz jest mniej wiecej 11 stopni. Samo ogrzewanie wody uzytkowej przebiega bez problemu.

  9. #969
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Mam dwa zbiorniki 120l Biawaru z mamką (jeden duży nie wszedł)
    Jeżeli chodzi o nazewnictwo, to Pan bchmielecki się wkurzy - on jeden jest autorem (wielokrotnie wspominał) terminu "mamka" i wziął to z samolotów(przed)wojennych ??

    Ja nie mówię MAMKA bo to dziwnie jakoś brzmi, trochę nietechnicznie
    Jest to po prostu zbiornik w zbiorniku. C.W.U. to ten wewnętrzny. mały, większy to zbiornik z wodą kotłową.

    A u Ciebie Liwko, są po prostu jak mi się kojarzy zwykłe DWUPŁASZCZOWE zbiorniki, i raczej nie pasują do ideologii bchmieleckiego...

    Miałem się nie odzywać na tym zapeziałym forum, ale ten jeden raz znowu nie wyszło (słabość człowiecza). Jak mnie zbanują to będzie pewne
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  10. #970

    Domyślnie

    Temperatura wyłączenia ogrzewania pomieszczenia
    ■ [4-02] Temperatura wyłączenia ogrzewania pomieszczenia:
    temperatura zewnętrzna, powyżej której ogrzewanie
    pomieszczenia jest wyłączone, co zapobiega przegrzaniu.

    Jesli piszesz o tym parametrze to mam go ustawionego aktualnie na 25. Temperatura na zewnatrz to 12.5, temperatura ustwiona na sterowniku to 29, nie grzeje sie woda uzytkowa, pompka co jakis czas sie zalaczy a temperatura na powrocie utrzymuje sie na poziomie 23.

  11. #971
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Nie no oczywiscie kwestia priorytetu, czasu, potrzeby i $
    + 15*C to temp zew. Tabela jest od -20*C do +15*C. Zaklada tez prace na max oddanej mocy PC. A wiec od 14KW do 10kW jak temp spada.
    Jak więc u ciebie daje sobię radę wężownica z przekazaniem 14 kW do CWU? Nie ma taktowania? Czy sterownik wraz ze wzrostem temp w zasobniku obniża moc pompy?
    R-290 pod strzechy

  12. #972
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    sorry.... Tu bedzie musial doradzic ktos znajacysienazeczy... Aby doradzic jak dalej "diagnozowac"
    Teraz guru od powietrznych to mkm silesia czy jak to się pisze. Tam uderzajcie w tym temacie.
    Przepraszam, jest jeszcze gość od Hitachi, ale zapomniałem jak się zowie - chyba Pomarszczony Fred.
    Miki121 przenósł się z Żywca do Bydgoszczy (inne źródła wspominają jednak o Inowrocławiu - jak jest naprawdę czort z ogonem i rogami tylko wie)
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  13. #973
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post

    A u Ciebie Liwko, są po prostu jak mi się kojarzy zwykłe DWUPŁASZCZOWE zbiorniki, i raczej nie pasują do ideologii bchmieleckiego...
    A ja cały czas myślałem, że to to samo
    Człowiek uczy się całe życie, a głupi umiera

  14. #974
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    "Clarnet" tez mysle moglby pomoc.
    Przepraszam, zapomniałem!
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  15. #975
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-200
    Posty
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik

    Domyślnie

    @Grzech
    PC to durna maszyna, która robi to, co jej fabryka/sterownik/użytkownik każe.
    Jeśli tego nie robi, to znaczy że się popsuła.
    Czy ta temp, zewn. jest odczytywana ze sterownika czy z termometru za oknem?
    To samo dotyczy temp. zasilania/powrotu - skąd jest te odczytane 23-24 stopnie podłogówki
    Cudów nie ma
    zakładam, że jest włączona (ON) na grzanie, w trybie ręcznym i nie masz sterownika nadrzędnego, poprawne 4-02

  16. #976

    Domyślnie

    Witam,

    dziekuje za odpowiedzi. Odczyty, ktore podawalem pochodzily wylacznie z czujnikow w pompie ciepla, ktore mozna odczytac z poziomu sterownika. Mozliwe, ze problemem nie grzania bylo cisnienei w obiegu poniewaz przymknalem ich wiekszosc (chociaz nie jestem pewny). Tak naprawde ciagle mnie bardziej zastanawia samo zuzycie pradu przez pompe, ktora w danej chwili nic nie wykonuje.

    Wykres zuzycia pradu oraz zdjecie sterownika tuz przed wylaczeniem pradu dla pompy:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pompa1.jpg
Wyświetleń:	45
Rozmiar:	8,5 KB
ID:	189981Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pompa2.jpg
Wyświetleń:	47
Rozmiar:	98,2 KB
ID:	189982Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pompa3.jpg
Wyświetleń:	34
Rozmiar:	5,8 KB
ID:	189983

    Czy to normalne, ze roznica jest az tak duza?

    Pozdrawiam

    EDIT: Dodalem jeszcze wykres zuzycia pradu po ponownym wlaczeniu pompy na listwie bezpiecznikow.
    Ostatnio edytowane przez GrZeCh1983 ; 17-05-2013 o 10:51

  17. #977

    Domyślnie

    WItam, DO czego jest buforowanie CWU w Altherma HT kod bodajze1.00 ?

  18. #978
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Nie, te 100W to nie zart. No ok, 97W.
    Tak po prostu ma i tyle.
    Ciezko okreslic % z calkowitych kWh, nie mniej w sezonie CO.
    Jak potrzebujesz tylko
    2 kWh/dobe to fajnie. My laduje
    na ca 6.5kWh srednio, latem ( w tym ca 2.1 to zuzycie stand by ).
    No ale nic na kolanach nie robie
    wygląda mi to na ciągle podgrzewanie karteru sprężarki, ale czy to ma sens latem? przez cały rok?
    nie da się tego jakoś wyłączyć w ustawieniach?
    R-290 pod strzechy

  19. #979
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Dlaczego w wewnętrzej? Twoja spréżarka znajduje się w wewnętrznej?
    Jak nie, to na bank ma podgrzewanie, jak nie grzałką, to uzwojeniami silnika.
    R-290 pod strzechy

  20. #980
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Dlaczego w wewnętrzej? Twoja spréżarka znajduje się w wewnętrznej?
    Jak nie, to na bank ma podgrzewanie, jak nie grzałką, to uzwojeniami silnika.
    tam jest układ dwustopniowy pierwszy w zewnętrznej na r410 a drugi stopień w wewnętrznej na r134

Strona 49 z 119

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony