Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
Z symulacji komputerowej (Therm 7) wynika, że występuje spora różnica parametru U w przypadku ściany żelbetonowej (o grubości 18cm) i ociepleniu ze styropianu grubości 12cm.
Przy 10 oknach jest to 750 kWh na sezon grzewczy.Powyższa ściana betonowa jest zgodna z obowiązującą normą U = 0,3W/m2*K. Jak ktoś chce budować z żelbetonu i nie chce założyć więcej niż 12cm styropianu, to montaż w warstwie izolacji jest jak najbardziej polecany. Przynajmniej tyle mówi program do symulacji termicznej.
Witam. Tym parametrom odpowiada mur z silki 18cm i ocieplenia 12cm. To nie jest ściana żelbetonowa wylewana jak strop ze zbrojeniem. Grubsza warstwa ocieplenia podniesie wyżej temperaturę muru nośnego, który dalej przekaże ją do ramy okiennej, więc straty ciepła będą jeszcze większe. Po za tym szersza rama okienna pozyskuje jeszcze więcej ciepła z muru, więc koło strat kręci się szybciej. Nowoczesne ciepłe i szerokie ramy okienne powinno się osadzać tylko i wyłącznie w warstwie ocieplenia. Trzeba to uznać za pewnik i jedyną prawdę. Pozdrawiam