W tym roku skończyłem remont starego domku z lat 60tych.
Parterowiec, cegła bez piwnicy, poddasze nieużytkowe, ok 120m2.
Ogrzewany był do tej pory "kopciuchem" 35kW.

Wykonałem rekuperację, ocieplenie podłogi na gruncie 20cm styropian XPS, ocieplenie ścian 25cm grafit, wymiana okien na supertermo 3 0.3W/m2 + ocieplenie pianą pur poddasza 20cm i stropu styropianem 20cm.

Planuję zakup kotła na eko. Wydaje mi się, że przy takim ociepleniu, mimo że dom stary to podajnik 17-20kW powinien starczyć?
Hydraulik radzi mi jednak minimum 30kW bo nie mam podłogówki tylko grzejniki i tam trzeba dostarczyć wyższej temperatury wody na zasilanie.

Nie mam gazu miejskiego więc takie ogrzewanie odpada, butli z propanem przy domu też nie za bardzo mam gdzie trzymać. Pozostaje więc ekogroszek.