  1. #1221
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Piaseczno
    Posty
    128

    Domyślnie

    Właśnie w Październiku miałem 169h BUH 1, dlatego, że na krzywej (1-03) miałem nie 25 stopni, a 23.
    Jednak jak pisze clarnet jest to dużo powiązanych parametrów. Dlatego zastanawiam sie także na jeszcze jednym, a mianowicie (9-01), czyli temperaturę minimalną ogrzewania też mam zmniejszoną do 23 i to też może być powód załączania BUH. Maksymalną ma 38.
    Co do samej grzałki miałem na myśli nastawę 4-00, która domyślnie ustawiona jest na 1, czyli aktywna. Nawet jak zmienię na 2, to wraca na 1.

  2. #1222

    Domyślnie

    Czyli nie zmieniać.
    Interesującą rzecz dot. załączeń sprężarki dzisiaj przekazał mi serwisant (pierwszy roczny serwis). Podobno dzwonili do Daikina i pytali jak to jest z tymi załączeniami, a oni na to, że to nie do końca są rzeczywiste załączenia sprężarki. Podobno licznik traktuje każdą zmianę częstotliwości z falownika jako załączenia (uruchomienia). Także jak sprężarka przykładowo pracuje sobie na 100Hz i nagle dostaje 200Hz i przyśpiesza (bo jest większy odbiór ciepła) to to jest podobno zliczone przez program jako "uruchomienie" i stąd takie kosmiczne wyniki... ???
    hmmm...

  3. #1223
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-200
    Posty
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik

    Domyślnie

    No właśnie. Jak zmieniłeś domyślne 9-01 to mogłeś dopiero wtedy zmienić 1-03.
    Co prawda wszystko robią tylko ludzie, ale niechętnie komentuje nastawy serwisowe, bo można w nich namieszać.
    Np. Doktorant pisze, że coś zmienił, ale nie wie co
    Ktos pompe uruchomił i pewnie nie chciałby by ktoś inny grzebał w nastawach.
    Tych parametrów jest z kilkadziesiąt i trzeba rozumieć co się zmienia i jaki to ma wpływ na prace pompy.
    Przy uruchomieniach zazwyczaj zgrywamy plik konfiguracji, żeby mieć porównanie przy serwisie.
    Powiedz jaki jest sens zmiany dolnej granicy ogrzewania na 23 stopnie. (Chyba, że wygrzewasz na grzałkach posadzkę od 0)
    Przecież przy pracy 25/20 średnia temp. Wody to 22,5 stopnia, a posadzki pewnie z 1-2 niżej.
    Jak posadzka 20-21 stopni ma grzać budynek w którym chcemy mieć 20-21 stopni?
    Do tego dochodzi koperta pracy sprężarki inudzial grzałki BUH gotowy.
    Podobnie jest z cwu i nastawami w małych zintegrowanych Althermach starszych.
    Można było sobie tak ustawić cwu by mieć ją tylko na grzałkach.
    Kolejna kwestia to histerezy czy delty.
    Można by tak pisać i pisać, ale nie ma uniwersalnych rozwiązań bo wiele zależy od samej instalacji i wielkości oraz typu pompy.
    Np. Logika cwu jest inna w jednostkach zintegrowanych a inna w tych z zasobnikiem.
    Pzdr.

  4. #1224

    Domyślnie

    Witam ponownie,
    U mnie ciekawostka - po zmianie ustawień C.O. na programator pogody, jednostka zewn. przestała zamarzać - ale to może, że teraz jest 3-5 stopnie?

    Dzisiaj wyłączyłem całkowicie BUH (mowa o "TYP Pracy - LIMIT"). Przyszło do podgrzania wg harmonogramu CWU do 55C, przez cały dzień pracy max dogrzawała do 48C (wbudowane 280l) i przez to nie poszło NIC na C.O. (to był taki test mocy).
    Pytanie: czy powinno dogrzać do tych 55C bez wspomagania BUH? (dzisiaj było około 5C).

    Pytanie: nie pokazuje mi aktualnej ilości włączeń sprężarki (dopiero po restarcie prądowym - zmienia się wartość, ale tylko dla całości. W ujęciu np listopad - wartość się w ogóle nie zmienia). Błąd w oprogramowaniu?

    Krystian
    Dom parterowy płaski 207m2 (użytkowa 167m2); Podłogówka 167m2; Ściany porotherm 25cm+20cm styro Grafit 0.32; GWC (żwirkowy). PC (Daikin Altherma LT moc 7.4kW grzanie + hydrobox z c.w.u. 260l, P-W)

  5. #1225
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Piaseczno
    Posty
    128

    Domyślnie

    Mam pytanie do was jak tam zużycie prądu w grudniu, bo jak czytam niektóre wpisy osób, to za głowę można się złapać. ja mam średnia od pierwszego grudnia 38,42 kWh dziennie, przy średniej temperaturze 0,4.
    Żeby nie mieszać w wątku o pompach, gdzie i tak zaśmiecają inni swoimi Panasonicami etc. powiedzcie mi jakie macie ustawienia pompy. Ja w tym momencie wyłączyłem kompensację. Deltę mam na 3*C, krzywą grzewcza podniosłem na 25/14 i 34/-20. Punkt równowagi to -15. Jednak żona mówi, że w wilgotne dni jej zimno, więc albo wróce do kompensacji, albo podniosę krzywą.
    C.W.U to 40 Eco i 48 komfort. Temperatura minimalna to 25*C. Grzanie pompą w oparciu o harmonogram 22.00-6.00 0, 6.00-13.00 - przesunięcie -4, 13.00-15.00 - 0, 15.00-22.00 - -4. Co do C.W.U. to grzeję komfort 4.30-6.00 i ECO 13.00-15.00 oraz 19.00-22.00. Pompka cyrkulacyjna chodzi 6.00-7.30 i 19.00-21.00. Czasami mam wrażenie zimnej wody, kiedy napuszczam do wanny
    A jak u was kształtują się parametry?
    Dom parterowy E-115L 135m2 + garaż 42m2 (w przyszłości poddasze ok. 85m2) - 100% podłogówka, włącznie z garażem. Pompa ciepła Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W 3-fazowa. Ściany BK 24cm+20cm styro grafit 0,031, strop 5 cm EPS 100 - 0,038, podłoga 22 cm EPS100, dach 24 cm piany OK. Garaż 10cm grafit 0,031. Okna Veka Softline 82 3-szybowe. Wentylacja mechaniczna z reku Daikin Vam500FB.

  6. #1226

    Domyślnie

    Cytat Napisał doktorant Zobacz post
    Mam pytanie do was jak tam zużycie prądu w grudniu, bo jak czytam niektóre wpisy osób, to za głowę można się złapać. ja mam średnia od pierwszego grudnia 38,42 kWh dziennie, przy średniej temperaturze 0,4.
    Żeby nie mieszać w wątku o pompach, gdzie i tak zaśmiecają inni swoimi Panasonicami etc. powiedzcie mi jakie macie ustawienia pompy. Ja w tym momencie wyłączyłem kompensację. Deltę mam na 3*C, krzywą grzewcza podniosłem na 25/14 i 34/-20. Punkt równowagi to -15. Jednak żona mówi, że w wilgotne dni jej zimno, więc albo wróce do kompensacji, albo podniosę krzywą.
    C.W.U to 40 Eco i 48 komfort. Temperatura minimalna to 25*C. Grzanie pompą w oparciu o harmonogram 22.00-6.00 0, 6.00-13.00 - przesunięcie -4, 13.00-15.00 - 0, 15.00-22.00 - -4. Co do C.W.U. to grzeję komfort 4.30-6.00 i ECO 13.00-15.00 oraz 19.00-22.00. Pompka cyrkulacyjna chodzi 6.00-7.30 i 19.00-21.00. Czasami mam wrażenie zimnej wody, kiedy napuszczam do wanny
    A jak u was kształtują się parametry?
    A jakie temperatury w domu?
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz

  7. #1227
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Piaseczno
    Posty
    128

    Domyślnie

    Od 19*C w sypialni, poprzez 20.5*C w pokoju syna i w salonie po 21.5*C w łazienkach. Garaż 14*C.

  8. #1228

    Domyślnie

    Cytat Napisał doktorant Zobacz post
    Od 19*C w sypialni, poprzez 20.5*C w pokoju syna i w salonie po 21.5*C w łazienkach. Garaż 14*C.
    No to jak dla mnie dużo. A jak bardziej przymroziło jak wychodziło zużycie?
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz

  9. #1229
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Piaseczno
    Posty
    128

    Domyślnie

    Pierwsze to kWh, a drugie to średnia dobowa temperatura.
    22 -3.0
    45 -4.0
    34 -1.0
    65 -1.0
    34 -3.0
    40 -4.0
    37 -1.0
    33 1.0
    Mniej więcej tak. Te 65 to cały dzień chodziła na krzywej +3
    Ostatnio edytowane przez doktorant ; 21-12-2016 o 11:57

  10. #1230

    Domyślnie

    Kurde ok. 800 zł za miesiąc grzania oczywiście liczę taryfę g11. Temepratury nie za wysokie... Dom po opisie porządnie ocieplony, lepiej niż mój. Jedna z lepszych marek na rynku...
    A mnie w ramach OZE proponują chińsko-czeskie pompy. To ile ja będę płacić ? Zupełnie inaczej przedstawiasz zużycie (czyt. znacznie wyższe) niż inni koledzy. Zamieszałeś mi w głowie panie doktorant.

    Edit. Przy ekogroszku mam ponad 2 razy niższy miesięczny koszt za grudzień przy znacznie gorzej ocieplonej chałupie i to bez wm z reku.
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 23-12-2016 o 09:35

  11. #1231
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawko_ Zobacz post
    Kurde ok. 800 zł za miesiąc grzania oczywiście liczę taryfę g11. Temepratury nie za wysokie... Dom po opisie porządnie ocieplony, lepiej niż mój. Jedna z lepszych marek na rynku...
    A mnie w ramach OZE proponują chińsko-czeskie pompy. To ile ja będę płacić ? Zupełnie inaczej przedstawiasz zużycie (czyt. znacznie wyższe) niż inni koledzy. Zamieszałeś mi w głowie panie doktorant.

    Edit. Przy ekogroszku mam ponad 2 razy niższy miesięczny koszt za grudzień przy znacznie gorzej ocieplonej chałupie i to bez wm z reku.
    Jakie 800zl ?

  12. #1232
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał doktorant Zobacz post
    Pierwsze to kWh, a drugie to średnia dobowa temperatura.
    22 -3.0
    45 -4.0
    34 -1.0
    65 -1.0
    34 -3.0
    40 -4.0
    37 -1.0
    33 1.0
    Mniej więcej tak. Te 65 to cały dzień chodziła na krzywej +3
    Jakoś to nie możliwe bo przy -4st.C wychodzi na to,że pompa średnio na godzine pracy zużywa 4,5kWh gdzie u mnie maksymalne zużycie godzinne to 3,5kWh ale przy -18st.C przy pracy z mocą 9kW.
    Może grzałką grzejesz a o tym nie wiesz ?

  13. #1233
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Przy obecnych temp.godzinne zużycie pompy to ok.2,2kWh ale praca na ogrzewanie domu i cwu to ok.5-6h na dobę a w domu 22,5st.C

  14. #1234

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    Jakie 800zl ?
    Cytat Napisał doktorant Zobacz post
    średnia od pierwszego grudnia 38,42 kWh dziennie, przy średniej temperaturze 0,4.

    i co z tym fantem ?
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 23-12-2016 o 11:36

  15. #1235
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawko_ Zobacz post
    i co z tym fantem ?
    Dużo za dużo mu zużywa i coś musi być nie tak.Ale G11 nawet przy grzaniu calodobowym nie jest oplacalna.No i jak widać coś jest nie tak z ustawieniami bo grzeje dalej grzałkami co widać po jego zuzyciu.
    Cytat Napisał doktorant Zobacz post
    Sądzę, że może to mieć jednak związek z temperaturą wody i to co pisałeś, że poniżej określonej temperatury pracuje tylko na grzałkach. Ostatnio grzała mi woda ok. 22 stopni i na powrocie wychodziło 20.
    Cytat Napisał doktorant Zobacz post
    Punkt równowagi mam ustawiony na -15, a pracy grzałek nie mogę zablokować.
    Cytat Napisał clarnet Zobacz post
    Jak każesz urządzeniu grzać poza kopertą pracy sprężarki, to grzeje... grzałkami.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 23-12-2016 o 12:28

  16. #1236

    Domyślnie

    ja grzejąc dom i CWU grzałką mam niższe zużycie. sumarycznie (CO+CWU) średnio w grudniu 28 kWh, w domu minimum 22°C, 3 osoby i prysznic. 100% tania taryfa.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  17. #1237
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Piaseczno
    Posty
    128

    Domyślnie

    Mam G12W. Wczoraj przyszedł mi rachunek za prąd. Dość wysoki, ale jest od 20.10. do 20.12. kiedy to w październiku i listopadzie miałem nalatane ponad 150h na grzałkach, bo ustawienia za niskie były.
    Teraz w grudniu mam 38h pierwszej grzałki i 11h drugiej. jak rozmawiałem z kimś z Daikina, to powiedział, żebym grzałek nie wyłączał, bo może być jeszcze drożej niż z grzałkami. Z drugiej strony jedna grzałka ma 3kw druga 6kw, więc patrząc na zużycie, może nadal jest tutaj pies pogrzebany.
    Jednak jest to też pierwszy rok pracy, a raczej kilka miesięcy, bo pompa pracuje od października, więc większe zużycie może jest z tym związane.
    Dom parterowy E-115L 135m2 + garaż 42m2 (w przyszłości poddasze ok. 85m2) - 100% podłogówka, włącznie z garażem. Pompa ciepła Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W 3-fazowa. Ściany BK 24cm+20cm styro grafit 0,031, strop 5 cm EPS 100 - 0,038, podłoga 22 cm EPS100, dach 24 cm piany OK. Garaż 10cm grafit 0,031. Okna Veka Softline 82 3-szybowe. Wentylacja mechaniczna z reku Daikin Vam500FB.

  18. #1238
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał doktorant Zobacz post
    jak rozmawiałem z kimś z Daikina, to powiedział, żebym grzałek nie wyłączał, bo może być jeszcze drożej niż z grzałkami. .
    Masakra
    Niech się Clarnet wypowie bo to "jego" produkt ale dla mnie to PARANOJA !!!
    Od 4 lat u mnie grzałka ani sekundy nie pracowała na potrzeby c.o.

  19. #1239
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Piaseczno
    Posty
    128

    Domyślnie

    Co do października i listopada, kiedy startowałem z pompą, to faktycznie dużo grzałki chodziły, bo za niską grzewczą ustawiłem.
    Teraz w grudniu mam unormowaną pracę pompy w innym temacie wrzuciłem mój wynik, ale tutaj wrzucę jeszcze raz i się zapytam użytkowników ile startów mieliście pompy i ile godzin pracy,bo ja 588 startów i 647 godz. pracy.
    Drugie pytanie jaką deltę macie ustawioną? W tym momencie mam 3*C.
    Dom parterowy E-115L 135m2 + garaż 42m2 (w przyszłości poddasze ok. 85m2) - 100% podłogówka, włącznie z garażem. Pompa ciepła Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W 3-fazowa. Ściany BK 24cm+20cm styro grafit 0,031, strop 5 cm EPS 100 - 0,038, podłoga 22 cm EPS100, dach 24 cm piany OK. Garaż 10cm grafit 0,031. Okna Veka Softline 82 3-szybowe. Wentylacja mechaniczna z reku Daikin Vam500FB.

  20. #1240

    Domyślnie

    Grudzień - zjadła 613 kWh (w tym CWU 118 kWh).
    650 godz. pracy sprężarki - startów 1333. BUH1- 26 godz., BUH2- 1 godz.
    Delta 6 stopni.
    Dom parterowy, poddasze nie użytk., grzane 100m2 użytk. Ściany gazobeton 24cm. Ocieplenie (biały styropian): na gruncie 20cm, elewacja 18cm, strop 20cm. Bez reku i bez kominka. PC Daikin Altherma ERLQ008CV3. Na całości podłogówka, pętle bez automatyki (jedynie rotametry, otwarte). Temp. w domu 22 st. Zbiornik CWU zintegr. 260l (osób 2+3) - 41 st. G12

Strona 62 z 119

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony