Cytat Napisał areczekk83 Zobacz post
Altherma 3pompa się ustabilizowała..agregat teraz załancza się Raz na Godz , powodem była tem. zew. Przy plusowych temperaturach daikin załanczal mi się kilka razy na godzinę a teraz jak się ochlodzilo to się zalaczy i agregat kręci się około 50min później przestaje się kręcić i odpoczywa przez około 15min i znowu się załancza. ..
Winna temu nie jest temp.zewnetrzna tylko zle dobrana pompa (czyt.za mocna) lub zle ustawione parametry np.za nisko ustawiona temp.zasilania w stosunku do mozliwoci przekazywania ciepla przez Twój systwm c.o