WItam,
Od przeszło miesiaca mam zainstalowanego Atmosa 25GS.
Wszystko zrobiłem zgodnie z zaleceniami przy takiej instalacji, czyli: kocioł + ladomat + 2 * bufor po 1000 l w jednym z nich jest zbiornik na cwu 160 litrów.

Problem mój polega na tym, że nigdy nie miałem takiego pieca (mieszkałem w mieszkaniu) i być może przesadzam, ale:
- nigdy nie udało mi sie załadować pierwszego zbiornika do temperatury wyższej niż 70 stopni, drugiego nawet nie włączam.
- piec pali sie na jednym załadunku około 10 godzin - cały czas trzymając temertature 80 stopni na piecu, po tych 10 godzinach woda w układzie i w zbiorniku ma 30 stopni.
- mocno smoli, na drzwiach i w komorze załadowczej jest tego pełno, czasami nie da się drzwi otworzyć bo się wszytko zakleja.
- z komina bardzo mocno sie dymi, taki gęsty biały dym
- palę brykietem z drzew liściastych ( tak mówi dostawca, i chyba można mu wierzyć, bo raz dał mi z iglastego i było widac różnice w ilości smoły w komorze załadowczej - było jej więcej.)
- dom ma 270 m2 (w tym 50 m2 garaż i kotłownia na razie nie ogrzewane), ocieplony wełną 20 cm, w poddasze włożone 25 cm wełny. Dodatkowo mam zainstalowany rekuperator.
- piec lubi sobie strzelić ( i to całkiem solidnie, wyczystka lata po całej kotłowni w komin, przy przełączaniu z górnego spalania na dolne.
- czasami jak sie pali to tak słychać ten palący ogień, zazwyczaj jednam jest cichy i nic nie słychać ( mam wrażenie, że wtedy nie pali się ten gas, tylko w górnej komorze wszystko się tli)

Mam wrażenie, że piec nie chodzi na pełnych obrotach, ze jest tak jakby "zduszony". Zaczynam przypuszczać, że to jednak jest komin. Mam wkładkę zaroodporną 14X14 kwadratową ( 196 cm2). Zalecane podłączenie przez producenta to fi 150 (176 cm2). Wysokość komina to od posadzki w kotłowni przeszło 7 metrów.

Mówiono mi, że to kwestia niewygrzanego domu, ale ile można ładować w ten piec. Dziennie spokojnie moge spalić 60 kg tego brykietu a i tak jest zimno.

I może pytania, które mogły by mi coś naświetlić.

- ile czasu powinien palić sie załadowany 20 kg brykietu ?
- czy czarna smoła w komorze załadowczej to jest normalne ? może sypnąć tam siarczanu miedzi ... ile na jeden załadunek/ raz na jaki czas ?
- ile kwh zmagazynuje w 1000 litrów wody podgrzanej z 40 do 80 ... czy inaczej ile kwh otrzymam z 1000 litrów wody ochłodzonej z 80 do 40 stopni

z góry dzieki za pomoc,

ps ma ktoś moze instrukcię od tego pieca ?