Dobrze, darujmy już tę pseudo reklamę Daikinowi, bo 9/6 daje KOPa 1,5 i raczej chluby mu nie przynosi.
Tu zobacz KOPy z mojej na kolanie struganej https://docs.google.com/spreadsheet/...p=docslist_api
Jak to możliwe, że róznice są aż tak duże?
Dobrze, darujmy już tę pseudo reklamę Daikinowi, bo 9/6 daje KOPa 1,5 i raczej chluby mu nie przynosi.
Tu zobacz KOPy z mojej na kolanie struganej https://docs.google.com/spreadsheet/...p=docslist_api
Jak to możliwe, że róznice są aż tak duże?
R-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś z Was korzysta z funkcji automatycznego obniżania temperatury? Przeglądam wasze nastawy podane wcześniej w tym wątku, ale raczej nic na ten temat nie ma. U mnie to parametry 9-05 do 9-08.
Zastanawiam się jak to ustawić, żeby sensownie działało. Wiadomo, że podłogówka ma bezwładność czyli, żeby uzyskać w miarę rozsądny efekt musiałbym obniżyć temperaturę np. o godzinie 18, a podwyższyć np. o 3 w nocy. Oczywiście trzeba poeksperymentować bo wylewka wylewce nie równa. Ja mam betonową i to dość grubo szczególnie na parterze. Ciekawy jestem Waszych doświadczeń z tą opcją.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychR-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZBIORNIK 300 LITR
17.30-21 49 STOPNII
21-17.30 35--35 STOP.
SIERPIEN 2,5 KWH DOBA
WRZESIEN 3KWH DOBA
3 OSOBOWA RODZINA
KOLEGO koniecznie zamontuj podlicznik
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychR-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudną redutę sobie obraleś do obrony, bo 175-200kWh miesiecznie latem z PC to jest dużo.
Dzielę, nie przez swoje zużycie, tylko przez szacowane twoje
Pewnie dlatego, że im nie zależy na niskim zużyciu prądu u użytkownika. Dlatego dają w prezencie dwie grzałki gratis, które miesięcznie zużywają tyle prądu, co ja na całe grzanie cwu.
Tak chciałbym znać dokładną cenę, ile musiałbym zapłacić z motażem za taką pompę gdybym chciał ją kupić.
Dziękuje za troskę, całkiem dobrze się czuje.
Liniowości oczywiście nie ma ale zależność widać. Np pompa Artura wg tabelki -7/50 cop 2,09, 2/50 cop 2,5, 7/50 cop 3,21, 25/50 cop 4,9. Jak widzisz różnica między 7, a 25C jest znaczna.
Mój KOP od oficjalnego COPa rózni się tym, że uwględnia cały prąd pobierany przez urządzenie w tym pompa cyrkulacyjna. W oficjalnym uwzględnia się tylko część prądu pomy potrzebną na pokonanie oporów hydraulicznych skraplacza. By nie mieszać używam swojego KOPa
Wodę grzeje do 50C, ale nieraz zdarzy się zagrzać i do 55C. Z 65C też nie miałbym żadnego problemu i bez kaskady HT.
R-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDz za cenę, komentaż do niej tej poszedł na priv.
Co do kopow, to pytasz na zasadzie, że chcesz wiedzieć, czy bardziej z .... wiary. W to, że przecież gdyby możliwe były lepsze wyniki z pewnością producent, by o nie zadbał i tym samym uszczęśliwił nabywcę. Wątpię, byś w to drugie wierzył, ale też nie chciałbym wchodzić w teorie spiskowe.
Po pierwsze oni wybadali kopy, a nie copy, po drugie ich wyniki obciażają grzalki karteru( przy zużyciu 8kWh ciepłej wody, zużycie prądu przez grzałkę stanowi 50% zużycia przez resztę pompy na podgrzanie tej wody), po trzecie wężownice, dzięki którym średnia tempm skraplania jest o 10-15C wyższa niż to konieczne, po czwarte grzaci w pętli histerezy 45-50C, a nie jednorazowo 15-50C, po piąte używają ciężkich gazów r410/407 które bardziej obciązają sprężarkę.
Sądzę, że tyle wystarcy, by ocenić dlaczego i nie będziesz więcej o to pytał.
Pozdr
R-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiedz mi taką rzecz, czy wolałbyś mieć dodatkową opcję w sterowniku i móc ją wedle uznania wlączy lub wyłączyć jak.
Grzałki karteru ON, lub grzałki karteru AUTO. On grzeje gdy sprężrki stoją, auto wstrzymuje pracę psreżrek na 30-40min, do momentu podgrzania oleju w spręzarkach. Pompa włącza się nie na rządanie czujnika, tylko z 30min poślizgiem, za to nie nakręca ci 2,1 kWh codziennie.
Jaką opcję byś wybrał?
R-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytam
Ale ty widzę z tego co pisałem nie wiele zrozumialeś. Zimą grzałki nie są potrzebne choć nie wiem czy nie pracują, to już tobie sprawdzić, bo sprężarka nie będzie miała czasu by się wychłodzić. Nie będzie też zadnego poślizgu. Poślizg będzie latem, gdy pompa stoi po 12-24h.
R-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy obecnych temp moja spręzarka traci ok 10C w ciągu 6-7h. Zimą będzie wiadomo zimniej, ale zanim zjedzie np z 60C do 0C, to mine ładnych parę godzin. U mnie raczej nie zdarzy się okazja na prace grzałki zimą, chyba, że po wyłączeniu pompy na dłużzy czas np dwa tyg rosyjskiej zimy.
Dobra, proponuje Pokój z Wami i nie rozpraszać kol w walce z Hipokryzją
R-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO jeden most za daleko i kolega nie wytrzymał
Mi chodziło o walkę z Hipką, Hipokrytka, Hipokryzją na wątku o kablach
R-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie uważnie czytałeś tamten wątek przecież już wcześniej ją Pyxi nazwał Hipokrytką
a tobie żyłka strzeliła i słowotok się załączył.
Nie przepraszaj i się nie obrażaj, bo niedlugo tu nie będzie do kogo gęby otworzyć
Pozdr
Ostatnio edytowane przez Vld ; 23-09-2013 o 17:57
R-290 pod strzechy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie do osób mających hydrobox z serii AA luba BA z racji ich podobieństwa lub osób zorientowanych w temacie.
Czy, a jeśli tak to w jaki sposób skonfigurować urządzenie, żeby używając programatora czasowego można było korzystać z CWU ale nie w załączało się CO.
Wygląda na to, że dla wszystkich dostępnych funkcji / Co, CWU, grzałka w zbiorniku/ jest jeden wspólny zegar sterujący i tym samym w okresach przejściowych kiedy nie chcę używać CO muszę go niejako rozprogramować, co jest oczywiście czasochłonne i bardzo nieporęczne.
Również opcja wyłączenia grzania przy określonej temperaturze zewnętrznej nie do końca spełnia oczekiwania.
Innymi słowy czy można to zrobić jakoś inaczej?
pozdr tolo
pozdr tolo
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam pytanie dotyczące podgrzewania CWU. W jakich godzinach macie zaprogramowane grzanie i do jakiej temperatury? Ja na razie mam ustawione o 5:00 (44 stopnie) i ponowne podgrzanie do 44 stopni o 19. Histereza 5 stopni
Zastanawiam się nad dwoma opcjami:
1. podgrzanie rano do wysokiej temperatury (55-60 stopni) i brak ponownego podgrzewania (tutaj nie wiem czy przez cały dzień woda się nie wychłodzi do zbyt niskiej temperatury)
2. przesunięcie ponownego podgrzewania CWU na cieplejszą część dnia czyli np. 15:00. W tym przypadku też trzeba podgrzać do trochę wyższej temperatury żeby woda nie wychłodziła się do wieczora.
Chętnie usłyszę Wasze spostrzeżenia z tym związane bo na razie nie jestem w stanie poeksperymentować z powodu pobytu za granicą.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmati_Zależy jaki masz duży zasobnik i na ile czasu ci wystarczy. Ja mam 400L i grzeje 1x/dobe w nocy do 45'C.
Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
Średni COP 3,9. PV 9.5KW
Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych