    Domyślnie Analiza OZC parterowej stodoły i możliwość modyfikacji bez góry pieniedzy

    Dzień dobry!

    Dostałem OZC do swojego projektu i zastanawiam się czy można tutaj jeszcze sensownie coś zadziałać zmieniając materiały, ale żeby nie kosztowało to dodatkowej góry pieniędzy. Obliczane dla ogrzewania PC PW split + zasobnik CWU.

    1) Czy w ogóle jest sens coś zmieniać? Chyba nie jest najgorzej jeśli chodzi o nowo projektowany budynek.
    2) Jak z tych liczb obliczyć ile mniej więcej będzie kosztowało ogrzewanie przez cały rok? Którą liczbę brać do obliczeń?
    3) Jakiej mocy pompy ciepła powinienem szukać? 8 kW?

    Z góry dzięki za wszelką pomoc i komentarze!

    ---

    W załączniku jest kompletne wyliczenie do wglądu, które dziś dostałem, przepisałem poniżej dla lepszej czytelności.

    Dom to typowa stodoła o wymiarach 793x2338 (po zewnątrz), zatem wymiary nie wpływają na zwiększenie energooszczędności w porównaniu do kwadratowych domów. Usytuowanie tak jak widać na załączonym zdjęciu.


    Dom:


    OZC:


    Budynek
    Powierzchnia całkowita: 147,0 m2
    Powierzchnia użytkowa: 147,0 m2
    Powierzchnia o regulowanej temperaturze: 147,0 m2
    Kubatura całkowita (netto): 411,6 m3

    Dane klimatyczne
    Strefa klimatyczna: 1
    Projektowana temperatura zewnętrzna: -16°C
    Średnia roczna temperatura zewnętrzna: 7,7°C

    Projektowane straty ciepła na ogrzewanie domu
    Projektowa strata ciepła przez przenikanie: 3013,7 W
    Projektowa wentylacyjna strata ciepła: 1111,3 W
    Całkowita projektowa strata ciepła: 4114,5 W
    Projektowe obciążenie cieplne budynku ϕHL: 4114,5 W

    Wskaźniki i współczynniki strat ciepła
    Wskaźnik ϕHL odniesiony do powierzchni o regulowanej temperaturze: 28,0 W/m2
    Wskaźnik ϕHL odniesiony do kubatury o regulowanej temperaturze: 10,0 W/m2

    Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek
    System techniczny ogrzewczy: 19,021 kWh/m2*rok
    System techniczny przygotowania ciepłej wody użytkowej: 12,436 kWh/m2*rok

    Przyjęte parametry
    - Płyta fundamentowa: 10 cm 033 pod płytą, 15 cm 033 na bokach, beton, kolejne 10 cm 033 styropianu i wylewka (U= 0,123)
    - Strop: wełna 15 cm 035 między pasem wiązarów + 20 cm 035 pod pasem wiązarów (U= 0,1)
    - Ściany wewnętrzne: Silka 12 (U= 1,46) i Silka 24 (U= 0,924)
    - Ściany zewnętrzne: Ytong 24 0,6 + 20 cm 033 (U= 0,142)
    - Ściana zewnętrzna od frontu: Ytong 24 0,6 + 20 cm 033 + deskowanie między oknami (U=0,14) i Ytong 24 0,6 + 25 cm 033 bez deskowania nad oknami i na obrzeżach ściany (U=0,117)
    - Okna Uw= 0,8 – 0,9; g= 50%
    - Drzwi U = 1,3
    - Wentylacja mechaniczna

    Łącznie dla budynku
    Zapotrzebowanie na energię użytkową: 6752,1 kWh/rok
    Zapotrzebowanie na energię końcową bez urządzeń pomocniczych: 3535,9 kWh/rok
    Zapotrzebowanie na energię końcową do napędu urządzeń pomocniczych: 1088,5 kWh/rok
    Zapotrzebowanie na energię końcową wraz z urządzeniami pomocniczymi: 4624,4 kWh/rok
    Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną bez urządzeń pomocniczych: 10607,7 kWh/rok
    Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do napędu urządzeń pomocniczych: 3265,4 kWh/rok
    Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wraz z urządzeniami pomocniczymi: 13873,1 kWh/rok

    Jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową bez urządzeń pomocniczych: 24,1 kWh/m2*rok
    Jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową do napędu urządzeń pomocniczych: 7,4 kWh/m2*rok
    Jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną bez urządzeń pomocniczych: 72,2 kWh/m2*rok
    Jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do napędu urządzeń pomocniczych: 22,2 kWh/m2*rok

    Zapotrzebowanie na energię
    Jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową EU: 45,9 kWh/m2*rok
    Jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową wraz z urządzeniami pomocniczymi EK: 31,5 kWh/m2*rok
    Jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wraz z urządzeniami pomocniczymi EP: 94,4 kWh/m2*rok
    Jednostkowe graniczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla budynku wg. WT 2018 EP: 95,0 kWh/m2*rok
    Ostatnio edytowane przez tomkowz ; 04-04-2020 o 17:06

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony