    Nie dokładnie cię rozumiem o co chodzi. Ja sugerowałem pompę C11 dla domu 150m2?
    Odnośnie taktowania.
    1.Czy masz włączoną cyrkulację CWU?
    2.Czy masz ustawione strefy czasowe z podbiciem czasowym, czy jedziesz równo?

    Mam starą wersję sterownika, ciężko mi będzie podać krok po kroku jak masz ustawić wersję C.

    Błagam, nie pisz tak długich postów, zajmijmy się tym krok po kroku.

  2. #1982
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    ..., zajmijmy się tym krok po kroku.
    Nie róbcie tylko tego na PW, ale tu na forum to może coś mi również się przyda
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  3. #1983
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    witam
    krzywa to raczej na max-a a nie 0...?

  4. #1984
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    czujnik CO na powrocie podłogi...
    jeżeli będzie na zasilaniu to dość szybko wyłączy pompę...

  5. #1985
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    czujnik CO na powrocie podłogi...
    jeżeli będzie na zasilaniu to dość szybko wyłączy pompę...
    Tylko, że u Tego producenta krzywe są zaprogramowane wg temperatury wychodzącej z pompy na podłogówkę. Czujnik na powrocie przegrzewałby mocno całą podłogówkę, ale wtedy pompa na pewno pracowałaby z mniejszą ilością cyklów.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  6. #1986
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Tylko, że u Tego producenta krzywe są zaprogramowane wg temperatury wychodzącej z pompy na podłogówkę. Czujnik na powrocie przegrzewałby mocno całą podłogówkę, ale wtedy pompa na pewno pracowałaby z mniejszą ilością cyklów.
    a jak chcesz przegrzać podłogę bez przegrzania pomieszczenia , czujnik temperatury pomieszczenia wyłączy w odpowiednim momencie pompę...
    krzywa ma być na max, priorytetem są godziny pracy i temp. wewnętrzna...

  7. #1987
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Tylko wtedy niepotrzebnie pompa mocno wysysa dolne źródło. Ja wolę 5-6 cykli w nocy niż jeden, który zjeżdża z temp. DZ o 2 stopnie niżej.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  8. #1988
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Tylko wtedy niepotrzebnie pompa mocno wysysa dolne źródło. Ja wolę 5-6 cykli w nocy niż jeden, który zjeżdża z temp. DZ o 2 stopnie niżej.
    Pompa wysysa z DZ tyle ile chałupa potrzebuje i żadne "cuda" tego nie zmienią...
    chyba to normalne ze aby coś przekazywało energię to musi być jakaś delta...

  9. #1989
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Tylko to jakoś ładniej wygląda jak po 4 godzinach nocnego grzania min. temp. to 5,2C a nie 3,2C
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  10. #1990
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Żabia Wola (biuro)
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    470

    Domyślnie

    Cytat Napisał TG-Tays Zobacz post
    Witam,
    - "układ" ma być na 0 - co to znaczy? nie rozumiem..
    Jak masz PPC, to powinieneś dostać także instrukcję. Znajdź parametr "układ" i sprawdź czy jest na pewno na "0".

    Cytat Napisał TG-Tays Zobacz post
    - zobacz do ilu stopni dogrzewa CWU do pierwszego wyłączenia (trzeba postać podczas grzania i patrzeć na temperatury jak rosną).. to w sumie mam już częściowo stwierdzone ale nie jest to oczywiście zawsze jednorodne.
    Podaj wartość/wartości jakie uzyskujesz.

    Cytat Napisał TG-Tays Zobacz post
    W sumie dla CWU jest jeszcze cały czas pytanie dlaczego "przegrzewa" zadaną Tcwu. W teorii mogłoby to wynikać np z minmalnego zadanego czasu pracy sprężarki ale przecież powinnien działać aspekt osiągniętej temperatury jako kryterium równorzędne (w tym przypadku szybciej spełnione).
    Zależy gdzie masz czujnik CWU. Wężownica jeszcze trochę energii oddaje też po wyłączeniu pompy.

    Cytat Napisał TG-Tays Zobacz post
    Może już czas na wsparcie ze strony producenta.. nie (tylko) w zakresie moich problemów ale ogólnie w moim mniemaniu przydałoby się więcej i lepszej obsługi klienta. Ciekawy też jestem co Wy na to?
    Skoro przyjąłeś że podłogówkę zrobi ktoś inny niż kotłownię, to może już czas na Twoje wsparcie i własną pomoc? W końcu to Ty skonfigurowałeś ten układ, który nie działa. Każdy z nich zrobił swoją pracę, ale to Ty jesteś odpowiedzialny za dobór i parametry. Niestety nie możesz szukać winnego

    Sprawdź czy masz czujnik CO na zasilaniu i jeżeli tam jest, przenieś go na powrót CO.
    Przed wyłączeniem pompy w trakcie pracy odczytaj wartości TpcWy i Tco. Jeżeli różnica będzie mniejsza niż 5, zmniejsz bieg na pompie obiegowej CO.

    Przewymiarowanie wygląda na poprawne oprócz doboru zbiornika na CWU.
    Ciekawe co ile masz położoną podłogówkę. Podaj widełki od jakich do jakich wartości
    Ostatnio edytowane przez Instaltechnic ; 03-12-2015 o 13:58

  11. #1991

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Nie dokładnie cię rozumiem o co chodzi. Ja sugerowałem pompę C11 dla domu 150m2?

    Błagam, nie pisz tak długich postów, zajmijmy się tym krok po kroku.
    Teraz nie ma znaczenia co było, ważniejsze jest co jest i co będzie. PRzecież nawet jak sugerowałeś to nie mam bynajmniej absolutnie pretensji do Ciebie (tylko jestem wdzięczny za możliwość konsultacji). Gwoli uściślenia - mam dom powierzchnia całkowita 200m2, powierzchnia użytkowa 150m2 (po odjęciu garażu, kotłowni i miejsc pod skosami na poddaszu o wyskości poniżej 1,9m), a że pod skosami też jest podłogówka ale nie ma gdzieniegdzie indziej to się mniej więcej bilansuje i jest 150-160m2 podłogówki.

    odnośnie postów rozumiem i się dostosuję.. jak widać już zacząłem właśnie
    w sumie to widzę że będę musiał więcej czasu spędzać w kotłowni i zacznę z tym od poniedziałku (wtedy rzeczywiście będzie czas na to)
    PPC Ecopower C11, 2x100m odwiert, CWU-4 os., bojler CWU Joule PSM14053/HG 200L (do PC- węż.2,5m2);
    pow. grzania 180m2, ściany styro 18cm 038 , dach wełna 18+4cm 035 (Avalon III - http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Avalon_III/)

  12. #1992

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    witam
    krzywa to raczej na max-a a nie 0...?
    no i bądź tu mądry skrajnie różne opinie...
    PPC Ecopower C11, 2x100m odwiert, CWU-4 os., bojler CWU Joule PSM14053/HG 200L (do PC- węż.2,5m2);
    pow. grzania 180m2, ściany styro 18cm 038 , dach wełna 18+4cm 035 (Avalon III - http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Avalon_III/)

  13. #1993

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    czujnik CO na powrocie podłogi...
    jeżeli będzie na zasilaniu to dość szybko wyłączy pompę...
    właśnie to też mi się wydawało tak (na logikę laika), ale instalator zamontował na wyjściu/zasilaniu i pamiętam że konsultowałem z panem Jarkiem z PPC i powiedział że OK (że ma/może być na zasilaniu)- a więc kto w końcu zna się lepiej i ma tą prawdziwą prawdę? to samo z krzywą.. coraz bardziej widzę potrzebę wciągnięcia w dyskusję tu pana Jarka z PPC - chyba to konieczne i pomocne dla całej rzeszy jego klientów..
    ale wiecie, cieszę się że nareszcie coś tu ruszyło z dyskusją!

    co do szczegółów instalacji, pomp obiegowych, ich biegów itd to dam znać jak tylko to ustalę (sam nie dam rady póki co)
    odnośnie pytania Liwko co do podbicia to stref czasowych to pytasz o różnice temperatur komfortowych i ekonomicznej w różnych okresach czasu? tak mam oczywiście ustawione zarówno dla CO jak i CWU. zależnie od potrzeb i obecności w domu.. ale mogę dać na równo i zobaczyć co będzie..
    PPC Ecopower C11, 2x100m odwiert, CWU-4 os., bojler CWU Joule PSM14053/HG 200L (do PC- węż.2,5m2);
    pow. grzania 180m2, ściany styro 18cm 038 , dach wełna 18+4cm 035 (Avalon III - http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Avalon_III/)

  14. #1994
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał TG-Tays Zobacz post
    mam oczywiście ustawione zarówno dla CO jak i CWU. zależnie od potrzeb i obecności w domu.. ale mogę dać na równo i zobaczyć co będzie..
    Możesz podać temperatury i godziny?
    A co z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej?

  15. #1995

    Domyślnie

    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    Jak masz PPC, to powinieneś dostać także instrukcję. Znajdź parametr "układ" i sprawdź czy jest na pewno na "0".
    Układ mam "0" - doczytałem sobie także co to znaczy (bufora nie mam).

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Możesz podać temperatury i godziny?
    A co z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej?
    Cyrkulacja CWU zakładam że jest (z automatu ustawiona) - jak to mogę sprawdzić? Na samej pompce obiegowej czy gdzieś też w menu software sterownika?

    Podaję po kolei parametry w sterowniku (dziś rano w momencie włączenia się grzania CO - po temperaturach obwodu wnioskuję że to raczej drugi cykl z dziś):

    TEMPERATURY:
    Tzew= 2,2 C
    TdzWe= 11,4 C
    TdzWy= 11 C
    TpcWy= 25,9 C
    Tco= 26,8 C
    Tcwu= 23,5 C (temperatura po rannym prysznicu - rano nie grzeję w dni robocze bo jest zazwyczaj ciepłe jeszcze od wieczora)
    Twew= 21,8 C
    Tzsr= 1,9 C

    NASTAWY CO:
    T.Eko= 20 C (tu niedawno miałem niżej)
    T.Kmf= 22 C
    T.Fer= 16 C
    Krzywa: 0 (to od wczoraj - wcześniej było 1, a ostatnio 2)
    Prg: Tygodniowy
    Ferie.Dni: 0
    Party.Godzin: 0

    PROGRAM CO:
    dni robocze: dwa zakresy wysokich słupków (T.Kmf)- 04:30-07:00 oraz 14:30-22:00
    w weekend zakres ciągły od 05:00 do 23:00

    NASTAWY CWU:
    T.Eko= 26 C
    T.Kmf= 42 C

    PROGRAM CWU:
    dni robocze - jeden okres T.Kmf- 18:00 - 23:00
    w weekend - jeden okres T.Kmf- 06:00 - 23:00

    ZEGAR I TRYB:
    Tryb: Auto
    TprogZ/L: 14 C

    PARAMETRY CO:
    TmacCO=44 C
    tzwlZrBiw=91min
    RegPok: TAK
    WspKor=5

    PARAMETRY CWU:
    PriorCWU: ZAL
    t_zwlGrz=99min
    t_zalCCW= 3min (funkcja nieaktywna w menu PROGRAM CCWU)
    t_wylCCW= 4min
    HistCWU= 9 C (czy może histereza powoduje podbijanie TempCWU tak samo jak powoduje impuls do załączenia grzania jeśli spanie o podaną temp poniżej zadanej?)
    TmaxCWU= 44 C
    TpodbTAR= 8 C (albo to podbija ale mam program TAR nieaktywny więc czemu miałoby podbijać? ale to może to wyzeruję i zobaczę co będzie)

    PARAMETRY SPRĘŻARKI
    TminDz: -5 C
    TmaxPc: 54 C (fabrycznie 53)
    deltaTmaxDz: 10 C (fabrycznie było
    t_zwlZalSpr= 20s
    t_zwlWylPdz=20s
    t_wylSpr= 5min (tu było fabrycznie mniej)
    t_minSpr= 600s (tu też mniej było)
    t_maxSpr= 0min (nie zmieniałem - zakładam że w tym ustawieniu parametr jest nieaktywny)

    Czy coś jeszcze podać z tego co pominąłem jako (chyba) niepotrzebne?
    Ciekaw jestem Waszych wniosków..
    PPC Ecopower C11, 2x100m odwiert, CWU-4 os., bojler CWU Joule PSM14053/HG 200L (do PC- węż.2,5m2);
    pow. grzania 180m2, ściany styro 18cm 038 , dach wełna 18+4cm 035 (Avalon III - http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Avalon_III/)

  16. #1996
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    ustaw krzywą na 15 a czujnik CO daj na powrocie z rozdzielacza podłogi...
    podaj także temperatury DZ /GZ podczas pracy ...

  17. #1997

    Domyślnie

    Tu wstawiam Wam foty jak wygląda moja kotłownia z szczególnym uwzględnieniem wejsc i wyjsc..rozdzielać na piętro jest w kotłowni pod sufitem,.Ten na dole za scianą kotłowni w holu,,
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20151203_212208.jpg
Wyświetleń:	778
Rozmiar:	84,4 KB
ID:	339554

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20151203_212223.jpg
Wyświetleń:	765
Rozmiar:	80,5 KB
ID:	339555

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20151203_212240.jpg
Wyświetleń:	755
Rozmiar:	81,7 KB
ID:	339556

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20151203_212254.jpg
Wyświetleń:	755
Rozmiar:	81,0 KB
ID:	339557

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20151203_212311.jpg
Wyświetleń:	756
Rozmiar:	92,0 KB
ID:	339558
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 13-12-2015 o 15:06
    PPC Ecopower C11, 2x100m odwiert, CWU-4 os., bojler CWU Joule PSM14053/HG 200L (do PC- węż.2,5m2);
    pow. grzania 180m2, ściany styro 18cm 038 , dach wełna 18+4cm 035 (Avalon III - http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Avalon_III/)

  18. #1998
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Jak wstawiasz zdjęcia, odznacz ptaszka.

  19. #1999
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Żabia Wola (biuro)
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    470

    Domyślnie

    Wchodzisz w ustawienia instalatora z kodem, a nie przejrzałeś menu całego ani instrukcji? Przecież ustawienia CCWU są właściwie na wierzchu pod ręką.

    Podajesz godziny i w nich pompa CCWU pracuje. Pompa włącza się i wyłącza wg. czasów które podałeś: t_zalCCW= 3min i t_wylCCW= 4min. Jest to opisane w instrukcji. W zależności od instalacji instalator powinien skonfigurować.

    WspKor ustaw na 0. W zależności od instalacji instalator powinien skonfigurować.
    TprogZ/L: ustaw na 20 st., bo jak będzie 15 stopni na zew, to pompa przestanie grzać CO.
    T maxCo po zmianie czujnika na powrót z CO, ale przed połączeniem z wężownicą, ustaw na 35 st.
    HistCWU ustaw 2-4 stopnie, bo pompa będzie czekała aż woda będzie zimna żeby się włączyć ponownie.

    TmaxCWU= 44 C - ten parametr powinien ustawić instalator w zależności od mocy pompy i możliwości zbiornika, żeby nie było pracy przerywanej start-stop

    TpodbTAR= 8 C ten parametr pomiń

    TminDz: -5 C
    TmaxPc: 54 C (fabrycznie 53) - powinien ewentualnie zmienić instalator przy uruchomieniu instalacji. Jak poasz do ilu "na raz" pracując, dogrzewa CWU, to ewentualnie zmienimy.

    Wprowadź te zmiany i napisz czy jest ok?

    PS. Czy to jest autoryzowany instalator PPC z ich strony? Odpowiedz tylko tak/nie. Nie chcę namiarów.
    Ostatnio edytowane przez Instaltechnic ; 04-12-2015 o 21:21

  20. #2000
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Żabia Wola (biuro)
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    470

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    ustaw krzywą na 15 a czujnik CO daj na powrocie z rozdzielacza podłogi...
    podaj także temperatury DZ /GZ podczas pracy ...
    Czy jesteś pewien że 15, to optymalna wartość?
    Ile pomp ciepła gruntowych zamontowałeś?
    Jesteś użytkownikiem PPC?
    Jesteś instalatorem PPC?

    Na jakieś pytanie możesz odpowiedzić TAK?

Strona 100 z 126

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony