Staram się dziś ustawić najbardziej optymalne ustawienia dla przepływu w kolektorach ( sterownik dobiera obroty ). Jednak pytanie dotyczy różnicy temperatur T1 i T2 uruchomienia pompy kolektorów.
Firmowo Hewalex ustawił 8 stopni różnicy i rusza pompa obiegowa jednak po jakimś czasie obroty pompy ustawiają się na 100% a przepływ przez 4 płaskie kolektory wynosi 7l/min.
Po ustawieniu na maksymalną różnicę temperatur 15 stopni obroty pompy minimalne i przepływ 3,1l/min.
Jakie ustawienie będzie najbardziej optymalne byłem przekonany że największa różnica temperatur da najlepsze efekty.
Temperatura kolektorów T1 : 52 stopnie
T2 dół zbiornika 36 stopni
T3 glikol na powrocie: 39 stopni.