Napisał
revalidon
pierdu, pierdu...
własnie sprawdziłem na sterowniku dane dla krzywej grzewczej...
dla krzywej 0,6 przy nastawie 20 st. C w pomieszczeniu:
* przy temperaturze zewn. 5 st. C - temperatura kotła to 30 st.C
* przy temperaturze zewn. 0 st. C - temperatura kotła to 33 st. C
dla takich temperatur wody to grzejniki nie będą nawet ciepłe, ciepło odczuwamy dopiero powyżej temperatury ciepłoty ciała tj. 36,6 st. C więc albo nie bajdurz albo masz znacznie podniesiona krzywą, czy to przez zmiane poziomu czy tez zmianę temp. wymaganej pomieszczenia...
No nie tak do końca - kolego - nie popierduj w towarzystwie bo to nieładnie
To że dla krzywej grzewczej 0,6 i jej poziomu 0 temp wody kotłowej wynosi 33 stopnie / dla nastawy 20 stopni i temp na zewnątrz 0 stopni / nie oznacza że kocioł podgrzeje wodę do 33 stopni i się wyłączy ...
Bardzo łatwo w diagnostyce sprawdzić jaka w danej chwili jest KTS wymagana i jaka jest KTS rzeczywista . Kocioł dogrzewając do KTS wymaganej nie wyłącza się tylko moduluje i w zależności od ATS stłumionej i histerezy regulatora dla danej chwili podgrzewa wodę do temp nawet 38 stopni.
W moim przypadku / bo lukazzzz rzeczywiście ma ustawiony poziom 2 dla krzywej 0,6 / ja mam aktualnie ustawioną krzywą 0,6 i poziom 0 - dla aktualnych temperatur na zewnątrz -4 stopnie - w domu mam utrzymywane 19/20 stopni bezproblemowo - odczytując diagnostykę na moim Vitotronicu dla KTS wymaganej 36 kocioł podgrzewał wodę do 40 stopni / KTS rzeczywista / ...
Jednak chyba trochę podniosę poziom krzywej - teraz jeszcze nie mieszkam więc taka temp mi wystarczy - ale jak się wprowadzę to zapodam poziom około 2 , może 3 - ale jeszcze zobaczymy ... potestujemy ustawienia etc ...